11)气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过_______ 时应采取便于操作的措施。( D )
A. 1.4m B. 1.5m C. 1.6m D.1.7m
12)气体灭火系统采用连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。(A)
A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套
13)气体灭火系统_______ 上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。( C )
A. 灭火剂储存容器 B.单向阀 C.选择阀
D. 集流管
14)气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压
力,且不得超过设计压力的,气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。(A )
A.5% B.10% C.15% D.20%
15)气体灭火系统公称直径大于或等于_______ 的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。(C )
A.30mm B.40mm C.50mm D.60mm
16)气体灭火系统设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面
_______。(B )
A.1.4m B.1.5m C.1.6m D.1.7m
17)气体灭火系统每季度应进行1次全面检查,对高压二氧化碳储存
容器应逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的_______ 。(C )
A.80% B.85% C.90% D.95%
18)气体灭火系统管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板_______。(D )
A.1,40mm B.1,50mm C.2,40mm
D.2,50mm
19)气体灭火系统管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于_______。(C )
A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm
10)气体灭火系统的下列说法中哪项是错误的?(C ) A.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20 mm。 B. 同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。 C.安装以重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于50mm。
D. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定。
。
11)高层建筑中净空高度小于12m的中庭可开启天窗或高侧窗开启外窗面积符合要求的是_____:(A)
A 不应小于该中庭地面积的5%。 B 不应小于该中庭地面积的4%。
C 不应小于该中庭地面积的3%。 D 不应小于该中庭地面积的2%。
12)下列_____需要设置独立的机械加压送风的防烟设施:(C) A 二类高层公共建筑中具备自然排烟条件的防烟楼梯间。 B 二类高层公共建筑中具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室。
C 封闭避难层(间)。 D 开敞避难层(间)。
13)关于高规机械加压送风量表格注解,以下正确的是_____ :(B)
A 表中风量按开启2.0m*1.6M的双扇门确定. B 当采用单扇门时,风量可乘以0.75的系数计算。
C 当有两个或两个以上出入口时,风量应乘以2.0系数计算。 D 开启门时,通过门的风速不宜小于0.5m/s。
14) 下列关于机械加压送风系统要求正确的是_____ :(B) A 层数超过三十层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
B 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。