XXX小区通信光缆建设工程
施 工 组 设 计
建设单位:XXX公司 监理单位:XXX公司 施工单位:XXX公司
二○一六 年 月
目 录
1.施工组织设计2
1.1项目概述2 1.1.1工程概况2
1.1.2编制依据及原则2 1.1.3项目实施目标2 1.1.4本工程主要工程量2
1.1.5工程投资及技术经济指标3 1.2工程建设方案3 1.2.1光缆路由简述3
1.2.2交接箱、光分路器及ONU设置方案3 1.2.3 施工人员组织计划4 1.2.4 小区内部管道施工要求4 1.3项目总体部署6 1.3.1项目组织机构6 1.3.2组织机构职能6 1.3.3资源配置8 1.3.4工期保证措施9 1.3.5质量保证措施9 1.3.6文明施工措施9 1.3.7安全生产措施9 1.3.8施工进度计划表10 1.4光缆施工规范标准10 1.4.1器材检验10 1.4.2光缆线路复测10 1.4.3敷设光缆10 1.4.4光缆验收标准11 1.4.5光缆的预留12 1.4.6工程竣工及验收12 1.4.7工期和正式开通工作13 1.5电缆施工要求13 2.预算14
2.1预算说明14 2.1.1工程概况14 2.1.2工日取费14
2.1.3预算及技术经济分析14 2.1.4预算编制依据14 2.1.5编制办法15 2.2预算表格15 3.图纸15
1.施工组织设计
1.1 项目概述 1.1.1 工程概况
本工程为XXX有限公司的XXX市XXX小区FTTH宽带接入共建工程。本项目建设单位为XXX。共新建管道1沟公里,新建1孔管道1沟公里,新建2孔管道1沟公里,新建500*500mm手孔1个,新建600*900mm手孔1个。共敷设光缆1皮长公里,敷设24芯光缆1公里,敷设48芯光缆14公里,敷设72芯光缆1公里,敷设96芯光缆1公里;敷设皮线光缆1公里;安装主干ODF架1架,安装配线ODF架1架,安装24芯分纤箱1个,安装36芯分纤箱91个。 1.1.2 编制依据及原则
(1) 中华人民共和国通信行业标准 YD 5102-2010 《通信线路工程设计规范》。(2) 中华人民共和国通信行业标准 YD5121-2010《通信线路工程验收规范》。 (3) 中华人民共和国国家标准 GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》。
(4) 中华人民共和国国家标准 GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》。
(5) 通信工程的规范、要求和招标文件中的有关规定。 (6) XXX公司管理文件。
(7) 本工程设计实地勘察取得的基础数据和资料。 1.1.3 项目实施目标
(1) 质量目标:依据我公司管理体系文件和公司2016年质量目标,本工程项目质量目标为:优良工程设计。
(2) 工期目标:符合XXX公司的要求。 1.1.4 本工程主要工程量
本工程主要工程量详见表1.1-1。
表1.1-1 主要工程量表
项 目 名 称 敷设塑料管道-1孔 敷设塑料管道-2孔-(2×1) 人工敷设小口径塑料管-1管 砖砌配线手孔-小手孔 砖砌配线手孔-一号手孔 敷设24芯光缆 敷设48芯光缆 敷设72芯光缆 敷设96芯光缆 皮线光缆 主干ODF架 配线ODF架 24芯分纤箱 36芯分纤箱 单 位 100m 100m km 个 个 千米 千米 千米 千米 千米 架 架 套 套 数 量 管道部分 线路部分
1.1.5 工程投资及技术经济指标
工程预算总投资和单位造价见表1.1-2。
表1.1-2 工程预算总投资和单位造价表 项目 总投资 户均投资 单位 万元 元/户 数量 1.2 工程建设方案 1.2.1 光缆路由简述
本工程从6#楼地下室机房配线ODF架通过弱电桥架、竖井及管道布放光缆至各个楼层ODB箱。
各运营商通过中山南路接入小区红线内管道敷设光缆进入6#楼地下室机房主干ODF架。
1.2.2 交接箱、光分路器及ONU设置方案
XXX小区共有XX户,总体规模较大;本工程为移动、电信、联通共建共享小区有线宽带接入工程,采用FTTH方式覆盖。综合考虑在XXX小区6#楼地下室机房新设主干ODF架1台,分别用于移动、电信、联通主干接入,新设配线ODF架1台。小区内配线光缆接入配线ODF架,再行跳纤至主干ODF架内分光器的下行光口,以进行分光。
XXX小区共有综合楼宇1栋,商业楼1栋,高层住宅1栋。根据ODB设置原则和业务发展情况,综合考虑XXX小区共设1台24芯ODB,设1台36芯ODB。
1.2.3 施工人员组织计划
1.2-1施工人员组织计划
姓名 性别 工种 职位 备注 1.2.4 小区内部管道施工要求
小区内部管道可根据实际情况采用自建管道,合建管道,利用既有管道。 对于自建管道可以根据实际情况采用Φ90~Φ100mmPVC通信用塑料管、钢管和硅芯管,管道应采用地下埋设方式,新建管道与其他管道及建筑物最小净距应符合表1.2-2最小埋深应符合表1.2-3
表1.2-2信管道与其他管线及建筑物最小净距表 单位:m 其他管线及建筑物名称 规格 平行净距 交叉净距 d≤300mm以下 0.50 给水管 300<d≤500mm 1.00 0.15 d>500mm以上 1.50 污水排水管 1.00(注1) 0.15(注2) 热力管 1.00 0.25 压力≤300kPa 1.00 燃气管 0.30(注3) 300kPa<压力≤800kPa 2.00 <35kV 0.50 电力电缆 0.50(注3) ≥35kV 2.00 高压铁塔基础边 ≥35KV 2.50 通信电缆(或者通信管道) 0.5 0.25 乔木 1.50 绿化 灌木 1.00 地上杆柱 0.50~1.00 马路边石边缘 1.00 沟渠(基础底) 0.50 已有建筑物 2.00 房屋建筑红线(或基础) 1.50
通信光缆建设工程施工组织设计