文件编号:XJGY070-2008
自动扶梯和自动人行道验收检验
和定期检验工艺
编制/修订:
审 核:
批 准: 批准日期: 2010年3月1日
实施日期: 2010年3月1日
自动扶梯和自动人行道验收检验和定期检验工艺
一 目的
为贯彻执行国家质检总局<2003年>《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》,确保电梯的检验工作质量,特制定本细则。 二 适用范围
本工艺适用于自动扶梯和自动人行道安装、改造、大修验收检验(含移装)和定期检验的内容、要求、方法和程序。 三 编制依据
国家质量监督检验检疫总局《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》2003年 GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 JB/T8545-1997《自动扶梯梯级链、附件和链轮》 四 检验人员与检验仪器设备 4.1 检验人员
从事本细则所述自动扶梯和自动人行道安装、改造、大修验收检验(含移装)和定期检验的人员,应当持有有效的电梯检验资格证书,现场检验至少有2名检验人员进行。
4.2 检验仪器设备和防护用品
电梯检验用仪器设备及计量器具,其量程与精度应满足对检验检测结果能正确判定的要求,同时,其精度不低于自动扶梯和自动人行道监督检验必备检测检验仪器设备表的要求。 在特殊环境场所进行检验时,所用的仪器设备及计量器具应当符合电梯设计文件规定的要求。自动扶梯和自动人行道监督检验必备检测检验仪器设备表(★为本工艺主要使用仪器设备)
序号 1 万用表 2 钳形电流表 3 转速表 4 绝缘电阻测试仪 5 游标卡尺 6 8 10 11 钢直尺 塞尺 照度计 计时器 7 钢卷尺 9 温湿度计 仪器设备名称 ?2% ?2% ?1% ?1.5% 0.02 mm 1级 1级 1级 ?2% ?0.5% ?1% ? 精度要求 备注 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 便携式 12 测力计 13 放大镜 14 15 磁力线坠 常用电工工具 16 17 18 19 20 便携式检验照明灯 便携式测距仪 便携式超声探伤仪 便携式磁粉探伤仪 照相机 ?1.5% 水平<1%;垂直<5% A1试片 选用 便携式 便携式 21 对讲机 防护用品、工作服、安全帽、绝缘鞋等。 五 检验分类
1 验收检验:特殊检验按照全部项目进行检验,下列情况应进行验收检验。 A 新安装及大修后的自动扶梯和自动人行道
B 移地重新安装、重大事故后修复的自动扶梯和自动人行道
2 定期检验:验收检验后每一个周期的检验。定期检验按检规中定期检验的内容进行。如发现其情况异常及重大缺陷,可根据需要增加检验项目和加做必要的试验。 3 改造检验
电梯改造、重大维修类别划分
电梯改造、重大维修类别划分表
部件调整 以下部件变更型号、规格、致使右栏列出的电梯参数等内容发生变更时,应当认定为改造作业: 控制柜、含有电子元件的安全电路、梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮(主轮、副轮)、金属结构、扶手带、自动扶梯或自动人行道的控制屏。 参数调整 不管左栏所列部件是否变更,致使以下参数等内容发生变更,应当认定为改造作业: 额定速度、提升高度、运行长度(对自动人行道)、倾斜角度、名义宽度、 改造 重大维修 不变更右栏列出的参数等内容,但需要通过更新额定速度、提升高度、运行长度(对或者调整以下部件(保持原规格)才能完成的修自动人行道)、倾斜角度、名义宽度 理业务,应当认定为重大维修作业: 控制柜、含有电子元件的安全电路、梯级或踏板、梯级链、驱动主机、滚轮(主轮、副轮)、金属结构、扶手带、自动扶梯或自动人行道的控制屏。
六 检验和试验条件
1 检验时环境温度应为5℃~40℃之间;
2 电网输入电压应正常,电压波动应在额定电压值?7%的范围内;
3 受检单位应提供与受检自动扶梯或自人行道相关的电气控制线路图,有被检单位的维修人员及其他有关人员配合;
4 检验现场应整洁,不应有与自动扶梯和自动人行道工作无关的物品和设施,相关现场应放置表明正在进行检验的警示牌。 七 检验内容、要求及方法
1 / 16