目录
一、工程概况 ........................................................................................................................ 2 二、主要用水情况 ............................................................................................................. 2 三、施工临水设施安装 .................................................................................................. 2 四、施工临时用水总量计算 ...................................................................................... 4 五,加压泵选择 ................................................................................................................... 6 六、主要材料设备 ............................................................................................................. 6 七、施工人员及主要机具设备 ................................................................................. 7 八、临时系统的维护与管理 ...................................................................................... 7 九、现场排水方案 ............................................................................................................. 7 十、质量保证措施 ............................................................................................................. 8 十一、安全保证措施 ....................................................................................................... 9 附图:现场临水平面布置图 ...................................................................................... 9
整理范本编辑word!
.
一、工程概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 项目名称 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 建设地点 建筑特点 地势情况 建筑面积 内容 西安市御锦城4-R1项目总承包工程 盛恒(西安)房地产开发有限公司 陕西华茂监理咨询有限公司 北京中外建建筑设计有限公司 陕西建工集团总公司 陕西省西安市浐河东岸住宅开发项目第四地块 地下为车库,地上为高层住宅和商业 总体平坦,局部有起伏 194733㎡ 二、主要用水情况
现场用水主要有混凝土养护用水、模板湿润用水、砂浆搅拌用水、装修材料用水、各加工用水、消防用水及生活用水。
三、施工临水设施安装
1、根据现场实际情况,我公司对京冶原有给水管道进行了详细的检查,对
于有问题的管线,进行修理、防锈和除锈等保护措施,对于原有未完成管道,我方根据施工需要,给予完善。
2、施工用水来自工程自供水井,通过深水泵加压后,进入施工现场水箱,
整理范本编辑word!
.
安装阀门、水泵、水表、接出管径为DN100的焊接钢管,施工用水经增压水泵增压后,供现场生产、消防、使用,施工现场设8个消火栓,施工现场基本在消防水龙带的半径覆盖范围内。
3、现场水箱5.5m×3m×2.2m(水箱有效容积为30立方米),水箱内设置浮球液位开关,配两台高层加压泵,一备一用,正常施工时只启动一台。在水泵出水口,增加橡胶软接头和缓冲式止回阀,以保护设备和管道系统不受水波冲击的破坏,并且在出水管道上安装一根水管DN50 的回水管至水箱,起到调节压力的作用。
4、现场管线沿基坑敷设明管,管材采用焊接钢管DN100,冬季施工前,根据需要埋设或做保温棉,保温棉厚度为400mm,外缠两边玻璃丝布。消防支管采用焊接钢管DN65,消火栓箱安装高度为+0.9米,用角钢制作支架安装,生产用水管径为DN20,每层设置一个生产用水的取水点。
5、立管随建筑结构施工逐层增高。立管采用DN100(1-10层)和DN65(10层以上),每两层设置消火栓箱。由于建筑物为高层,当供水不足时,启动加压泵和水箱联合供水,保证施工用水需要。
6、由于现场是临时给水系统,故4-9号楼,沿用京冶的管线,即消防,生产用水管道共用,、火灾时工地停产,所有管道(包括施工用水)供于消防灭火。
7、1-3号楼,拟使用两路管线,即生产,消防分开。生产用水采用DN40的焊管,法兰连接,每层设置出水口,出水口采用DN20的球阀进行控制。消防用水,采用DN65的焊管,没隔一层设置一个消火栓。
8、灌溉水采用不锈钢管丝口连接。
整理范本编辑word!
.
四、施工临时用水总量计算
1施工工程用水量计算(包括灌溉水系统) 计算公式=: Q1=
K1?q1N1T1?t?K2 8?360Q1:施工用水量(L/S);
K1:未预见的施工用水系数(1.05-1.15); q1:年度工程量; N1:施工用水量定额; T1:年度有效作业时间; T:每天工作班数; K2:用水不均衡系数。
由于工程结构施工阶段相对于装修阶段用水量大,故q1主要以混泥土工程量为计算依据。混凝土自然养护施工用水定额取350L/m3,灌溉、洗车用水定额为50L/立方米,施工工期为30天,每天按照一个工作班计算。
其中,K1=1.1;q1=7000?,N1=350L/m3,T1=30天;t=1;K2=1.5. 工程用水量计算: Q1=
1.1?8500?4001.5?6.491L/S
30?18?36002、施工现场生活用水 计算公式: Q2=
P1?N2?K3
t?8?3600整理范本编辑word!
.
其中:Q2:施工现场生活用水量;
P1:施工现场高峰昼夜人数(拟定600人); N2:施工现场生活用水定额; t:每天工作班数;
K3:用水不均匀系数(1.3-1.5),取1.5,; 施工现场生活用水量计算,带入如上公式计算得: Q2=
600?20?1.5
1.0?8?3600 =0.625L/S 3、总用水量计算
假如工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10-15L/S,取消防用水定额为q3=10L/S,Q1+Q2=6.491+0.625=7.115<10L/S.
故Q取q3=10L/S。 4、给水主管管径计算 计算公式: D=4Q/(π?V?1000) 其中: D:水管管径; Q:耗水量;
V:管网中水流流速(m/s),取2.5 m/s. D=4Q/(π?V?1000) =4?10/(3.14?2.5?1000) =71.4mm
整理范本编辑word!