SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电池开关额定电流和电池连接电缆截面积选择参考表(推荐)

UPS额定功率(kVA) 项目 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 满载时电池最大放电电流 电池开关的参考额定电流 连接电缆的截面积 单位 A A mm2 A A mm2 A A mm2 A A mm A A mm2 A A mm2 230 105 150 35 100 150 35 94 100 35 88 100 25 84 100 25 80 100 16 40 140 175 50 133 150 50 125 150 50 118 125 35 112 125 35 106 125 25 60 210 250 70 200 250 70 186 200 70 176 200 50 168 200 50 160 200 35 90,100 315 350 120 300 350 120 282 300 95 264 320 95 252 260 95 240 250 70 120 420 450 150 400 450 150 376 400 120 352 400 120 336 350 120 320 320 95 160 525 550 185 500 550 185 470 500 185 440 500 150 420 450 150 400 400 120 200 630 700 240 590 630 240 556 630 200 525 550 200 498 550 200 473 500 180 30节电池 32节电池 34节电池 36节电池 38节电池 40节电池 注: 1.当外置电池配置成正、负组独立配线时(即从电池端引出4根线),对于UPS,由于额定电流的限制,推荐使用一个4P塑壳直流断路器(断路器直流额定电压要满足单极250Vdc/两极500Vdc/三极750Vdc,额定极限短路分断容量为35kA)或两个2P塑壳直流断路器(单个断路器直流额定电压要满足单极250Vdc/两极500Vdc,额定极限短路分断容量为35kA)。电池、电池开关器和UPS之间的连接图参照图2-3。 2.当外置电池配置成中间抽头形式配线时(即从电池端引出3根线),推荐使用一个4P塑壳直流断路器,断路器直流额定电压要满足单极250Vdc、两极500Vdc、三极750Vdc,额定极限短路分断容量为35kA。