FANUC数控系统可通过屏幕对PMC实施操作,实行梯形图的显示、各种信号的监控与诊断、PMC寄存器的参数设定、编辑程序以及系统参数查阅等。 PMC界面的显示方法 1. 调出PMC界面的操作

在屏幕上调出PMC界面的操作步骤是:

1)按功能键“SYSTEM”; 2)按软键〔PMC〕,则在屏幕上显示出PMC界面,如下图

屏幕上的PMC界面

CNC屏幕与PMC基本菜单界面的切换方法如下:CNC屏幕到PMC屏幕:按下CRT/MDI面板上的“SYSTEM”功能键,选择软键〔PMC〕,显示PMC基本菜单;PMC屏幕界面到CNC屏幕界面:按下PMC节本菜单屏幕上的〔RETURN〕件(最左端的键),将PMC基本菜单层改变位CNC软件菜单。选择PMC屏幕上的功能键,将屏幕改为队赢得CNC屏幕。

在如图所使得PMC界面上显示的基本菜单及软键项目,见表中的说明 软键 用途 软键 用途 〔PMCLAD〕 动态显示顺序程序〔EDIT〕 顺序程序的编辑 的界面 〔OMCDGN〕 显示PMC的输入输〔I/O〕 顺序程序输入输出信号的界面 出 〔PMCPRM〕 显示PMC参数界面 〔SYSTEM〕 显示系统参数 〔STOP〕 顺序程序的〔MONIT〕 监控界面 RUN/STOP

2. PMC屏幕界面的种类

对PMC的调试需要在屏幕上显示PMC的子界面,在不同的子界面上操作,在如图所示的PMC界面上可打开三种PMC的子界面。

1)PMC I/O信号和内部继电器的显示界面(PMCDGN界面)。在PMC基本

菜单中按〔PMCDGN〕软键,就能显示PMCDGN界面,PMCDGN界面有下列屏幕:标题数据显示平;状态屏;报警屏;跟踪功能屏。 2)PMC数据设置及显示界面(PMCDGN界面)。再PMC基本菜单中按

〔PMCPRM〕软键,就能显示PMCPRM界面, PMCPRM界面提供了下列PMC数据:定时器;计数器;保持型继电器;数据表。

3)顺序程序梯形图的显示界面(PMCLAD界面)在PMC基本菜单中按

〔PMCLAD〕软键,就能显示PMCLAD界面。

动态显示梯形图顺序程序(PMCLAD界面)

PMC梯形图可以在CRT上显示。通过使用梯形图显示功能所提供的直观的梯形图显示,可有效地发现故障原因。在PMCLAD界面上通过实用软键,可执行下述功能。

1)搜索和显示梯形图中的任意触点和线圈。 2)梯形图的动态显示。 3)屏幕分割显示 4)信号状态监控

在PMC基本菜单中按下〔PMCLAD〕软键,就能显示PMCLAD界面,梯形图就会显示出来。在CRT屏幕上每行可显示7个继电器触点和一个继电器线圈。如果继电器触点的个数超过7个,可以用2行或更多行来显示。如图所示,此界面上动态显示PMC顺序程序,即PMC梯形图,梯形图执行时的逻辑开闭状态可用高亮度线条表现出来。可以用于确认系统动作的控制。

1. 显示内容的规定

显示为低亮度,表示触点:断开;表示继电器:关闭 显示为高亮度,表示触点:闭合;表示继电器:开 2. 梯形图的检索方法

检索PMC梯形图操作步骤如下:

1)用光标移动键和翻页键可以变更显示位置。 2)软键〔TOP〕用于检索梯形图的开头。

3)软键〔BOTTOM〕用于检索梯形图的底部。 4)用键盘输入“地址和位”,然后按软键〔SRCH〕。或者键入“信号名”,

然后按软键〔SRCH〕。用于检索PMC梯形图中寄存器的“地址”和“位”。 5)用键盘输入“功能指令号”→〔F-SRCH〕。或者键入“功能指令号”→

〔F-SRCH〕。

6)可以对PMC地址指定相应的符号和注释。〔ADDRESS〕:用地址号显示信号。

按下〔ADDRESS〕软键,触点和线圈用相应的地址表示。 7)〔SYMBOL〕:用信号名显示信号,按下〔SYMBOL〕软键,触点和线圈用相

应符号表示。

检索功能键是从现在显示的开始位置向后进行,并且在开始显示首次检索到的梯形图;应为可能有几个接点,所以重复同样的检索。若一直检索到程序的最后仍没有发现指定的信号时,返回到程序的开头,继续检索。 3.梯形图的DUMP显示

