一、编制依据: 1、现场施工的条件和要求 2、结构施工图纸

3、《建筑施工手册》第四版

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 5、国家及行业现行规范规程及标准 6、项目部可组织的资源 二、工程概况

朔州市平鲁区第三中学食堂综合楼工程,位于平鲁区井坪镇平安西街北侧,总建筑面积5601㎡。由综合楼、食堂、库房三部分组成,地上建筑面积4208.1㎡,地下面积1392.9㎡。本工程地下室层高3.6m,一、二层高度4.8m。食堂基础为钢筋砼伐板基础,地下室周圈250mm厚剪力墙。综合楼、库房为钢筋砼条形基础下做100厚C15砼垫层。基础伐板、基础条形梁砼为C30。 地上部分均为框架。 建筑设计使用年限: 50年 建筑耐火等级: 2级 抗震设防烈度: 7度 屋面防水等级: 2级

地下工程防水等级: 二级, 配电室:一级 三、施工要求

本工程内支撑采用扣件式满堂钢管脚手架。使用Ф48mm、壁厚2.8mm钢管,加密立杆的间距,模板为14mm的竹胶板,使其达到承载力要求,顶板砼板厚170mm厚,140mm厚,120mm厚,100mm厚,

1、构造和设置要求:

(1)扣件式钢管脚手架主要由立杆、纵横水平杆、斜杆等组成,各种杆件采用Ф48mm、壁厚2.8mm钢管,立杆采用3.5m,4.5m,横杆长度采用4.5m、6m。 (2)扣件:

扣件式钢管脚手架主要由直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接,直角扣件用于两根呈垂直交叉钢管的连接,旋转扣件用于两根呈任意角度交叉钢管的连接,对接扣件用于两根钢管的对接连接,承载力直接传递到基础底板上。

(3)扣件与钢管的接触面要保证严密,确保扣件与钢管连接紧固。

(4)扣件和钢管的质量要合格,满足施工要求,对发现脆裂、变形、滑丝的后禁止使用。 2、施工工艺

根据结构受力分析,脚手架立杆纵横距为0.9~1.2m,步距1.5~1.7m,框梁下立杆纵距为0.9~1.1m。纵横方向每隔5m布设一道剪刀撑,并与水平杆连接牢固。

施工流程:①树立杆→②摆放扫地杆,并与立杆连接→③纵横向水平横杆,并与相应立杆连接(加设斜撑杆)→⑤搭接第二步纵横向水平横杆→⑦搭设剪刀撑 3、脚手架的拆除

(1)拆除前应报审批准,进行必要的安全技术交底后方可开始工作。拆除时,周围设围栏或警戒标识,划出工作禁区禁止非拆卸人员进入,并设专人看管。

(2)拆除顺序应从上而下,一步一清,不允许上下同时作业,本着先搭后拆,按层次由上而下进行,脚手架逐层拆除。

(3)拆下来的架料、扣件要分类堆放,进行保养,检修。 4、脚手架的安全防范措施:。

(1)作业中,禁止随意拆除脚手架的构架杆件、整体性构建、连接紧固件。却因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人员同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后及时予以恢复。

(2)人在架设作业时,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架杆上等不安全处休息。

(3)每班工人上架工作时,应现行检查有无影响安全作业的问题,在排除和能解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,直到安全后方可正常作业。

四、满堂脚手架

根据本工程实际情况,现验算主楼170mm厚板,140mm厚板,300×750mm梁,250×500mm梁脚手架承载计算,立杆为纵距la,立杆横距为lb,步距h=1.8m,模板为14mm的竹胶板

钢管计算参数为:钢管立杆截面积A=397mm2,立杆回转半径按照壁厚2.8mm,经计算为i=16mm,截面惯性矩I=1.02×106mm4,弹性模量E=2.06×105N/mm2,截面模量W=4245mm3,钢管抗压强度设计值:[f]=0.205kN/mm2 荷载计算参数:

模板与木块自重: 0.35KN/㎡ 混凝土与钢筋自重: 25KN/ m3 倒混凝土荷载标准值: 1.0KN/㎡ 施工均布荷载标准值: 1.0KN/㎡ 1、板底支撑钢管计算(170mm板厚)

(1)170mm厚板底支撑横向钢管计算,纵距la=1.0m,立杆横距lb=0.9m 横向支撑钢管按照均布荷载作用下的连续梁计算。 q 900 900 900 支撑钢管计算简图 (mm) 0.781 0.625

支撑钢管计算弯矩图(kN·m) 3.47 4.34 5.21 撑钢管计算剪力图(kN) 荷载的计算:

①钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 17.000×0.170×0.900=2.601kN/m ②模板的自重线荷载(kN/m): q12 = 0.350×0.900=0.315kN/m ③活荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = 2.000×0.900=1.8kN/m 静荷载 q1 = 1.2×5.625+1.2×0.315=7.128kN/m 活荷载 q2 = 1.4×1.8=2.52kN/m 组合荷载:

q=q1+q2=9.648kN/m (2)、抗弯强度计算

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.1×9.648×0.9×0.9=0.781kN.m 最大剪力 Q=0.6×9.648×0.9=5.209kN 最大支座力 N=1.1×9.648×0.9=9.551kN 抗弯计算强度 f=M/W=183N/mm2 小于205N/mm2 纵向钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求 v=0.677×ql4/100EI=2.04mm

支撑钢管的最大挠度为2.04mm 小于 900/150与10 mm,满足要求! (3)、扣件抗滑移的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,R=9.551kN

当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;

双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。 单扣件抗滑承载力的设计计算不满足要求,可以考虑采用双扣件 (4)、立杆的稳定性计算 立杆的稳定性计算公式

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1=9.551kN (已经包括组合系数1.4) 脚手架钢管的自重 N2 = 1.2×0.129×3.9=0.604kN 计算轴心力设计值N

N = 9.551+0.604=10.155kN 查《建筑施工手册》第四版表5-16得:μ=1.8,

λ=μh/i=1.8×1.8/0.016=202, 查《建筑施工手册》第四版表5-18(插入法) = 0.177

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 =N/A≤[f]

其中 N —— 立杆的轴心压力设计值 (kN);N =10.155 kN

—— 轴心受压立杆的稳定系数,由λ=μh/i 查表得到

i —— 计算立杆的截面回转半径 (mm);i = 16 A —— 立杆截面面积 (mm2); A =397 —— 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2)

[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2 计算得 =145N/mm2,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求! 所以脚手架稳定