好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋偏位处理方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢筋偏位处理方案

文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

麓园(3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、幼儿园)施工总承包工

程钢筋偏位处理方案

一、情况说明:

麓园(3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、幼儿园)施工总承包工程5#楼2层剪力墙暗柱在混凝土浇筑后出现少数主筋偏位现象,其中大部分偏出10~20mm,个别偏出30~40mm。针对以上暗柱纵筋偏位问题,我司做了如下处理方案:

(1)钢筋偏位位移不大于20mm:

如果钢筋位移在20mm范围内,可剔凿钢筋根部的混凝土,深度约4~5厘米,然后用扳手将钢筋调整到位,保证模板支设即可。这样的处理,符合钢筋≥1:6改变位置的要求。如果钢筋偏位位移20mm,在顶板以上不小于20×6=120mm的高度范围内调整到位,禁止采用热处理的方式将钢筋煨弯。

图1 钢筋偏位位移小于20mm时处理方案

(2)钢筋偏位位移在20mm~40mm间:

如果钢筋偏位位移在20mm到40mm之间,同样将钢筋根部的混凝土剔凿约4~5厘米深度,然后用扳手将钢筋调整到位,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎钢筋的方法进行加固,加筋的直径同原结构钢筋, 搭接长度1100mm,弯脚长度为10d。加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起,绑扎到位后用比底板砼强度提高一级的砼浇筑柱子根部。

图2 钢筋偏位位移在20~40mm时处理方案

3)钢筋偏位位移≥40mm:

如果钢筋位移大于40mm以上,将钢筋根部的混凝土清理干净,然后用扳手将钢筋调整到位,同时采取根部结构植筋的方法加固,规定植筋深度h≥12d,规格同原钢筋。所植钢筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定,或获准使用的植筋锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。植筋时先把混凝土表面清理干净,用直径14的加长钻头钻孔钻孔时在钻头上做好钻孔深度标志,

然后用电吹风机的吹风管深入钻孔吹干净灰尘,植筋胶植入锚孔后,在固化完成前,应按固化期间禁止扰动,并经过检测中心拉拔试验合格后再进行绑扎。

图3 钢筋偏位位移≥40mm时处理方案

二:钢筋偏位的预防

为了保证在后续的施工中不再出现柱纵筋偏位的问题,本工程在后续的施工中将采取如下措施:

(1) 柱钢筋的固定采用定位箍进行焊接固定。

(2) 加强技术交底,提高工人质量意识,加强钢筋定位绑扎,混凝土浇

筑时的监督与巡查,同时增加钢筋纠偏值班人员,从根本杜绝钢筋偏位的质量问题发生。 整改情况:

1、对钢筋偏位偏位位移不大于20mm的偏位钢筋在监理见证下进行了校正

调直处理:

2、对钢筋偏位位移在20~40mm的偏位钢筋在监理见证下进行了加固处

理:

麓园(3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、幼儿园)

施工总承包工程项目经理部

钢筋偏位处理方案

钢筋偏位处理方案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]麓园(3栋、4栋、5栋、6栋、7栋、幼儿园)施工总承包工程钢筋偏位处理方案一、情况说明:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
26irn17oiw77t6k14pg60zn011onzd01af9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享