通用布缆系统工程隐蔽工程施工 管材、型材安装检验记录表
KDXX-01 单位工程 分部工程 分项工程 施工单位 检验部位 项目负责人 GB/T19668.2-2007通用布缆系统工程监理规范;GB/50312-2007 综合布线质量检验标准名称及代号 工程验收规范;YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定;长航基[2004]第222号信息工程(局域网建设和应用软件开发)质量检验评定标准(试行) 检验项目 安装前检查 质量标准规定 管材、型材的材质、规格、型号符合设计文件要求,表面完好无损 施工单位 检验记录 监理单位 检验记录 线槽、管孔检查 线槽、管孔的位置、数量、尺寸符合设计文件要求 高出地面2.2 m以上,顶部距顶棚小于0.3 m,桥架宽度不小于0.1 m,横断面利用率不超过50% 水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m 垂直敷设时,在缆线的上端应每间隔1.5 m左右固定在桥架的支架上;水平敷设时,每间隔2~3 m处进行固定。吊顶线槽开启面净空不小于80cm,截面利用率大于50% 线槽截面高度不超过25 mm。线槽直埋长度超过6 m或在线槽路由交叉、转变时设置拉线盒,拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施;线槽采用金属管引入分线盒内 墙体暗管内径不超过50 mm;楼板暗管内径为15~25 mm。直线布管30 m处设置暗箱等装置;暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯点不得多于两个,不应有S弯。在弯曲布管时,在每间隔15 m处应设置暗线箱等装置 暗管转变的曲率半径不小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50 mm时,不应小于10倍;暗管管口光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25~50 mm 施工单位 检验结果 桥架检查 吊顶线槽检查 预埋线槽检查 预埋暗管检查 分项工程技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 年 月 日 监理单位 检验结论 监理工程师: 年 月 日
通用布缆系统工程
配线架、机架、机柜检验记录表
KDXX-02 单位工程 分部工程 分项工程 施工单位 检验部位 项目负责人 GB/T19668.2-2007通用布缆系统工程监理规范;GB50312-2007综合布线工程验收规质量检验标准 范;YD 5124-2005综合布线系统工程施工监理暂行规定;GB50343-2004建筑物电子名称及代号 信息系统防雷技术规范;YD5078-199通信工程电源系统防雷技术规范;长航基[2004]第222号信息工程(局域网建设和应用软件开发)质量检验评定标准(试行) 检验项目 安装前检查 跳线检查 垂直误差 水平误差 定位检查 安装检查 防雷接地 质量标准规定 下走线时,设备底座位置与成端电缆上线孔对应 跳线平直、整齐,标志齐全、完整、清晰 垂直误差不大于3mm 底座水平误差不大于2mm 架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护 安装牢固,符合技术规范要求,各种零件齐全,按规范进行抗震加固,标识规范 防雷接地要符合设计和技术规范要求,接地极连接可靠 施工单位 检验记录 监理单位 检验记录 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 监理单位 检验结论
通用布缆系统工程
线缆布放和终接质量检验记录表
KDXX-03 单位工程 分部工程 分项工程 施工单位 质量检验标准名称及代号 分项工程 施工单位 GB/T19668.2-2007通用布缆系统工程监理规范;GB 50312-2007 综合布线工程验收规范;YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定;长航基[2004]第222号信息工程(局域网建设和应用软件开发)质量检验评定标准(试行) 起止部位 顺直整齐 曲率规范 绑扎牢固 接续正确 接触良好 标志齐全 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 缆线名称 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 监理单位 检验结论
通用布缆系统工程
电缆及光缆电气性能检验记录表
KDXX-04 单位工程 分部工程 分项工程 施工单位 质量检验标准名称及代号 线缆编号 序号 地址号 施工单位 检验结果 线缆号 设备号 接线图 电阻 (<4Ω) 检验部位 项目负责人 GB/T19668.2-2007通用布缆系统工程监理规范;GB 50312-2007 综合布线工程验收规范; YD 5124-2005 综合布线系统工程施工监理暂行规定; 长航基[2004]第222号信息工程(局域网建设和应用软件开发)质量检验评定标准(试行) 电缆测试项目 衰减 近端串扰 电缆屏蔽层(<21.6 dB) (<30dB) 联通情况 多模光纤衰耗850nm (<3.5dB/km) 光纤测试项目 熔接衰耗 (<0.3dB/km) 室内单模 (<0.1dB/km) 测试结果 分项工程技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 5
监理单位 检验结论
通用布缆系统工程 无线布缆检验记录表
KDXX-05 单位工程 分部工程 分项工程 施工单位 检验部位 质量检验标准名称及代号 检验项目 安装环境 馈线检查 天线检查 接地检查 走线检查 衰耗检查 项目负责人 GB/T19668.2-2007通用布缆系统工程监理规范;GB 50312-2007综合布线工程验收规范;YD5124-2005综合布线系统工程施工监理暂行规定;GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范;YD5078-199通信工程电源系统防雷技术规范;长航基[2004]第222号信息工程(局域网建设和应用软件开发)质量检验评定标准(试行) 施工单位 监理单位 质量标准规定 检验记录 检验记录 应安装在温度与湿度合适的环境,馈线尽量的短 天线、馈线不应有碰撞,馈线的转弯半径和扭转角度要符合厂家要求 天线安装的高度和方位要对准,要符合设计要求,各安装部件要紧固良好 天馈线接地应符合技术规范要求,接地可靠良好,固定要牢固 走线顺直,平整,无纽绞,走线规范 馈线衰耗不能高于设计要求 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人: 质量检查员: 年 月 日 年 月 日 监理工程师: 年 月 日 监理单位 检验结论 5
信息化工程用表