承包单位:合同号: 监理单位:编号: 工程名称 桩号及部位 项次 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 检查项目 ±5。当边长尺寸大于1.2m时允许钢卷尺、万能标志板外形尺寸(mm) 偏差为边长的±1 角尺、卡尺:1 0.5%三角形内角检查100% 应为60±5? 标志底板厚度(mm) 不小于设计 应符合规定字标志汉字、数字、拉丁2 字体与标准字体对照,字高体,基本字高不字的字体及尺寸(mm) 小于设计 用钢卷尺:检查10% 1 反光膜等级符合设计。逆反射系标志面反光膜等级及逆数值不低于3 反射系数(cd·1x-1·m反光膜等级用目测初定。便 1 JT/T279《公路交-2) 通标志板技术条件》规定 携式测定仪:检查100% 标志板下缘至路面净空4 高度及标志板内缘距路用直尺、水平+100,0 尺或经纬仪:检查100% 垂线、直尺:±3 标志柱、横 检查100% 1 1 边缘距离(mm) 5 立柱竖直度(mm/m) 标志金属构件镀层厚度6 测厚仪:检查梁?78,紧固 100% 件?50 钢尺、直尺:1 (μm) 7 标志基础尺寸(mm) -50,+100 检查100% 基础施工同时做试件每处11 8 基础混凝土强度 在合格标准内 组(3件):检查100% 1 自 检 承包人:日期: 意 见 检 查 监理工程师:日期: 意 见 JA-02
XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目
XXXXXXXXXXXXXXXXX公路
路面标线现场质量实测项目
承包单位:合同号: 监理单位:编号: 工程名称 桩号及部位 项次 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 检查项目 标线线段1 长度6000 4000 3000 1000~2000 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15,0 ±8,0 ±5,0 钢卷尺:抽检 钢尺:抽检1 1 10% (mm) 标线宽度2 400~450 150~200 100 (mm) 常温(0.12~-0.03,+0.10 标线3 10% 湿膜厚度计:干膜用水平0.2) -0.05,+0.15 尺、塞尺或用卡尺,抽检1 厚度加热(0.20~(mm) 0.4) 热溶(1.0~-0.10,+0.50 4.50) 钢卷尺:抽检4 标线横向偏位(mm) 10% ±30 ±45 10% 钢卷尺:抽检1 5 标线9000 1 纵向间距(mm6000 4000 3000 ±30 ±20 ±15 检查总面积的 10% ) 4倍放大镜:目 0%~3% 反光标线逆反射系7 1 6 标线剥落面积 测检查 反光标线逆反白色标线≥150 射系数测量仪:抽检10% 1 数(cd.lx-1.m-2) 自 检 黄色标线≥100 承包人:日期: 意 见 检 查 监理工程师:日期: 意 见 JA-03
XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目 XXXXXXXXXXXXXXXXX公路
波形梁钢护栏现场质量实测项目
承包单位:合同号: 监理单位:编号: 工程名称 桩号及部位 项次 技术要求 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 检查项目 波形梁板基底金1 板厚千分尺:±0.16 抽检5% 测厚仪、千分4.5±0.25 尺:抽检5% 测厚仪:抽检符合设计 10% 抽样做拉力试1 1 1 属厚度(mm) 2 立柱壁厚(mm) 镀(涂)层厚度(μ3 m) 拼接螺栓(45号4 钢)抗拉强度(MPa) ≥600 验:每批3组 过程检查,直1 5 立柱埋入深度 立柱外边缘距路符合设计规定 尺:抽检10% 直尺:抽检1 6 ±20 肩边线距离(mm) 10% 钢卷尺:抽检1 立柱中距(mm) 立柱竖直度±50 10% 垂线、直尺:1 (mm/m) 横梁中心高度 (mm) 护栏顺直度 (mm/m) ±10 抽检10% 直尺:抽检1 ±20 10% 拉线、直尺:1 ±5 抽检10% 1