⑴主要承重框架:
因为梁的跨度(5400mm﹑3300mm、2400mm),可取跨度较大者进行计算.
取L=5400mm h=(1/8~1/12)L=675mm~450mm 取h=500mm. ln500011??10.0?4 b?(~)h?250mm~167mm 取b=250mm
23h500满足b>200mm且b? 500/2=250mm
故框架梁初选截面尺寸为:b×h=250mm×500mm ⑵框架柱:
1111h?(~)H?(~)×3300=220mm~165mm
15201520b=(1~2/3)h 取b=h ① 按轴力估算:
A﹑D列柱:No=6×25.69m2×(10~14)KN/m2=1541.4KN~2157.96KN B﹑C列柱:No=6×29.42m2×(10~14)KN/m2=1768.8KN~2471.3KN ② 按轴压比验算:此建筑抗震等级为二级,?=0.8
选C30型混凝土 fc=14.3 N=(1.2~1.4)No A、D列柱:
N2157.96?1000?1.4??244420mm2?494mm?494mm A??fc0.8?14.3 B﹑C列柱:
N2471.3?1000?1.4??30243mm2?549mm?549mm A??fc0.8?14.3
故初选柱截面尺寸为:A﹑D列柱: b×h=500mm×500mm
B﹑C列柱: b×h=550mm×550mm
3.2.1.2 结构计算简图:
⑴.三个假设:
①平面结构假定:认为每一方向的水平力只由该方向的抗侧力结构承担,垂直于该方向的抗侧力结构不受力;
②楼板在自身平面内在水平荷载作用下,框架之间不产生相对位移; ③不考虑水平荷载作用下的扭转作用。 ⑵.计算简图
根据结构平面布置图,选定⑥轴线作为计算单元. 如图2所示:
图2 框架计算单元
3.2.1.3 柱高
底层柱高度h=3.3m+0.45m+0.5m=4.25m,其中3.3m为底层高,0.45m为室内外高差,0.5m为基础顶面至室外地坪的高度。其他层柱高等于高,即为3.3m。由此得框架计算简图及柱编号如图3所示:
图3 框架计算简图及柱编号
3.3 荷载计算
3.3.1 屋面均布恒载:
按屋面做法逐项计算均布荷载:
小瓷砖层 0.55 kN/㎡ 三毡四油屋面防水层 0.40 kN/㎡ 水泥蛭石板保温层 60mm 0.12 kN/㎡ 1:3水泥沙浆找平层 20mm 0.40 kN/㎡ 1:8水泥炉渣找坡 80mm 1.44 kN/㎡ 1:3水泥沙浆找平层 20mm 0.40 kN/㎡
现浇钢筋混凝土板 100mm 2.50 kN/㎡ 板底抹灰 20mm 0.40 kN/㎡
6.21kN/㎡
楼面正投影面积:(31.9+0.5)×(16.8+0.5)-(2.1+2.5-2.25) ×(3.6-0.15+0.25)=548.6㎡
屋面恒载标准值:
548.6×6.21=3406.8kN
3.3.2 楼面均布恒载 按楼面做法逐项计算:
水磨石地面 0.65kN/㎡ 现浇钢筋混凝土板 120mm 3.75kN/㎡
板底抹灰 20mm 0.40kN/㎡
4.80kN/㎡ 楼面恒载标准值:
548.6×4.80=2633.28kN
3.3.3 屋面均布活载
对于上人屋面,取均布活载为2.0kN/㎡,可不考虑雪荷载 屋面均布活载标准值为:
548.6×2.0=1097.2kN
3.3.4 楼面均布活载:
楼面均布活载对于宿舍、走廊、楼梯、门厅均为2.0kN/㎡ 楼面均布活载标准值为:
548.6×2.0=1097.2kN
3.3.5 梁柱自重(包括梁侧、梁底、柱抹灰重量)
梁侧、梁底抹灰,柱四周抹灰,近似按加大梁宽及柱宽计算来考虑,计算见表1。
3.3.6 墙体自重:
外墙为250厚,内墙200厚,采用粉煤灰轻质砌块,两面抹灰,近似按加厚墙体考虑抹灰重量。
外墙单位面积上墙体重量为: (0.25+0.04)×8=2.32kN/㎡ 内墙单位面积上墙体重量为: (0.20+0.04)×8=1.92kN/㎡
墙体自重计算见表2。
表1 梁柱自重 梁(柱) 截面 长度l 根数 每根重量 编号 b×h(㎡) (m) (kN) L1 0.25×5.20 20 (0.25+0.04)×0.50×5.20×0.50 25=37.57 L2 0.25×2.00 10 (0.25+0.04)×0.50×0.50 2.001×25=8.56 L3 0.25×3.00 36 (0.25+0.04)×0.50×3.0100.50 ×25=17.13 Z1 0.50×4.25 20 (0.50+0.04)×(0.50+0.04)0.50 ×4.25 ×25=37.54 Z2 0.55×4.25 20 (0.55+0.04)×(0.55+0.04)0.55 ×4.25 ×25=44.82 Z3 0.50×3.30 20 (0.50+0.04)×(0.50+0.04)0.50 Z4 0.55×0.55 3.30 20 ×3.3 ×25=24.06 (0.55+0.04)×(0.55+0.04)×3.3 ×25=28.72 表2 墙体自重
墙体 底层纵墙 底层横墙 其他层纵墙 其他层横墙 总面积(m2) 440.20 475.70 328.60 532.65 总重量(kN) 1021.26 1103.62 762.35 1235.75
3.4 荷载分层总汇
顶层重力荷载代表值包括:
屋面恒载+50%活载+纵横梁自重+半层柱自重+半层墙体自重 其它层重力荷载代表值:
楼面恒载+50%楼面均布活载+纵横梁自重+楼面上下各半层的柱+纵横墙体自重。
将前述分项荷载相加,得集中于各层楼面的重力荷载代表值如下: 第六层
G6=2642.88+1101.2×50%+1453.68+527.8+999.05=6174.07kN 第五层: G5=7700.86kN 第四层: G4=7700.86kN 第三层: G3=7700.86kN 第二层: G2=7700.86kN 第一层: G1=2642.88+1101.2×50%+1453.68+1351.4+2124.88
=8123.44kN
建筑物总重力荷载代表值:?Gi为:
i?16?Gi?16i?6174.07+7700.86×4+8123.44=45100.95kN
质点重力荷载值见图4。