装卸综合楼满堂脚手架搭设方案

一、工程概况:

装卸综合楼为三层框架结构,建筑面积1140㎡,建筑结构安全等级2级,抗震设防烈度6度。地基为回填夯实地基。屋面板为坡屋面+平屋面,房屋几何尺寸为32.65m×11.65m。横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距la=1.2米,立杆的横距lb=1.2米,立杆的步距h= 1.5米。

二、编制依据:

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。

三、参数信息: 1.脚手架参数

计算的脚手架为满堂脚手架,

横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距la= 1.20米,立杆的横距lb= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。

采用的钢管类型为Φ48×3.5mm。

横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数

施工均布荷载为4kN/m2脚手板自重标准值0.30kN/m2,混凝土自重取25KN/ m2

满堂脚手架平面示意图

四、荷载计算

计算以A轴的KL1梁为例,现取材料自重为0.15 KN/m2,钢筋混凝土为25 KN/m2,施工荷载为4 KN/m2(包含泵送混凝土冲击力)。

1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数

表中数据由《设计手册》查得。 规格(mm) 弹性模量(E·N/mm4) Fv(N/mm2) Fm(N/mm2) 序 材料 号 名称 1 2400×1200×15 50×80×3000 6000 1.25 11 模板 2 木方 10000 1.5 13 (2)梁侧模板计算

以KL1梁高为准,,梁侧板为15mm胶板,立档为300mm一道,立档外侧用双水平钢管卡紧,每侧2道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓。

梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力: 查建筑施工计算手册得 Fa=0.22rc t B1B2V1/2 ,

Fa=0.22×25×200/(50+15)×1×1.2×251/2=102KN/m2, Fb=RcH=25×0.6=16.25KN/m2,

取二者的小值,取F=16.25KN/m2为计算值。 B、梁侧模板的强度验算

取水平面施工活荷载为4KN/m2,如左图,梁侧模板的计算可按四跨连续梁计算,见计算图4,取梁底0.2m宽为最不利位置计算: 4KN/m2

q=(16.25×1.2+1.4×4)×0.2=15.855KN/m

M=1/11×15.855×0.22=0.0576 KN.m 0.6m 梁高 W=bh2/6=152×1000/6=3.75×104mm3 (16.25+4)KN/m2 σ=м/w=0.0576×106/5.4×104=1.06 N/mm2

C、侧梁板的刚度验算 200mm×4 ω=kqL4/100EI,查《建筑施工计算手册》,k=0.967, 图4 I=153×1000/12=2.81×105mm4

ω=0.967×15.855×3004/100×104×2.81×105=0.441mm

档最大距离(对拉螺杆二支点距离)为350mm,以四跨为计算,其受力见 图5,

350mm×4 图5 根据ω= kqL4/100EI≤L/400 L=(EI/4kq)1/3

查《设计手册》,K=0.644,I=bh3/12=3.4×106mm4, E=10000N/mm2 L=(10000×3.4×106/4×0.644×19.72)1/3=874mm>500mm,满足要求。 E、梁侧水平杆(双钢管)设计验算。

考虑到荷载的实际情况,取最大值作为均匀荷载,立档所受到梁侧板的侧力(300×350mm)。

侧板传给立档的总力为:Po=16.25×0.3 ×0.35=1.706KN

所以在单位面积侧板传给立档的Po为传给双水平钢管的P1集中力,按四等跨连续梁计算,计算简图为图6,计算水平杆的抗弯强度。

200 200

P1 P1 P1 P1 P1 P1

P2 400×4 图6

以σ=м/w≤fm

P2=1.5P1,查《设计手册》f=205 N/mm2,ω=5.08×103mm3 Mmax=0.2×1.5P1-0.2P1=0.1706 KN.m

σ=1.706×105/5.08×103=33.58N/mm2

对拉螺杆的横向距离为0.4m,竖向距离以最大距为0.3m,以最不利荷载为不利点,其承受的面积为:0.4×0.3=0.12m2。

每根螺栓所承受的拉力为N=16.25×0.12=1.95KN

本工程采用直径为φ14mm对拉螺栓净截面面积为扣除纹高为2边2.5mm。 A=π(14-2.5)2/4=103.86mm2,fm=215 N/mm2

螺栓所能承受的轴力,103.86×215=22332N=22.33KN>1.95KN,满足要求。

(3)梁底模的计算(梁底搭设见图2)

梁底采用15mm胶板,设置三层枋木,顶层枋木垂直梁底面每250mm一道,中间层为在梁底宽度范围内每200mm一道,底层为450mm一道枋木。

由于梁底模板所承受的荷载与侧模(最不利位置)荷载相同,底模的支点比侧模多,所以梁底模板可免验算。

A、荷载计算

以300×600mm梁为计算(把荷载转化成线荷载),材料自重 :0.15KN/m,混凝土自重:4.5KN/m,钢筋

0.54KN/m,混凝土施工荷载

4KN/m。总荷载:

Q=1.2×(0.15+4.5+0.54)+1.4×4=11.828KN/m。

求。

(4)计算钢管支撑

以KL1为准:(计算1 m2长梁内及板的荷载) 钢筋混凝土:0.3×0.6×25=4.5KN/m2, 施工荷载:4KN/m2 , 材料自重:0.15KN/m2,

梁范围之外的板重:(板厚120mm)取3 KN/m2, 总荷载:(4.5 +3.15)×1.2+4×1.4=14.78KN,

现场使用立杆距离为1200mm,横距为1200mm一道,不考虑风荷载。 五、纵向杆的计算:

纵向杆钢管截面力学参数为:截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

用横向杆支座的最大反力计算值,考虑活荷载在纵向杆的不利布置,计算纵向杆的最大弯矩和变形。

1. 由横向杆传给纵向杆的集中力 (1)由横向杆传给纵向杆的集中力设计值 F = 1.200qlb= 1.200×1.82×1.20=2.627kN (2)由横向杆传给纵向杆的集中力标准值 Fk = 1.200qklb = 1.200×1.32×1.20=1.901kN

纵向杆计算荷载简图