工接地极、网施接地极测试时间
主题
主持人
施工准备:参加人员
其工艺流程为:
4、样板带路全面
成都市桂林建设有限公司
1、防雷及接地安装
2、熟悉施工图纸、规范要求。
1、入场工人进场安全技术交底。
①接地极施工:
2011年6月29日
引下线施工舒振建
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
彩叠园1B期工程防雷接地施工技术交底
3、结合本工程具体情况与现场实际进行有效调配人员和机具。
梁的钢筋采用不小于φ12园钢焊接,采用双面焊,焊缝长度≥6D,柱与柱、
本工程接地极由桩基、地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地
柱与梁、柱与挡土墙地梁之间应用园钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保
证总等电位连接地可靠性和安全性。整个地极施及隐蔽前均有业主及监理单位、
第 1 页 共 6 页
地点
详签到表
记录人
均压环施工防雷接地施工技术交底
通路测试金属门窗接地施工曹辉
施工技术交底
1B期施工现场办公室
屋面避雷网详见上图端子板:②接地网施工
成都市桂林建设有限公司 Φ12园钢作跨接焊)
与与与与与Φ12的园钢焊通,其作法详见下图:
程评定为二类防雷,其综合接地阻为1Ω。
③建筑物的等电位连接。
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
图示设置接地电阻测试点。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用
再与桩和用作引下线的柱内钢筋用Φ12园钢焊连,为便于接地电阻测试,按
线位置在蓝图上标注出来)。其桩插筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也必须采用
进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、应就近用ф12的圆钢与防雷接
地装置相连,室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊连。其作法防雷办参加并监督,接地极测试由防雷中心测试,同时作好隐蔽资料(即引下
本工程利用基础桩与地梁钢筋焊接连通作共用水平接地体,无地梁时采用
根据成都市防雷中心建设项目防雷工程设计审核意见书和设计图纸,本工
-40×4mm镀锌扁钢连接。具体作法是:用地梁的两根面筋焊通作水平接地体,
第 2 页 共 6 页ф12与与与与与与与与与与≥6D与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与施工技术交底
漆标记。
≥100mm。
成都市桂林建设有限公司
2、避雷引下线敷设
要求接地电阻应小于1欧姆。
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
直径)焊接应饱满,不夹渣、气孔、咬伤。
进行基础接地工作,严禁漏焊、错焊。
7基础接地焊接时应避免地梁中心轴线偏移。○
处采用不小于φ12园钢焊接连通作电气通路,并构成接地网。焊缝长度
用焊接。为避免错焊,选用易于识别的对角两根大于φ16的主筋,并作好红
L=2b(宽度),三面焊。园钢与热镀锌扁钢间搭接焊,焊接长度L=6D(园钢
主筋与桩筋连接并通长焊接。施工中,柱筋与地梁筋的焊接采用双面焊,搭接
防雷引下线利用柱内主筋具体作法图:
⑤所有外露部分,采用环氧油沥青漆刷两遍作防腐处理。
④园钢间搭接焊接长度L=6D,双面施焊。热镀锌扁钢搭接焊接长度
①避雷带引下线按利用柱内二根大于φ16主筋,此二根主筋从下至上采
8接地系统形成后,用经校定并在有效期内的地阻仪进行检测,按设计○
②本工程引下线是利用建筑物边柱靠室外两柱角主筋,中柱利用两根对角
⑥每天检查掌握土建基出桩其、地梁、柱子施工进度,紧密配合土建施工
第 3 页 共 6 页
施工技术交底
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
施工技术交底
成都市桂林建设有限公司
第 4 页 共 6 页
靠连接。
地连接使用。
3、均压环连接
成都市桂林建设有限公司
4、接闪器(避雷带)安装
压环连通,用于门、窗框、栏杆的接地。
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
≥φ12的钢筋,使均压环形成通路,具体作法如下图:
等所有用电设备的正常非带电设备均应与接地装置连接。
1屋面避雷网在土建女儿墙抹灰前施工完毕,敷设于女儿墙压顶内。○
当外墙侧框架梁内钢筋小于φ12时,应在外墙侧框架梁内增加两根
线可靠连接。
5屋面避雷网搭接焊接长度L=2d,三面施焊,焊接方式为重叠焊接,严禁○
。
4屋面避雷网在屋面女儿墙暗敷-25*4热镀锌扁钢作避雷带,并与防雷引下○
④强电、弱电井内从下至上用-50×6镀锌扁钢明敷设接地线,供各层电器设
置连接。为此,门、窗框、栏杆的每侧至少应预留有一根≥φ12的钢筋与均
备金属外壳接地连接使用。
5电梯井道内从下至上用-50×6镀锌扁钢明敷设接地线,供设备金属外壳接○
③所有金属桥架、配电箱、柜金属外壳、电缆金属铠装及进出建筑物金属管道
②配电室、电梯井、强电井、发电机房、水泵房设置接地连接板与接地系统可
连通作均压环并与防雷引下线焊接连通,使门、窗、栏杆及大金属物与防雷装
①为防侧击雷本工程每栋楼在八层及以上各层利用框架梁内二根主筋焊接
第 5 页 共 6 页
施工技术交底
成都市桂林建设有限公司
5、施工注意事项:
6、施工过程安全事宜:
稳妥的地方,防止坠落伤人。
许赤脚、光背进入施工现场。
在高空施工作业严禁高空抛物。
1严禁不按照施工作业图施工。○
2严禁单面焊接。○
3焊接时严禁漏焊及错焊。○
成都市温江区彩叠园商住项目1B期
接连通。
8突出屋面的金属构件应全部与避雷带焊接连通。○
上的大风和暴雨、雷电影响施工安全时,应立即停止施工作业。
水平焊接。
6搭接焊接处在焊接完成冷却后,须马上刷红丹防锈漆二遍,○。
5○在电弧焊作业时必须戴好焊工手套,戴好防护面具,以防电弧光烧伤。6均压环施工时必须配带灭火器,以防焊接时火花溅出引燃安全网。○
4○在高空上施工时一定要系好安全带,随身携带和使用的工具应搁置在顺手
2电焊工工作前一定要清除周围的易燃易爆物品。○3○焊机工作时应做好接地或接零的保护工作,防止漏电触电事故,在六级以
1进入施工现场必须戴好安全帽,穿绝缘鞋,不允许穿拖鞋、高跟鞋、不允○
7避雷带网格24m×16m或20m×20m纵横两端必须与各引下线柱内主钢筋焊○
第 6 页 共 6 页
施工技术交底