好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅小区给水排水初步设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

住宅小区给水排水初步设计

第一章

1 设计依据

1.1 XXXXX有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。 1.2 XXXXX有限公司提供的本工程周围城市市政管道概况资料。

1.3国家现行建筑设计规范、规程、标准通用国际及建设部有关规定,主要包括: 1.3.1 GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范 1.3.2 GB 50013-2006 室外给水设计规范 1.3.3 GB 50014-2006 室外排水设计规范 1.3.4 GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范 1.3.5 GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准

1.3.6 GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 1.3.7 GB/T 50106-2001 给水排水制图标准

1.3.8 JGJ 75-2003 夏热冬暖地区居住建筑节能设计 1.3.9 CECS109:2000 建筑给水减压阀应用技术规程 1.3.10 《住宅建筑规范》GB50368-2005。

1.3.11 建设部 《全国民用工程设计建筑技术措施-给水排水》 1.3.12广东省用水定额(试行)

1.3.12本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

给排水设计

2 工程概况

2.1 本工程为原规划用地上开发的XXX。

2.2 本次设计总建筑面积112813.1㎡。包括7栋33层高层建筑,其中两层裙楼公配(首、二层),车库面积为29506.7㎡(其中,一层为半地下室,一层为负一

层地下室),建筑最高高度为99.90m。

3 设计范围

3.1 本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 4 室外给水排水工程 4.1 室外给水工程设计 4.1.1水源

4.1.1.1本工程水源为城市自来水,供水压力≥0.30MPa。

4.1.1.2本工程从南侧小区道路给水管道上接1根DN150mm的引入管。接入小区半地下室供水、负一层供水和室外小区绿化用水。

4.1.2用水量

4.1.2.1生活日用水量:

4A区:最高日542.35m3,最大小时60.81m3,平均小时25.77m3

4.1.2.2主要用水项目及其用水量,详表1。 4.1.2.3消防用水量,详表2。 4.1.3给水管道系统

4.1.3.1地下一层设有190m3砼生活水池一座.

4.1.3.2本工程室外消火栓用水量接自3期预留室外消防给水管,3期A区消防水池储存有216 m3室外消防用水量,火灾时,室外消火栓用水量由室外消防水池和

室外消火栓加压泵联合供给。

本工程各用水项目用水量汇总表 表1

序用水项目名称住宅商业道路绿地洒水汽车库地面冲洗小计使用人数或单位数用水量单位标准(L)小时变化系数(K)2.51.5使用时间(h)平均时241212.155.95用水量(m3)备注最大时30.388.93最高日291.6971.40每户按3.2人算,共434户号1213898925人m22每人每日L/m2.日L/m2.次每m2每次2108310000m2182.502.5020.001次每日429506m231811.0611.0688.52按每日1次计22.41按本表1~4项之和的15%计3.3625.7752.877.9360.81471.6170.74542.35 4未预见水量合计消防用水量标准及一次灭火用水量 表2 序 号 1 2 室内消火栓系统 消防系统名称 消防用水量火灾延续时一次灭火用备注 标准 40L/s 间 2h 1h 水量 288m3 108m3 由位于3A期消防水池供水 由位于3A期消防水池供水 自动喷水灭火系30L/s 统 3 室外消火栓系统 30L/s 2h 216m3 由位于3A期消防水池供水

合 计 612m3 两个306 m3消防水池位于3A期地下室

4.1.4管材

4.1.4.1主要管材及接口形式,详表4。

4.1.4.2管道、管件及阀门的工作压力为1.6Mpa

4.1.4.3水表井和阀门井均采用砖砌筑。井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,位于行车道上者为重型;位于非行车道上者为轻型。 4.2 室外消防给水工程设计

4.2.1 室外消火栓用水量由室外消防水池和室外消火栓加压泵(Q=30L/S,H=0.50MPa,N=30KW)联合供给。 4.2.2室外消防用水量为30L/s。

4.2.3室外加压消防管道系统。共设有3套室外地上式消火栓,其间距不超过120m,距道路边不大于2.0m,距建筑物外墙不小于5.0m.

4.2.4管材及接口形式,详表4。 4.3 室外污水工程设计

4.3.1城市污水管道情况:4A区生活污水统一收集后,经重力流排至位于3期A区地下一层之污水处理站,经二级污水处理后,经雨水检查井排往小区西侧现有2m渠箱。

4.3.2本工程采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统。 4.3.3生活污水排水量:详表3。

4.3.4室外排水管材及接口形式,详表4。

4.3.5本工程采用砖砌检查井,位于车行道或铺砌地面的检查井、阀门井采用重型铸铁井盖及井座,井盖表面与路面齐平;人行道或绿化带采用轻型铸铁井盖及井座,

井盖表面比地面高20mm。当检查井、阀门井设置在有装饰要求的地坪上时,其井盖上部可采用活动的同类石材铺砌装饰。

住宅小区给水排水初步设计

住宅小区给水排水初步设计第一章1设计依据1.1XXXXX有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。1.2XXXXX有限公司提供的本工程周围城市市政管道概况资料。1.3国家现行建筑设计规范、规程、标准通用国际及建设部有关规定,主要包括:1.3.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
26kcz7oc4o6m3qp9xkwe9ersa9pruq00xbk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享