江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
8.化粪池计算 1) 化粪池计算
根据现场实际情况,我们拟在西面办公区旁设置一个卫生间,并在厕所下面设置一个化粪池。其容积计算如下所示:
(1)办公区厕所 化粪池有效容积: W=W1+W2
式中:W——化粪池有效容积; W1——化粪池内污水部分容积; W2——化粪池内污泥部分容积; ○1 污水容积
W1=NZαqt/24×1000
式中:NZ——化粪池设计总人数200人; q——每人每日污水定额20L/人·d; t——污水在化粪池停留时间,按12h计算;
α——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为70%; 故:W1=200×70%×20×12/24×1000=1.4 m3。 ○2 污泥容积
W2=1.2(0.00016NZαT)
式中:T——化粪池清掏周期,按90d计算; 故:W2=1.2×0.00016×200×70%×90=2.42 m3 ○3 W=3.6+6.05=9.65 m3
根据以上计算,设置10 m3化粪池基本能满足需要,故在现场设置一个4m×3m×2.5m的化粪池,其有效高度为1m。具体做法参照化粪池标准图集。
(2)工人作业区厕所 ○1污水容积
W1=NZαqt/24×1000
式中:NZ——化粪池设计总人数2000人; q——每人每日污水定额20L/人·d; t——污水在化粪池停留时间,按12h计算;
- 5 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
α——实际使用厕所人数与设计总人数的百分比为70%; 故:W1=1500×70%×20×12/24×1000=14 m3。 ○2污泥容积
W2=1.2(0.00016NZαT)
式中:T——化粪池清掏周期,按90d计算; 故:W2=1.2×0.00016×1500×70%×90=18.14 m3 ○3W=14 + 18.14 = 32.14 m3
根据以上计算,设置36 m3化粪池基本能满足需要,故在现场设置一个6m×3m×2 m的化粪池。具体做法参照化粪池标准图集。 9.消防供水系统
1) 消防加压水池的计算
根据前面选定的消防用水量15 L/s的要求,考虑现场1小时的消防自用水量,我们拟在现场首层位置设置一个加压消防水池,平时可作加压供水提供施工楼层用水,消防时作消防水池提供消防储用水。水池容积计算为:
V=15×3600×2÷1000=54 m3
按以上计算情况,现场设置两个水池.大小分别为长×宽×高=3m×5m×2.0m,容积为30m3,水池具体设置位置详见“临水平面布置图”。消防水池为矩形钢筋混凝土水池,具体做法参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》,图集号05S804。
1#水池设置在11-6栋之前,2#水池设置在11-2与11-1栋之间。具体位置详见总平面图。
- 6 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
2) 水泵的选择
现场设置两组加压消防水泵,两组两台泵一用一备。水泵选型考虑现场施工及消防用水的要求,拟采用L=46 m3/h(12.8 L/s),H=100m,水泵进水口DN125、出水口DN100的多级卧式离心清水泵。
3) 消防管网及消火栓的布置
根据消防给水要求,在周边一圈的两路DN100的供水主管道上每隔50米左右设置三通并设置消火栓及消防箱,箱内设置25米水带一条及水枪一具,对于办公区等人员比较集中区域,根据现场情况设置两个以上的消火栓以保证消防需要。 现场供水管网布设
根据以上计算情况及现场实际布置,我们沿施工区采用支状管网布置,自现场水源处分两路主管,南北走向环绕基坑四周供水。所有主供水管均采用DN100镀锌钢管,丝扣连接,在每隔50米左右的距离在管上设置三通并用DN50补芯转换后设置DN50丝扣闸阀。施工现场内用水设置若干条DN50主管进行供水。
在进行标准层施工时,每层在电梯井口设置2个4KG,ABC型干粉灭火器,满足标准层施工的消防需要。
在进行标准层施工时,每层在电梯井口设置2个4KG,ABC型干粉灭火器,其他位置按照楼层面积不大于200㎡/处布置一组灭火器,满足标准层施工的消防需要。
结构施工完毕的每层楼梯处设置消防水枪、水带及软管,且不少于2套。在施工电
- 7 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
梯处设置出水口,按每层楼一个设置。
具体布置情况见 “施工临时用水平面布置图”。 四.施工方法与质量要求
4.1现场消防施工
根据现场情况确定泵房的位置,将消防水泵及水箱安装在泵房内,按照图纸将消防路线围现场定位放线,确定管线的位置后,按照线安排劳动力和机械开始挖沟,深度在是为地坪-80以下
根据现场情况确定泵房的位置,将消防水泵及水箱安装在泵房内,按照图纸将消防路线围现场定位放线,确定管线的位置后,按照线安排劳动力和机械开始挖沟,深度在是为地坪-80以下 ,沟槽内保持平整,将管材放入沟槽内,调整好管材方向,固定焊接,将现场管道焊接形成环路,焊接好各消防立管并安装消防栓。用自来水向管道内冲水并排出管道气体,管道充满水后,关闭自来水阀门后进行管道打压试验,发现管道跑、冒、滴、漏、渗情况,用石笔做好记号,管道泄压并把做记号的管道进行补焊、并把补焊部位刷一道防锈漆。然后再次进行打压试验,打压试验合格后并砌筑消防井。沟槽内填土、分层夯实,分层厚度30-40cm。完成回填土后安装消防箱,箱内配备消防专用水龙带两条、水枪一只,箱体并做好编号。消防系统整体调试后并由安全经理及专业工长验收。
4.2施工及生活给水施工
根据现场情况确定用水点位置,按照图纸要求现场定位放线,确定主管线的位置后按照线安排劳动力和机械开始挖沟,深度在是为地坪-80以下 ,沟槽内保持平整,将管材放入沟槽内,调整好管材方向,固定焊接,将现场管道焊接,焊接好各干管,支管甩口封堵、把自来水阀门打开,向管道内冲水并排出管道气体,管道充满水后,关闭自来水阀门后进行管道打压试验,发现管道跑、冒、滴、漏、渗情况,用石笔做好记号,管道泄压并把做记号的管道进行补焊、并把补焊部位刷一道防锈漆。然后再次进行打压试验,打压试验合格后并安装支管管线,安装完后分层回填。房间内地面、墙面做完后,按照安装图集安装卫生洁具,调试并验收。
4.3污水排放施工
根据现场情况确定排水位置,按照施工现场要求现场定位放线,确定主管线的位置后按照线安排劳动力挖沟,沟槽内放坡保持5/1000,将管材放入沟槽内,调整好管材与管件方向,用专用胶水连接。
- 8 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
4.4给水设备施工
根据现场房间内排水口情况确定用水设备位置,按照图纸要求现场定位放线,确定卫生洁具的位置后放线后按照安装图集要求安装,安装完后调试并验收。 五 施工管理措施
5.1施工质量控制措施
现场施工中专业工长随时把关,保证施工质量。专业焊工焊接管道,保证焊接质量,施工中严格按照图集安装要求施工确保施工质量。
5.2施工试验
(1)消防及给水管道焊接安装完成后并打压试验,试验合格。 (2)排水管道连接后进行灌水试验,试验合格。 (3)消防调试完后进行试射试验,试验合格。 5.3成品保护措施
现场内根据现场管线图纸,实地勘察各种管线位置、走向、甩口位置,并请相关施工单位配合,专人按图提前做好位置查询,做有效保护后用醒目标志做明显标示。在施工过程中设两名专职人员现场指挥,确保安全施工。
附施工现场临时用水平面布置图(后附)
- 9 -