第二章 电气主接线的设计

2.1.主接线设计的基本要求

2.1.1可靠性

(1)供电可靠性是电力生产和分配的首要要求,主接线首先应满足这个要求。

(2)应重视国内外长期运行的实践经验及其可靠性的定性分析。主接线可靠性的衡量标准是运行实践,至于可靠性的定量分析由于基础数据及计算方法尚不完善,计算结果不够准确,因而目前仅作为参考。

(3)主接线的可靠性要包括一次部分和相应组成的二次部分在运行中可靠性的综合。 (4)主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的电气设备可以简化接线。

(5)要考虑所设计发电厂、变电所在电力系统中的地位和作用。 1.2.主接线可靠性的具体要求

(1)断路器检修时,不宜影响对系统的供电。

(2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要保证对一级负荷及全部或大部分二级负荷的供电。

(3)尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。 (4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。

2.1.2灵活性

主接线应满足在调度、检修及扩建时的灵活性。

(1)调度时,应可以灵活地投入和切除发电机、变压器和线路,调配电源和负荷,满足系统在事故运行方式、检修运行方式以及特殊运行方式下的系统调度要求。

(2)检修时,可以方便地停运断路器、母线及其继电保护设备,进行安全检修而不致影响电力网的运行和对用户的供电。

(3)扩建时,可以容易地从初期接线过渡到最终接线。在不影响连续供电或停电时间最短的情况下,投入新装机组、变压器或线路而不互相干扰,并且对一次和二次部分的改建工作量最少。

1

2.1.3经济性

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。 1. 投资省

(1)主接线应力求简单,以节省断路器、隔离开关、电流和电压互感器、避雷器等一次设备。

(2)要能使继电保护和二次回路不过于复杂,以节省二次设备和控制电缆。 (3)要能限制短路电流,以便于选择价廉的电气设备或轻型电器。

(4)如能满足系统安全运行及继电保护要求,110kV及以下终端或分支变电所可采用简易电器。

2.占地面积小

主接线设计要为配电装置布置创造条件,尽量使占地面积减少。 3.电能损失少

经济合理地选择主变压器的种类(双绕组、三绕组或自耦变压器)、容量、数量,要避免因两次变压而增加电能损失。

此外,在系统规划设计中,要避免建立复杂的操作枢纽,为简化主接线,发电厂、变电所接入系统的电压等级一般不超过两种。

2.2本变电站电气主接线设计

根据《电力工程电气设计手册》第二章 电气主接线的基本形式,第2-2节 6~220kV高压配电装置的基本接线及试用范围

1.桥型接线

两回变压器—线路单元接线相连,接成桥型接线。分为内桥与外桥形两种接线,时长期开环运行的四角形接线。

(1)内桥形接线

2

内桥接线图

优点:高压短路器数量少,四个回路三台断路器。 缺点:

1)变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回路线的暂时停运。 2)桥连断路器检修时,两个回路需解列运行。

3)出线断路器检修时,线路需较长时间停运。为避免此缺点,可加装正常断开运行的跨条,为了轮流停电检修任何一组隔离开关,在跨条上须加装两组隔离开关。桥连断路器检修时,也可利用此跨条。

适用范围:适用于较小容量的发电厂、变电所,并且变压器不经常切换或线路较长、故障率较高情况。

(2)外桥形接线

外桥接线图

优点:高压短路器数量少,四个回路三台断路器。 缺点:

1)线路的投入和切除较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。 2)桥形断路器检修时,两个回路需解列运行。

3)变压器侧断路器检修时,变压器需较长时期停运。为避免侧缺点,可加装正常运行的跨条。桥形断路器检修时,也可利用此跨条。

适用范围:适用于较小容量的发电厂、变电所,并且变压器切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。此外,线路有穿越功率是,也宜采用外桥形接线。

(3)单母线分段接线 优点:

1)用断路器吧母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。 2)点一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常母线不间断供电和不致使重要用户停电。

3

缺点:

1)当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间停电。 2)当出线为单回路时,常使架空线路出线跨越。 3)扩建时需向两个方向均衡扩建。 适用范围:

1)6~10kV配电装置出线回路数为6回以及以上时。 2)35~65kV配电装置出线回路为4~8回时。 3)110~220kV配电装置出线回路数为3~4回时。

图2-2 单母线分段接线

2.5本变电所主接线设计方案

通过比较确定本变电所110kV侧采用内桥方式接线,35kV侧采用单母线分段方式接线。

第三章 负荷统计计算

3.1负荷计算目的

进行电力设计的基本原始资料是用电部门提供的用电设备的安装容量。这写用电设备品种多、数量大、工作情况复杂,因此,如何根据这些原始资料正确估算所需的电力和用电量时非常重要的问题。估算的准确度,将直接影响到电力设计的质量。若估算过高,将是设备和导线选择偏大,造成投资和有色金属的浪费;而估算过低,又将使设备和导线选择过小,造成运行时过热,加快绝缘老化,减低试用寿命,增大电能损耗,影响系统的正常运行。可

4

见,正确计算算电力负荷具有重要意义。

求计算负荷这项工作称为负荷计算。计算负荷时根据已知的用电设备安装容量确定的预期不变的最大假想负荷。这个负荷是设计计算时作为选择电力变压器、开关设备及导线、电缆等额定参数的依据,所以非常重要。

3.2、负荷计算结果

35kV侧负荷计算: ①②、回路的负荷计算:

P30=Pe?5000kV

S30=

P305000??5546.17kV?A cos?0.9

Q30=P30tan??5000?0.48?2400.00kvar I30=

5546.17S30

??91.49A35?3 3UN

③④、回路的负荷计算

P30=Pe?3000kV

S30=

P303000??3327.70kV?A cos?0.9

Q30=P30tan??3000?0.48?1440.00kvar I30=

5546.17S30??54.89A35?3 3UN

11OkV侧负荷计算 WL1、WL2回路的负荷计算

P30=K?

?P30.i?0.85??5000?5000?3000?3000??13600kW

Q30=P30tan??13600?0.48?5548.80kvar

22S30=P30?136002?5548.802?14688.40kV?A ?Q30