热控规程考试
一、填空题
1、1151压力变送器根据其测量原理,可以认为是(电容)式的压力变送器。
2、计数器功能模块用于(开关量信号计数和累积运算)。 3、行程开关主要是用来把(机械位移信号)转换为电接点信号。 4、导线不应有中间接头,如必须有中间接头,应连接牢固,不承受机械力,并保证(原有的)绝缘水平。
5、表示自动化系统中各自动化元件在功能上相互联系的图纸是(电气原理图)。
6、电气原理图中的各种电器和仪表都是用规定的(符号)表示的。 7、汇线槽的形式及尺寸应根据(测量点数和导线粗细)及维修方便等条件选择。
8、旋风除尘器和湿式除尘器一般属于(高)效除尘器。 9、燃烧调节系统中采用前馈信号是为了(克服锅炉燃烧过程的惯性和迟延)。
10、直吹式制粉系统是以(给煤机)调节锅炉的燃料量。 11、调节就是抵消扰动的影响,使被变量恢复到(给定值)。 12、热工监督“三率”指标应达到时如下要求:——仪表准确率、保护投入率、自动投入分别不低于(100%、100%、95%)。
13、在热控方面来讲, FSSS的含义是(炉膛安全监控系统)。
1
14、再热式汽轮机组是将(高压缸出口)的蒸汽再次加热成具有一定温度的再热蒸汽。
15、将被测差压转换成电信号的设备是(差压变送器)。 16、扩散硅压力变送器测量线路中,电阻Rf是电路的负反馈电阻,其作用是(调整仪表的满刻度输出)。
17、在热力实验中,常用来测量微小正压、负压的差压的压力计是(斜管式压力计)。
18、在管道上安装孔板时,如果将方向装反将会造成(差压计指示变小)。
19、在给水自动三冲量中,(蒸汽流量)是前馈信号,它能有效地防止由于“虚假水位”而引起调节器的误动作,改善蒸汽流量扰动下的调节流量。
20、功频电液调节系统的输入信号是(功率和频率)。 21、采用按控制功能划分的设计原则时,分散控制系统可分为DAS、MCS、SCS、FSSS等子系统,其中MCS的中文含义是(模拟量控制系统)。
22、热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(中间温度定律)。
23、机组在CCS协调下,闭锁负荷增的条件是(调节阀在上限)。 24、发电机组的联合控制方式的机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行人员(根据机、炉设备故障情况)来选择。
25、当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在(8
2
小时)内恢复,最多不能超过24小时。
26、电接点水位计是利用锅水与蒸汽(电导率)的差别而设计的, 它克服了汽包压力变化对水位的影响,可在锅炉启停及变参数运行时使用。
27、DCS系统的备用电源的切换时间应小于(5)ms,以保证控制器不初始化。
28、测量仪表的准确度等级是0.5级,则该仪表的基本误差是(-0.5%到+0.5%)。
29、汽轮机润滑油低油压保护应在(盘车前)投入。 30、主机真空低停机保护逻辑采用(三取二)。 二、选择题
1、要保证测量精确度,电子电位差计测量桥路工作电源的稳压效果要好,一般要求220V供电电源每变化10%时,输出电流变化不应超过(C)。
(A)0.02% (B)0.03% (C)0.05% (D)0.1% 2、标准铂电阻温度计的电阻与温度的关系表达式用W(t)与t的关系代替Rt与t的关系式,其优点是(C)。
(A)可消除某些随机误差 (B)可提高计算精度 (C)可减少某些系统误差 (D)可消除粗大误差 3、E型热电偶的电极材料是(A)。
(A)正极镍铬、负极铜镍 (B)正极镍铬、负极镍硅 (C)正极铁、负极铜镍 (D)正极镍铬硅、负极镍硅
3