青海聚能钛业有限公司2#EB炉及辅助设备安装工程电气施工
1 编制说明
本工程为青海聚能钛业有限公司2#EB炉及辅助设备安装工程电气施工初步方案,由于暂无施工图,仅根据以往类似工程实践及招标文件有关文字描述情况编制而成,需待施工图下达后,装置区已建立的测量控制网点熟悉后以及现场及周边条件、环境详细了解后再补充完善,使其更具针对性。
方案
2 施工要求
安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。
除设计要求外,承力建筑钢结构上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具
的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔。
额定电压交流1kV及以下、直流及以下的应为低压电气设备、器具和材料;额定电
压大于交流1kV、直流的应为高压电气设备、器具和材料。
电气设备上计量仪表和与电气保护有关的仪表应检定合格,当投入试运行时,应在
有效期内。
动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。
3 编制依据
本工程招标文件
冶金、电气设备安装工程施工及验收规范(YBJ217-89) 执行冶金、电气设备安装工程质量检验评定标准(YB9239-92) 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ 147-90
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-92 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
GB 50171-92
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定》DL/T ~
本安装工程执行发包人提供的工程图纸
4 施工准备
技术准备
施工前组织全部施工人员作全面技术交底,图纸会审等工作,做到人人心中有数,
熟悉各项任务。
编制施工图预算及施工组织设计,对工程的主要部位及特殊施工方法编写单项技术
方案措施。
了解施工现场情况,组织机械设备进场及检修以待使用。 做好临时用电,临时用水及临时设施的搭设工作。 做好消防设备保护及空调电源、电话线路保护。
组织施工管理人员及劳动力的组织调配入场,满足施工要求。 现场准备
根据施工平面布置图进行临时水电管线布设。 与有关单位联系,搞好现场移交,安排拆除。 安排组织材料、机具进场。 分期分批安排各工种进场。
5 施工工艺与质量要求
防雷及接地安装
接地体安装:人工接地体(极)安装应符合以下规定: 人工接地体(极)的最小尺寸见表1所示。
接地体和接地线的最小规格
表1
种类、规格及单位 圆钢直径(mm) 扁钢 截面(mm2) 厚度(mm) 地上 室内 6 60 3 2 室外 8 100 4 10 100 4 4 地 下 交流电流回路 直流电流回路 12 100 6 6 角钢厚度(mm) 钢管管壁厚离(mm) 接地体的埋设深度其顶部不应小于1.5m,垂直配置。 垂直接地体长度为2.5m,其相互之间间距为5m。
接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,
并分层夯实。
5.1.5当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或入行道小于3m时,应采用均压带做
法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 接地体焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 对金属腐蚀性弱; 水溶性成分含量低。
所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 人工接地体(极)安装:
接地极的加工根据设计要求的数量,材料规格进行加工,长度为2.5m。
挖沟:对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为1.5m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。
安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地线,防止土方坍塌。
先将接地极放在沟的中心线上,打入地中,与地面保持垂直,当接地极顶端距离地1.5m时停止打入。
核验接地体(线):接地体连接完毕后,应及时请业主及监理进行隐检、接地体材
质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。
接地干线安装:接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,它分为室内与室外连接两
种,室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下。 .1 首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好。 .2 敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。,然后将扁钢放平埋入。回填土应压实。 室内接地干线明敷设:预留孔与埋设支持件:按设计要求尺寸位置,预留出接地线
孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。
明敷接地线的安装要求:
.1 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,并便于检查。
.2 接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高
低起伏及弯曲情况。
.3接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持300mm的距离,接地线与建筑物
墙壁间隙应不小于10mm。
.4明敷的接地线在显着位置表面应涂以15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间