第六章 电气设备选择
6.1电气设备的配置
6.1.1断路器及隔离开关的配置
根据《电力工程设计手册》 第二章 主接线中的设备配置
1)接在发电机、变压器引出线或中性点上的避雷器可不装设隔离开关。
2)接在母线上的避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关。但对于330-500kV避雷器和线路电压互感器均不装设隔离开关。因330-500kV避雷器除保护大气过电压外尚要限制操作过电压,而线路电压互感器接着线路主保护,都不退出运行,它们的检修可与相应回路检修同时进行。
3)一台半断路器接线中,始发变电工程的具体情况,进出线可装设隔离开关也可不装设隔离开关。
4)多角形的接线中的进出线应装设隔离开关,以便在进出线检修时,保证闭环运行。 5)桥形接线中的跨条宜用两组隔离开关串联,以便于运行不停电检修。 6)断路器两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时隔离电源。
7)中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地;自耦变压器的中性点则不必装设隔离开关。
6.1.2电流互感器的配置
1)凡装有断路器的回路均装设电流互感器,其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。
11
2)在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器;发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口,桥形接线的跨条上等。
3)对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,依具要求按两相或三相配置。 4)一台半断路器接线中,线路-线路中可装设四组电流互感器,在能满足保护范围和测量要求的条件下也可装设三组电流互感器。线路-变压器中,当变压器的套管电流互感器可以利用时,可装设三组电流互感器。
6.1.3电压互感器的配置
1)电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。变压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。
2)6-220kV电压等级的每组主母线的三相上应装设电压互感器。
3)当需要在330kV及一下主变压器回路中取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。
6.1.4接地刀闸或接地器的配置
1)为保证电器和母线的检修安全,35kV及以上每段母线根据长度宜装设1-2组接地刀闸或接地器。两组接地刀闸宜装设在母线电压互感器的隔离开关上和母线隔离开关上,也可装设于其它回路母线隔离开关的基座上。必要时可装设独立式母线接地器。
2)63kV及以上配电的装置的断路器两侧隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配置接地刀闸。双母线接线两组母线隔离开关的断路器侧可共用一组接地刀闸。
3)63kV及以上主变压侧宜装设一组接地刀闸。
6.1.5避雷器的配置
1)配电装置的每组母线上,应装设避雷器,但进出线都装设避雷器时除外。 2)220kV及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。 3)三绕组变压器低压侧的一相上宜装设一台避雷器。 4)下列情况的变压器中性点应装设避雷器:
?直接接地系统中,变压器中性点分级绝缘且装有隔离开关时。
?直接接地系统中,变压器中性点为全绝缘,但变电所为单进线且为单台变压器运行时。
5)发电厂变电所35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设避雷装置。 6)SF6全封闭电器的架空线路侧必须装设避雷器。
12
6.2 电气设备的选择原则
6.2.1 高压断路器
1、断路器的额定电压应不低于系统的最高电压;额定电流应大于运行中可能出现的任何负荷电流。
2、在校核断路器的断流能力时,宜取断路器实际开断时间(主保护动作时间与断路器分闸时间之和)的短路电流作为校验条件。
3、在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中选择断路器时,首相开断系数应取1.3;在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则首相开断系数应取1.5。
4、断路器的额定短时耐受电流等于额定短路开断电流,其持续时间额定值在110kV及以下为4s;在220kV及以上为2s。
对于装有直接过电流脱扣器的断路器不一定规定短路持续时间,如果断路器接到预期开断电流等于其额定短路开断电流的回路中,则当断路器的过电流脱扣器整定到最大时延时,该断路器应能在按照额定操作顺序操作,且在与该延时相应的开断时间内,承载通过的电流。
5、 当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短路开断电流仅由交流分量来表征,不必校验断路器的直流分断能力。如果短路电流直流分量超过20%时,应与制造厂协商,并在技术协议书中明确所要求的直流分量百分数。
