大体积混泥土测温孔布置
1、首先,我说一下为什么要测温?
施工混凝土内部热量较难散发,外部表面热量散发较快,内部和外部热胀冷缩过程相应会在混凝土表面产生拉应力。温差大到一定程度,混凝土表面拉应力超过当时混凝土极限抗拉强度时,在混凝土表面会产生有害裂缝,有时甚至贯穿裂缝。另外,混凝土硬化后随温度降低产生收缩,由于受到地基约束,会产生很大外约束力,当超过当时混凝土极限抗拉强度时,也会产生裂缝。为了了解基础大体积混凝土内部由于水化热引起温度升降规律,掌握基础混凝土中心及表面、表面及大气温度间温度变化情况,以便采取必要措施。 2、其次,测温方法:
比较常用是:采用建筑电子测温仪(JDC-2)配合预埋测温导线进行测温。具体操作如下:
(1)、混凝土浇捣前测出各测温探头初始温度值,并作好记录。 (2)、混凝土浇捣前测出大气温度及入模混凝土温度并作好记录。
(3)、自混凝土入模至浇捣完毕四天期间内每隔二小时测温一次,以后每隔四小时测温一次。一般十~十四天后可停止测温,或温度梯度<20度时,可停止测温。 (4)、每测温一次,应记录、计算每个测温点升降值及温差值。 3、测温导线具体埋设:
对于这个问题,仁者见仁,智者见智,我就不评说什么,我来说一下我具体操作。 竖向导线埋设,我采用是1根20钢筋做竖向支撑,记得是:3米承台砼,竖向共埋设了4根导线(每处),用30mm*30mm*30mm小木方绑在钢筋上做隔离,然后安装测温导线上探头,用电工用相色带绑牢,4个探头安装高度分别为:底板上部20公分,砼中心处,砼表面下20公分,砼表面。。。。。。 电子测温比较贵也麻烦,还是埋设测温管好。 1、测温管制作
测温管采用PVC管制作而成,内径17㎜,长度按埋设位置基础筏板厚度加工,下口塞入长600㎜ф16紫铜管,外面用胶布裹坚实,紫铜管下端用胶布层层封住,PVC管上露200,管内灌入机油,浇筑砼前插入一根ф14钢筋防止塑料管变形,塞紧管口后胶布密封。表面温度测量点直接用30㎝长镀锌管点焊在上层钢筋网片上。 2、测温点布置
测温点布置原则应在有代表性整个基础底板最深处、底板四个角点及结构尺寸变化较大地方。测温点布置详见测温点布置图,测温点分别设置在筏板下部和中间位置,表面温度在砼面向下5-10㎝部位量取。 3、测温时间
砼浇注完6至10小时开始测温。2d内,每2h测温一次;
1 / 6
龄期3-7d内,每4h测温一次,7天后一天测一次,14天后结束测温,每次测温同时须测出周围环境温度。
测温管在基础中预埋方法见下图:
2 / 6
以下是大体积混凝土施工规范GB50496-2009讨论稿对测温要求: 6 温控施工现场监测及试验
6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。
6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点布置,以真实地反映出混凝土浇筑体内最高温升、最大应变、里表温差、降温速率及环境温度为原则,一般可按下列方式布置:
1 监测点布置范围以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线半条轴线为测试区,在测试区内监测点按平面分层布置;
2 在测试区内,监测点位置及数量可根据温凝土浇筑体内温度场和应力场分布情况及温控要求确定,经理论计算基本可以确定温度场和应力场规律可以将测点沿最不利位置布置; 3 在基础平面对称轴线上,监测点位宜不少于4处,传感器布置应充分考虑结构几何尺寸;
4 沿混凝土浇筑体厚度方向,每一点位测点数量,宜不少于5点; 5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定; 6 混凝土浇筑体外表温度,应以混凝土外表以内50mm处温度为准; 7 混凝土浇筑体底面温度,应以混凝土浇筑体底面上50mm处温度为准。 6.0.3 测温元件选择应符合以下列规定:
1 测温元件测温误差应不大于0.3℃(25℃环境下); 2 测试范围:-30~150℃; 3 绝缘电阻大于500MΩ
6.0.4 应变测试元件选择应符合以下列规定: 1 测试误差应不大于1.0με; 2 测试范围:-1000~1000με; 3 绝缘电阻大于500MΩ;
6.0.5 温度和应变测试元件安装及保护符合下列规定: 1 测试元件安装前,必须在水下1m处经过浸泡24h不损坏;
2 测试元件接头安装位置应准确,固定牢固,并及结构钢筋及固定架金属体绝热; 3 测试元件引出线宜集中布置,并加以保护;
4 测试元件周围应进行保护,混凝土浇筑过程中,下料时不得直接冲击测试测温元件及其引出线;振捣时,振捣器不得触及测温元件及引出线。
6.0.6 测试过程中宜及时描绘出各点温度变化曲线和断面温度分布曲线; 6.0.7 大体积混凝土进行应变测试时,应设置一定数量零应力测点。
按照以前规范,对大体积混凝土测温实际要求不是很细,中冶在主持编制新大体积规范,不知道正式版批了没有。 按传统做法:
埋设上中下三点,下点离板底100mm,中间点局厚度中间,上点板顶以下100mm(也有观
3 / 6