3×16+2×10mm2橡套电缆;电缆每根为100米,顺序依次接入隧道专用配电箱;每隔米在隧道管片上高度大于米的位置安装带有绝缘护套的电缆挂钩用来悬挂电缆。
b、隧道照明线路采用三相五线制引入,照明电压等级为220V,日光灯主干线选用3×铜芯绝缘护套电缆,沿隧道壁架空敷设,高度大于2.5米。 c、隧道照明采用40W单管 防水荧光灯,每隔18米(15环)架设一只,每组灯具在中间转接配电箱内设漏电保护开关一只。接电采用A、B、C三相挑接,要求三相负载平衡。灯具金属外壳与接地线直接连接。照明亮度满足隧道内施工行人行走视线要求。此外,每隔50米在照明线路上架设一盏应急照明灯,采用带有蓄电池的40W单管 防水荧光灯,断电后能够维持照明90分钟。
四、用电容量计算
1、 盾构机用电容量:设备自身配备一台1250KVA变压器,由高压开关柜
直接引出,不再作容量计算。
2、 辅助设备用电容量(单位:KW) 1)浆液站 序号 1 2 设备名称 搅拌电机 搅拌电机 合计 2)45吨龙门吊 序号 1 2 3 4 5 设备名称 大车行走电机 小车行走电机 吊钩电机(主钩) 吊钩电机(副钩) 辅设 合计(不计副钩) 3)电瓶车充电器 序号 1 设备名称 充电柜 合计 4)现场照明及加工区用电 序号 1 2 3 设备名称 电焊机 镝灯 备用 合计 5)隧道照明、通风及排水 序号 1 设备名称 通风机 设备容量 15 KW 台数 4 合计容量 60 KW 设备容量 39 KVA KW 70 KW 台数 1 2 合计容量 39KVA 7 KW 70 KW 77KW+39KVA 设备容量 30 KVA 台数 12 合计容量 360 KVA 360KVA 设备容量 15 KW KW 75 KW 39 KW 5 KW 台数 4 1 2 1 合计容量 60 KW KW 150 KW 39 KW 5 KW KW 设备容量 25 KW 22 KW 台数 2 2 合计容量 50 KW 44 KW 94 KW 2 3 4 日光灯 草地灯 排水泵 合计 3 KW 2 KW 3 KW 280 6 6 8 KW 12 KW 18 KW 98 KW 3、 施工负荷容量计算(需要系数法)
1)
三相用电基本计算公式
S=Kd∑Pe/cosф I=S/(√3U)
S ---三相用电设备视在计算负荷(KVA) Kd ---三相用电设备平均需要系数
∑Pe ---三相用电设备额定有功负荷之和(KW) COSФ --三相用电设备功率因数 U ---三相用电设备额定电压(KV) 2)
单相用电基本计算公式
S=Kd·Se
S ---单相用电设备的三相等效视在计算负荷(KVA) Kd ---单相用电设备平均需要系数 Se ---单相用电设备视在额定负荷(KVA) 3)
计算
① 浆液站
S1=Kd∑Pe/cosф==50KVA
I1=S/(√3U)=50/76A② 40/45吨龙门吊 考虑实际使用情况,以主钩动作使用计算。 S2=Kd∑Pe/cosф= 331A③ 电瓶充电 S3=Kd∑Pe/(cosф)==180KVA
I3=S/(√3U)=180/274A④ 现场照明及加工区用电 S41=Kd∑Pe/cosф==48KVA S42=Kd·Se==14KVA S4=S41+S42=48+14=62KVA
I4=S/(√3U)=62/94A⑤隧道照明、通风及排水
S8=Kd∑Pe/cosф==55KVA
I8=S/(√3U)=55/通过上述各分项计算,及可计算出现场辅助设备总用电容量:
S
总
=Kd∑S=(50++180+48+55)=据变压器等级选择地面配电变压器容量为
500KVA。故工地总用电容量为1750KVA。
五、设计配电系统
1、
设计配电线路,选择导线或电缆;
(1)、盾构机采用10KV高压直接供电,电缆采用UGEFP-3×70+3×35/3 mm2
分相屏蔽电缆,电压等级为6/10KV;
(2)、施工现场其他用电设备采用低压供电,配线方式采用放射式与链式
结合布局。导线截面的选择,开始用温升法进行初选,后再用电压损失校验。截面的选择侧重于实用性和经济性;
(3)、从变压器至一级总箱采用YC-100(3×95+2×50)mm2电缆,一级
总箱至各二级分配电箱采用YC-100(3×95+2×50)mm2和YC-100(3×70+2×35)mm2两种规格的电缆,其他开关箱的电缆截面根据所接设备功率大小而定,所有干线电缆,每个回路均不超过200米,故ΔU不在考虑,因而确定了干线电缆截面不必再验;
(4)、在正常施工情况下,现场使用的较大用电量设备只有龙门吊、浆液
站、电焊机和电瓶充电装置。由各分配电箱直接引出,电缆布设情况详见现场临时用电线路布置图和系统原理图,均高于每条用电设备的电流值:I线 >I设,因此不再计算;
(5)、隧道照明线路约2500米,所用设备功率分别为:照明7KW、水泵10KW、
风机30KW,备用设备6KW。距离较长,考虑隧道压降,第一段采用3×50+2×35 mm2规格电缆,第二段采用3×35+2×16 mm2规格电缆。
2、
设计配电装置,选择电器;
(1)、配电系统为三级配电,三级漏电保护系统,采用中性点直接接地的
三相五线制(TN-S)配电系统;
(2)、配电系统设总配电箱(带计量型)、分配电箱和开关箱,由总箱分支
路引出固定安装于分配电箱中,再由各分配箱引出若干分支到达各开关箱;为方便使用,总配电箱上带有电压表、电流表、电源指示灯及电压换相开关;
(3)、现场配电箱采用专业厂家生产的铁体配电箱,具有较多的优点,便
于移动、防雨、防砸;
(4)、电器选择根据设备需要和长期使用的经济性、实用性、综合因素考
虑选择;
(5)、总配电箱的电器具有电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、
过载、漏电保护功能,且总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应;
(6)、分配电箱装设总隔离开关、分路隔离开关、分路断路器。 3、
设计接地装置;
(1)、本工程采用TN-S(三相五线制)保护接零系统供电,二级配电箱处