.. SIS系统运行、检修规程
..
. .
1 围
本规程规定了XXXXXXSIS系统检修运行维护的容,方法和技术管理应达到的标准。
本规程适用焦化富气压缩机SIS:TRCONEX系统,焦化、加氢装置SIS:Honeywell公司的FSC系统,重整装置SIS:HIMA公司的Hq51系统,主风机组和选择加氢装置SIS:SUPCON公司的ISC Trusted等SIS系统的检修和日常运行维护工作。 2 规性引用文件
下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本规程,然而,鼓励根据本规程达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规程。
3.安全相关系统SIS(Safety Related System)
安全仪表系统SIS定义为用于执行一个或多个安全仪表功能(Safety Instrumented System)的仪表系统。SIS是由传感器(如各类开关、变送器等)、逻辑控制器、以及最终元件(如电磁阀、电动门等)的组合组成。 3.1 运行检查项目
3.1.1 全面检查SIS控制系统硬件的状况,将异常情况做好记录,并列入下次检修项目。
3.1.1.1 检查控制机柜各模件工作状态,各通道的强制(或退出扫
.. ..
. .
描状况)和损坏情况,各操作员站,控制站,通信网络的运行状况等,确保主设备和冗余设备状态正常;
3.1.1.2 检查不间断电源(UPS)供电电压,各机柜供电电压。各类直
流电源电压及各电源模件的运行状态,确保主电源和冗余电源状态正常;
3.1.1.3 检查各散热风扇的运转状况; 3.1.1.4 检查工程师室的温度及湿度;
3.1.1.5 检查计算机设备和系统日常维护消缺记录,汇总需停机消
缺项目;
3.1.2 全面检查SIS控制系统软件的状况,将异常情况做好记录,
并列入下次检修项目。
3.1.2.1 做好SIS控制系统软件和数据的完全备份工作。对于储存
在易失存储器(如RAM)的数据和文件,应及时上传并备份;
3.1.2.2 检查SIS控制系统软件运行正常,监控软件能正确监视设
备运行实时状态,编辑状态能组态画面,组态软件能正确在线观察系统检测信息;
3.1.2.3 确保SIS系统的SOE文件记录软件在设备运行期间处于运
行状态(ISC Trusted系统不需要运行),能正确导出SOE文件;
3.1.2.4 确保SIS系统的历史趋势功能正常,完成对故障变量长时
间检测,正确反映设备或测量设备的状态;
3.1.2.5 检查报警系统,对重要异常信息(如冗余失去,异常切换,
.. ..
. .
重要信号丢失,数据溢出,总线频繁切换等)作好详细记录;
3.1.2.6 检查SIS控制系统运行日志,数据库运行报警日志; 3.1.2.7 检查SIS自诊断系统,汇总系统自诊断结果中的异常记录,
必要的时候可以请教相关系统的专家;
3.1.3 运行期间维护项目
3.1.3.1 系统故障维护,巡检过程中发现系统故障信息,仔细检测
造成报警的因素,冗余设备支持在线更换的更换新的设备,测量回路导致报警的检查回路消缺故障,未知因素在不影响运行期间或有可能造成停机的因素待停机检查;
3.1.3.2 工程师站,操作站维护,软件故障按照软件要求的设置重
新设置或安装要求重新安装,硬件故障维护前确保各软件已完成备份;
3.1.3.3 组态软件维护,监控画面修改由工艺车间统一提出,统一
修改,组态软件只在在线或离线查看逻辑组态的时候使用,不支持运行期间修改;
3.1.3.4 测量设备的维护,维护前必须切除相关的联锁,必要的时
候相关的变量联锁也要切除,由工艺车间确认设备在工艺中切除,再进行维修,投用前检查该设备的测量回路正常,由工艺车间确认投用,观察后考虑投入联锁保护;
3.1.3.5 建立SIS控制系统硬、软件故障记录台帐和软件修改记录
台帐,详细记录系统发生的所有问题(包括错误信息和文字)、处理过程和每次软件修改记录;
.. ..
. .
3.1.3.6 防止将电脑病毒带入,工程师站上不应安装任何其他第三
方软件,移动存储设备专盘专用;
3.1.3.7 定期进行口令更换并妥善保管。 3.2 停机检修项目
3.2.1 检修前,应按SIS控制系统的正常停电程序停运设备,关闭
电源,拔下待检修设备电源插头;
3.2.2 机柜检修:
3.2.2.1 机柜除尘,对每个需清扫的模件的机柜和插槽编号,跳线
设置作好详细,准确的记录。清扫模件,散热风扇等部件; 模件检查完毕(检查容见3.2.2.3),机柜,机架和槽位清扫干净后,按照模件上的机柜和插槽编号将模件逐个装回到相应槽位中,就位必须准确无误,可靠;
3.2.2.2检查SIS控制系统后备电池,电量不足应及时更换新电池; 3.2.2.3模件检查容:
a) SIS控制系统各模件中的电子元器件应无烧痕,破损现象;元件间连接插针应无变形,磨损;对模件安装底板变形的插针进行矫正,插针断裂的底板应进行更换;检修后要求底板固定牢固,插针完整,无变形和断裂;
b)检查SIS控制系统的所有I/O柜及中间柜的通信电缆接头,分离器和分支器等应连接良好,特别是接头的屏蔽线须固定扎实;
c)恢复系统,检查各I/O模件,回路接线和插件应紧固无松
.. ..