微软用户
申请验收报告
至张家口市人民检察院:
本公司承建的贵单位 会议室音响系统设备更新 工程,根据双方签订的《会议室音响系统更新工程合同》,我方已将所有系统安装调试完毕。现特申请贵单位予以验收为谢!
特此报告
2015年6月
页脚内容
3
微软用户
验收报告
工程名称 施工单位 会议室音响系统设备更新 张家口中业科技有限公司 验收部位 项目经理 无 九楼 会议室 徐东华 工程遗留(甩项)情况 合同签订工程开工程竣工日2015-4-6 2015-4-6 2015-4-11 日期 工日期 期 施工执行标准名称及编《厅堂扩声系统设计规范》GB50371-2006中多用号 途类扩声系统一级指标 验收条件: 1、 扩声设备须按设计要求在机房内安装完毕,并调整扩声系统,使之处于正常的工作状态。 2.、空场场内只留与验收有关的人员。 工程验收: 工程竣工系统中的各项指标均符合设计标准。验收由建设单位、验收单位和施工单位共同完成,具体验收方案如下: 一、视频会议室的系统验收 1、背景噪声:音频设备完全打开扩声系统不工作时检测音箱有无本体噪声的干扰; 有( ) 无( ) 2、声反馈:扩声系统中扬声器输出的能量一部分反馈到传声器有无引起啸叫或衰变声; 有( ) 无( ) 二、甲方评定: 以上为系统的整体验收,甲方可根据此项工程作出如下的判定: 1、甲方根据实际使用情况对整个扩声系统的语言清晰度是否满意;是( ) 否( ) 2、对施工方在设计和施工上是否满意;是( ) 否( ) 检测意见: 施工单位负责人签字(盖章): 日期: 年 月 日 建设单位负责人签字(盖章): 日期: 年 月 日 页脚内容
3
微软用户
系统拓扑图
页脚内容
3
微软用户
系统操作说明
1. 先打总电源空气开关然后在打开音响部分的空气开关。 2. 开起电源时序器确定所有的设备都打开。 3. 会议时把主扩声音箱的主音量推到0db。
4. 如做娱乐活动时,可将低音音箱的主音量推到0db。 5. 检查麦克风是否有。
6. 然后打开调音台,推起需要使用的会议话筒的子推子到-5db左右,设备就可以正常的使用了。
7. 将需要使用的音源路打开,比如DVD、或点歌机、或主席台的音频输入。 注:因为每个人的嗓音都是不一样的所以需要对人声进行修改和美化,那么就需要使用调音台上子通道的控制旋扭,来对声音进行更好的美化。主通道的推子固定在一定的量以后如果需要改变声音的大小应先考虑使用子通道来控制这样即可以很好的控制需要控制的音量大小也不会影响其它子通道的声音 可以更好的掌握每个子通道间声音的比例。