6、断路器的额定关合电流,不应小于短路电流最大冲击值(第一个大半波电流峰值)。 7、对于110kV以上的系统,当电力系统稳定要求快速切除故障时,应选用分闸时间不大于0.04s的断路器;当采用单相重合闸或综合重合闸时,应选用能分相操作的断路器。
8、对于330kV及以上系统,在选择断路器时,其操作过电压倍数应满足DL/T 620的要求。
9、 用于为提高系统动稳定装设的电气制动回路中的断路器,其合闸时间不宜大于(0.04~0.06)s。
10、当系统单相短路电流计算值在一定条件下有可能大于三相短路电流值时,所选择断路器的额定开断电流值应不小于所计算的单相短路电流值。
13
11、在不同的环境和负荷条件下,发电机断路器应能承载发电机最大连续容量时的持续电流,且各部位温度极限不超过规定值。对装有强制冷却装置断路器,当断路器强制冷却系统故障时必须考虑发电机减出力,并校核负荷电流降低速率,允许电流值和允许时间。
6.2.2高压隔离开关
1、 隔离开关应根据负荷条件和故障条件所要求的各个额定值来选择,并应留有适当裕度,以满足电力系统未来发展的要求。
2、 隔离开关没有规定承受持续过电流的能力,当回路中有可能出现经常性断续过电流的情况时,应与制造厂协商。
3、当安装的63kV及以下隔离开关的相间距离小于产品规定的最小相间距离时,应要求制造厂根据使用条件进行动、热稳定性试验。原则上应进行三相试验,当试验条件不具备时,允许进行单相试验。
4、为保证检修安全,63kV及以上断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧宜配置接地开关。
5、隔离开关的接地开关,应根据其安装处的短路电流进行动、热稳定校验。
6、选用的隔离开关应具有切合电感、电容性小电流的能力,应使电压互感器、避雷器、空载母线、励磁电流不超过2A的空载变压器及电容电流不超过5A的空载线路等,在正常情况下操作时能可靠切断,并符合有关电力工业技术管理的规定。当隔离开关的技术性能不能满足上述要求时,应向制造部门提出,否则不得进行相应的操作。
7、隔离开关尚应能可靠切断断路器的旁路电流及母线环流。
6.2.3电流互感器
1 (3~35)kV屋内配电装置的电流互感器,根据安装使用条件及产品情况,宜选用树脂浇注绝缘结构。
2 35kV及以上配电装置的电流互感器,宜采用油浸瓷箱式、树脂浇注式、SF6气体绝缘结构或光纤式的独立式电流互感器。在有条件时,应采用套管式电流互感器。 3 保护用电流互感器选择
? 330kV、500kV系统及大型发电厂的保护用电流互感器应考虑短路暂态的影响,宜选用具有暂态特性的TP类互感器,某些保护装置本身具有克服电流互感器暂态饱和影响的能力,则可按保护装置具体要求选择适当的P类电流互感器。
? 对220kV及以下系统的电流互感器一般可不考虑暂态影响,可采用P类电流互感器。对某些重要回路可适当提高所选互感器的准确限值系数或饱和电压,以减缓暂态影响。 4 测量用电流互感器选择
14
?选择测量用电流互感器应根据电力系统测量和计量系统的实际需要合理选择互感器的类型。要求在较大工作电流范围内作准确测量时可选用S类电流互感器。为保证二次电流在合适的范围内,可采用复变比或二次绕组带抽头的电流互感器。
?电能计量用仪表与一般测量仪表在满足准确级条件下,可共用一个二次绕组。
5电力变压器中性点电流互感器的一次额定电流,应大于变压器允许的不平衡电流,一般可按变压器额定电流的30%选择。安装在放电间隙回路中的电流互感器,一次额定电流可按100A选择。
6.2.4电压互感器
1、 电压互感器的型式按下列使用条件选择:
① (3~35)kV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝缘结构的电磁式电压互感器。 ② 35kV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构的电磁式电压互感器。
③ 110kV及以上配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,宜采用电容式电压互感器。
④ SF6全封闭组合电器的电压互感器宜采用电磁式。 2、 在满足二次电压和负荷要求的条件下,电压互感器宜采用简单接线,当需要零序电压时,(3~20)kV宜采用三相五柱电压互感器或三个单相式电压互感器。 3、 在中性点非直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施,并应选用全绝缘。
4、用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
5、电磁式电压互感器可以兼作并联电容器的泄能设备,但此电压互感器与电容器组之间,不应有开断点。
6.3设备技术参数指标 6.3.1 断路器的选择
1.ZW36-126
用途:ZW36-126户外高压交流真空断路器,系三相交流50Hz额定电压126kV的配电设备,主要用于开断、开合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流,适用于各种频繁操作的场所。
2.主要技术参数: 项目 额定电压 额定电流 额定短路开断电流 额定峰值耐受电流 单位 KV A KA KA 参数 128 1250~1600 31.5、40 80、100 项目 额定短路关合电流 额定短路开断电流开断次数 额定雷电冲击耐受电压 1min工频耐受电压 15
单位 KA 次 KV KV 参数 80、100 20 550 230