梯形图和信号状态可以同时显示。状态显示在梯形图的最后一行进行DUMP显示。按软键〔DUMP〕时,用2行监控显示PMC地址。使用页面键“PAGE”和软键〔SEARCH〕变更地址。软键〔DUMP〕的功能如下所示:

1)〔BYTE〕:显示字节型的DUMP界面。显示如下: “G0000 00 14 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00” “G0016 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00” 2)〔WORD〕:显示字型的DUMP界面。显示如下: “G0000 0014 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000” “G0016 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000” 3)〔D.WORD〕::显示长字型的DUMP界面。显示如下: “G0000 00140000 01000000 00000000 00000000” “G0016 00000000 00000000 00000000 00000000” 3. 梯形图分割显示

此功能应用于分割显示界面时,最多可分割6分进行显示。按软键〔WINDOW〕,可出现菜单如图所示

软键〔WINDOW〕的功能如下。

1)〔DIVIDE〕:分割显示现在显示的界面。指定梯形图的网号后可以进行界面分割显示。 2)〔CANCEL〕:结束界面分割,显示一个界面。 3)〔DELETE〕:结束操作对象界面分割。 4)〔SELECT〕: 切换操作对象的界面。对于操作对象界面把标题亮度变化 显示。 5)〔WIDTH〕:用于变更界面宽度是,选择〔EXPAND〕、〔SHRINK〕。 6)〔EXPAND〕:扩大操作对象的界面的行数。 7)〔SHRINK〕:缩小操作对象的界面的行数。

PMC的诊断画面(PMCDGN界面) 按软键〔PMCDGN〕,能够显示PMC的诊断(PMCDGN界面)。再PMCDGN界面中可以分别显示:TITLE(标题)界面、STATUS(状态)界面、ALARM(报警)界面、TRACE(跟踪)界面。

1. TITLE(标题)界面

系统内已经有梯形图程序时,首先显示已在内存中的标题数据,即TITLE(标题)界面,如图所示,按〔TITLE〕软件可以显示此界面。

标题界面总共有3页,用页面键可以翻页查看。第1页的现实内容如表所示 界面上的标识 用途 PMC PROGRAM 制作PMC时设定 EDITION NO PMC CONTROL PROGRAM PMC控制软件的系列和版号 SERIES EDITION MEMORY USED 制作PMC时设定 LADDER SYMBOL MESSAGE

2. STATUS(状态)界面

STATUS(状态)界面用于显示输入、输出的信号,内部继电器等的凯、关状态。

程序中所有使用地址(X、Y、F、G、R、A、C、K、D、T、M、N)的内容可在CRT屏幕上显示,这都是以“0”或“1”的位模式来显示,符号数据与给符号数据定义的地址一同显示。操作步骤如下:

1)按下〔STATUS〕软键,CRT屏幕上显示如图所示,软件菜单也改变。 2)键入要显示的地址后按下〔SEARCH〕键。

3)指定地址显示在屏幕顶端,连续的8字节数据以位模式显示。 4)按下〔SEARCH〕或翻页键来显示另一地址。

STATUS(状态)界面的检索方法: 1)按页面键,向前、向后显示界面;

2)检索已指定的地址或信号名,输入“地址号”或“信号名”后,按软键

〔SEARCH〕。

3. ALARM(报警)界面

ALARM(报警)界面用于显示PMC中发生的报警。如果PMC发生报警,按下PMC软键,可以显示报警信息,见图。“ALM”在屏幕右下角闪烁。

在PMCDGN界面下,软键〔ALARM〕,也可显示ALARM界面如图所示。

PMC参数界面(PMCPRM界面) 按软键〔PMCPRM〕,能够显示PMC的参数(PMCPRM)界面。在PMCPRM界面中可以分别显示:TIMER(定时器)、COUNTR(计数)、DATA(数据标)、KEEPRL(保持机电器)等界面。

1.用MDI输入PMC参数方

1)至于MDI方式或紧急停止方式。

2)将设定界面的“写入参数”设为1,或程序保护信号(KEY4)设为1。 3)按软键,选择显示界面:〔TIMER〕:定时器界面,〔COUNTR〕计数器界面

屏幕上的PMC界面与操作