江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
目 录
一 工程概况 ........................................................................................................................ - 1 - 二 编制依据 ........................................................................................................................ - 1 - 三 临时用水方案 .................................................................................................................. - 2 - 1、工程用水量计算: ........................................................................................................ - 2 - 2、机械用水量计算: ........................................................................................................ - 3 - 3、生活用水量计算: ........................................................................................................ - 3 - 4、生活区用水量计算: .................................................................................................... - 3 - 5、消防用水量计算: ........................................................................................................ - 4 - 6、施工工地总用水量计算: ............................................................................................ - 4 - 7、供水管径计算: ............................................................................................................ - 4 - 8.化粪池计算 .................................................................................................................... - 5 - 四.施工方法与质量要求 ....................................................................................................... - 8 - 五 施工管理措施 .................................................................................................................. - 9 -
- 1 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
临时用水施工方案
一 工程概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 建筑名称 建设地点 建设单位 设计单位 监理单位 勘察单位 施工单位 内 容 江门市江海花园11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H项目 江门市江海区五邑路北侧 江门市东华房地产开发有限公司 广东新豪斯建筑设计有限公司 广东省城规建设工程有限公司 江门市建筑设计院 中国建筑第四工程局有限公司 江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H项目位于江门市江海区五邑路北侧,东临德泉路,南侧为在建的4-10、5-20,西侧为在建的10-2栋,北侧邻近麻园河,交通便利,环境宜人。总建筑面积为76237平方米,包括高层住宅以及其裙楼、地下室车库。地上部分为住宅、架空层、商业服务网点以及公建配套,总建筑面积65893平方米;地下部分为车库总建筑面积10344平方米。高层住宅18、22层,建筑总高度65.4、77.8米;地下室1层,战时为人防,平时用作机动车库。
根据设计图纸及现场情况,现场主要用水有办公生活区、现场砂浆搅拌区,混凝土浇筑前后,墙体砌筑及抹灰及现场临时消防用水等。
本工程现场临时用水接驳口位于施工现场西南侧,建设方指定处。根据现场实际情况和工程的用水要求,特编制此方案。 二 编制依据
1、本工程施工组织设计; 2、施工总平面布置图;
3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 5、《建筑机械安全技术规范》JGJ33-2001; 6、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2010; 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005; 8、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
- 1 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
9、其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工及验收标准及规范。 三 临时用水方案
施工现场施工用水量统计
工程用水为江门市江海区城市管网供水,按照现场用水要求,我们将施工用水分成现场施工用水、机械用水、现场生活及用水、生活、办公区用水四部分考虑,并与消防用水对比计算。
1、工程用水量计算:
工地施工工程用水量可按下式计算: q1 = K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600) 其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s);
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1 ── 施工用水定额,取值如下表; T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取360天; b ── 每天工作班数(班),取1; K2 ── 用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额表如下:
序号 用水名称 用水额定N1 工程量 1 浇筑混凝土全部用水 1700.0L/m3 30000.0m3 2 混凝土自然养护 200.0L/m3 27000.0m3 3 模板浇水湿润 10L/m2 36000.0m2 4 砌筑工程全部用水 150.0L/m3 1500.0m3 5 抹灰工程全部用水 30.0L/m2 120000.0m2 6 抹灰(不包括调制砂浆) 4.0L/m2 100000.0m2 7 搅拌砂浆 300.0L/ M3 1500 M3 经过计算得到 q1 =1.05×61435000×1.5/(360×1×8×3600)=9.33L/S。 - 2 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
2、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式:
q2 = K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600) 其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s);
K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05; Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表; N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表; K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取1.05。 施工机械用水定额列表如下:
序号 1 用水额定N1 20.0L/台·台班 机械台数Q2 2.0台 机械名称 木工场 经过计算得到 q2 =1.05×40×1.05/(8×3600)=0.002L/S。 3、生活用水量计算: 施工工地用水量计算公式: q3 = P1·N3·K4/(b·8·3600)
其中 q3 ── 施工工地生活用水量 (L/s); P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取200人; N3 ── 施工工地生活用水定额,取值如下表; K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3; b ── 每天工作班数(班),取1。 施工工地用水定额列表如下:
序号 1 2 3 食堂 盥洗、饮用水 施工现场生活用水 用水名称 L/人 L/人 L/人 单位 耗水量N1(A) 10 25 20 经过计算得到 q3 = 200×55×1.3/(1×8×3600)=0.50L/S。 4、生活区用水量计算:
生活区生活用水量可按下式计算:
q4 = P1·N4·K5/(24·3600)
- 3 -
江海花园南区11-1、11-2(含商铺S-6)、11-6、地下室H 临时用水施工方案
式中q4=生活区生活用水(L/s); P2=生活区居住人数,取200人; N4=生活区昼夜全部生活用水定额; K5=生活区生活用水不均衡系数;
序号 1 2 3 4 食堂 盥洗、饮用水 洗衣房 生活区全部生活用水 用水名称 L/人 L/人 L/人 L/人 单位 耗水量N1(A) 10 25 40 80 经过计算得到:q4=200x155x2/(24x3600)=0.72L/S
5、消防用水量计算:
根据一般施工区内(建筑物高度超过50m)消火栓要求,q5考虑取15 L/s。 6、施工工地总用水量计算:
施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算: 当工地面积小于5万平方米, (q1+q2+q3+q4)≤q5时:Q=q5 (q1+q2+q3+q4)>q5时:Q=q1+q2+q3+q4
在此计算过程中,q1+q2+q3+q4=2.615≤q5=15L/S:故:Q =q5 =15=15L/S; 最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。 最后Q还应增加10%,得出 Q =15+1.5=16.5L/S; 7、供水管径计算:
工地临时网路需用管径,可按下式计算: d = (4Q/1000πν)1/2 其中: d ──配水管直径(m); Q ──施工工地用水量(L/S);
ν ──管网中水流速度(m/s),取V=3(m/s);
供水管径由计算公式:d=[4×16.5/(3.14×3×1000)]0.5=0.084m=84mm 得临时网路需用内径为84mm的供水管。
根据以上计算,施工现场选用DN100水管接驳接口供本工程使用。
- 4 -