67、气体灭火系统储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做( )处理。
A.防腐 B.除锈 C.喷漆 D.紧固
68、本案例中的喷淋泵在工作了20min后, 不能正常供水的原因是( )。
A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不够
C.水泵启动时没有自灌式吸水的条件 D.水泵出水口阀门未打开
69、固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。
A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃
70、符合下列( )条件时,消防给水系统应分区供水。
A、系统工作压力小于2.40Mpa B、消火栓栓口处静压大于1.0Mpa
C、自动灭火系统报警阀处的工作压力大于1.20Mpa D、喷头处的工作压力大于0.05Mpa
71、某综合楼的变配电室找配置灭火。该配电室应配置的灭火器是( )。
A.水基型灭火器 B.磷酸铵盐干粉灭火器 C.泡沫灭火器
第 16 页 共 29 页
D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器
72、对于沸点不低于45℃的非水溶性液体流散的或不大于100m2的流淌火灾,中倍数泡沫混合液供给强度应大于( )。
A、2L/(min?m2) B、3L/(min?m2) C、4L/(min?m2) D、5L/(min?m2)
73、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。
A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
74、根据现行囯家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)( )属于线型火灾探测器。
A.红紫外线符合火灾探测器 B.红外光束火灾探测器 C.图像型火灾探测器 D.管路吸气式火灾探测器
75、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是( )。
A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s
C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不应小于6个月
D.城市消防远程监控系统录音文件的保存周期不应少于3个月 76、火灾自动报警系统的主电源应采用( )。
第 17 页 共 29 页
A、消防电源 B、动力电源 C、照明电源 D、直流电流
77、某储罐区有4个固定顶轻柴油储罐,单罐容积2000m3,设置了低倍数泡沫灭火系统。该泡沫灭火系统的设计保护面积应按( )确定。
A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积 B.储罐表面积 C.储罐横截面积 D.防火堤内的地面面积
78、洁净厂房火灾发生时,( )可提供消防人员进入厂房的入口。
A.吊门 B.电控自动门 C.装有栅栏的窗
D.宽度≥750mm,高度≥1800mm的窗
79、在外浮顶储罐的低倍数泡沫灭火系统中,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于( ),连续供给时间不应小于30min。
A.7.2L/(min?m2) B.8.0L/(min?m2) C.12.5L/(min?m2) D.30.0L/(min?m2)
80、按照国家标准《火灾分类》的规定,按照燃烧对象的性质分类,火灾分为( )类。
A.三 B.四 C.五 D.六
第 18 页 共 29 页
二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于火灾自动报警系统线缆选择的说法,正确的有( )。 A.消防联动控制线路应选择阻燃铜芯电缆 B.消防专用电话传输线路应选择耐高温铜芯导线 C.供电线路应选择耐火铜芯电缆
D.火灾探测器报警总线应选择阻燃铜芯导线 E.消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线 2、发生无焰燃烧必须具备的条件是( )。 A.可燃物 B.氧化剂 C.温度
D.链式反应自由基 E.燃点
3、下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。 A.锅炉房 B.柴油发电机房
C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室
4、某综合楼,地上5层,建筑高度18m,第三层设有电子游戏厅,没有火灾自动报警系统。自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB5022),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有( )。 A、游艺厅设置燃烧性能为B2级的座椅
第 19 页 共 29 页
B、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸 C、安装燃烧性能为B1级的顶棚 D、室内装饰选用纯麻装饰布 E、地断铺设燃烧性能为B1级塑料地板
5、下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有( )。
A、燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房 B、独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C、煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 D、单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M
E、附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰 6、下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有( )。 A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 B.釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
7、某8层住宅建筑,层高为3.0m,首层地面标高为±0.000m,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高24.200m。对该住宅外墙进行保温设技,选用的保温材料和方式中,符合规范要求的有( )。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板 B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C.处楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的聚苯乙烯泡沫板
D.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板 E.除楼梯间外与基层箱体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的聚苯乙烯泡沫板
第 20 页 共 29 页