本工程的范围乃按合同图纸所绘画、及工程量清单和工料规范所说明及合同条件所约定进行及完成除招标文件“基本要求”第2.07条款所述的由其他独立施工单位执行之工程及招标文件第13条款所述的由公用事业单位执行之工程外的一切需要完成上述医院新建项目所需的工程。除非是发包方自己负责的项目,总承包方须负责整个工程所有的工作包括供料、施工及保修,不论是永久性质的或是临时性质的。具体内容(包括专业分包/专业供货工程范围)包括但不限于: 1、基坑围护、土方及支撑工程; 2、地下及地上结构、建筑工程; 3、综合机电工程(含空调、强电、弱电、采暖、室外弱电管线合同范围 预埋、给排水、消防系统及泛光照明); 4、医用机电工程; 5、精装修工程; 6、手术室精装修工程; 7、外立面工程; 8、升降机及自动扶梯工程; 9、室外总体及绿化工程(含硬景、绿化、室外景观照明及给排水); 10、标志牌工程; 11、洗衣房及厨房设备工程; 12、工地上所需临时设施及工程; 联友路地下管线监测、基坑监测以及围护检测等工程。 投资性质 合同工期 政府投资30%,国外资金70% 2018年2月1日至2020年1月31日 合同质量目标 合格 ···
*
本项目计划于工地新建1幢11层住院病房、1幢4层医技裙房及空中连廊、两层地下室(包括车库、人防、厨房及地下通道等)、建设规模 其他配套设施及红线范围内全部建构筑物,包括室外工程及市政配套接驳工程等;土地面积约35754㎡,总建筑面积约为81000㎡,其中地上建筑面积约为56000㎡,地下建筑面积约为25000㎡。 整体效果图 2.2工程建设地点特征 2.2.1现场环境
本工程位于XXXX,场区内地势较平坦。
东侧联友路 南侧季乐路 ···
*
医济东路 2.2.2气象条件
医济中路 上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是:春天温暖,夏天炎热,秋天凉爽,冬天阴冷,全年雨量适中,季节分配比较均匀。总的来说就是温和湿润,四季分明,7、8月份气温最高,1月下旬到二月初最冷;6月中旬至7月上旬是梅雨季节,忽晴忽雨,20多天的雨量约占全年的1/4,8月底到9月上旬为台风多发季节,常有暴风雨。 2.3各专业设计简介 2.3.1建筑设计概况
序号 1 项目 建筑功能 内 容 住院病房、医技裙房、车库、人防、厨房及地下通道等 建筑结构安全等级为一级 2 建筑等级 地基基础设计等级为甲级 耐火等级为一级 3 建筑消防 防火设计按一类消防类别设计 外墙外保温采用50厚岩棉带外保温+200加气混凝土砌块B07自保温,架空楼板采用50厚岩棉带内保温;外窗采用金属隔热型材,其玻璃4 保温节能 分别采用5LOW-E+12A+5及5LOW-E+12A+5+12A+5;屋面保温材料:挤压高密度聚苯乙烯保温板(120厚泡沫玻璃180型外保温)20厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板、70厚改性酚醛保温层 ···
*
防水等级为一级,3+3厚高分子强力交叉膜自粘防水卷材;上人、5 屋面 不上人屋面:3+3厚SBS改性沥青防水卷材;种植屋面:3厚SBS改性沥青防水卷材+4厚SBS改性沥青防水卷材(耐根穿刺) 地下室防水:防水等级为一级,要求结构自防水、防水涂料、防水卷材,地下室防渗等级地下一层以下为P8,地下一层以上为P6。 底板:采用3厚NRC非固化橡胶沥青防水涂料+3厚高分子强力交叉6 建筑防水 膜自粘防水卷材。 外墙:采用3+3厚双层高分子强力交叉膜自粘防水卷材。 顶板:室外车道或硬地采用3厚非固化橡胶沥青防水涂料+3厚高分子强力交叉膜自粘防水卷材;种植土顶板防水采用2厚NRC非固化橡胶沥青防水涂料+5厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 2.3.2结构设计概况
本项目上部结构建筑体系为钢框架-剪力墙结构,上部结构相关范围以外地下室结构建筑体系为(劲性)混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限为50年,上部结构的安全等级为一级,地基基础安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,建筑桩基设计等级为甲级。地下室防水等级为一级,结构耐火等级为一级。
序号 1 项 目 结构形式 基础类型 基底土质 地下水位 内 容 上部结构建筑体系为钢框架-剪力墙结构,上部结构相关范围以外地下室结构建筑体系为(劲性)混凝土框架-剪力墙结构 2 3 4 本工程采用桩+筏板基础的形式。 拟建场区属于上海地区“滨海平原”地貌类型 场地勘察深度范围内浅层地下水属潜水类型,最高水位埋深0.5m ,最低水位埋深1.5m。 浅层地下水和土对混凝土有微腐蚀性,在干湿交替时潜水对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在长期浸水时对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性。地基土层不液化。 7度 5 地下水水质 6 抗震设防烈度 7 抗震等级 地上部分钢框架二级,地上部分剪力墙一级。地下室部分:上部有结构部分地下一层为一级,地下二层为二级,楼梯为一级;上部无结构部分地下室抗震为三级,楼梯为二级。 ···
*
地下室底板-首层,剪力墙:C60,柱:C60;首层-六层,剪力墙:C60;七层-屋顶层,剪力墙:C50;楼层梁、板:C30~C40;基础混凝土强 8 度等级 底(梁)板:C35~C40,地下室内衬墙:C35~C40,基础垫层:C15~C20;连梁:同楼层与之相连墙的混凝土强度等级;楼梯梁、板:同楼层梁板的混凝土强度等级;水池、水箱::C35~C40;构造柱、圈梁、压砖槛、过梁等:≧C20。 普通热轧钢筋:HPB300、HRB335、HRB400、HRB500,预应力钢绞9 钢筋类别 线、消除应力钢丝光面和螺旋肋、中强度预应力钢丝光面和螺旋肋、预应力螺纹钢筋 梁中纵向钢筋的接头,一级框架所有直径钢筋及其他抗震等级的直径≧25mm的钢筋宜采用机械连接或焊接,且优先采用机械连接,接 10 钢筋接头形式 头等级为一级;框支柱、特一级、一级、二级框架柱及三级框架的底层柱的纵筋连接和直径≧25mm钢筋的连接应采用机械连接或焊接接头,接头等级为一级。 900×1200mm、1000×1000mm、600×600mm、900×900mm、900×1100mm、900×1000mm、900×1000mm、柱截面 900×1000mm、500×700×25×25mm、500×700×30×30mm、500×700×40×40mm、500Ф×70mm、500Ф×60mm、500Ф×50mm 11 主要结 构尺寸 梁截面 12mm、500×140×10×12mm、450×180×8×10mm、650×150×14×16mm等 板厚 墙厚 12 13 楼梯结构形式 二次结构 板式楼梯 加气混凝土砌块填充墙,轻钢龙骨隔墙 设计部位 14 钢结构 跨度 主要为7.6m、8.4m、9.2m等跨度 地上部位主楼除楼梯核心筒部位 120mm、150mm 300、400、500、650、800mm等 700×250×15×20mm、700×250×15×25mm、300×100×8×10mm、450×140×10×12mm、350×100×10×···