1.关于消防车道设置的说法,错误的是( )
A.消防车道的坡度不宜大于 9%
B.超过 3000 个座位的体育馆应设置环形消防车道
C.消防车道边缘距离取水点不宜大于 2m
D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道
【答案】A
2.某2层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置( )室外消火栓。
个
个
个
个
【答案】B
3.根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是( )
A. 中药材库房
B. 工厂分控制室
C. 酒精度小于60度的白酒库房
D.电脑、电视机等电子产品库房
【答案】B
4、某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为,其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑内部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( )。
A.地上一层的防火分区中最大一个建筑面积为9900㎡
B.地下一层的防火分区中最大一个建筑面积为1980㎡
C.地上二层的防火分区中最大一个建筑面积为4950㎡
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡
【答案】A
5.某16层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为3000㎡,四至十六层为单元式住宅,每层建筑面积1200㎡,建筑首层室内地坪标高为± ,室外地坪高为,商场平屋面面层标高为 ,住宅平屋面面层标高为 ,女儿墙顶部标高为。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为( )。
A、一类高层公共建筑 B、一类高层住宅建筑
C、二类高层住宅建筑 D、二类高层公共建筑
【答案】D
6、下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是( )
A 设置在二层,房间建筑面积为 50 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所
B 地下一层的防烟楼梯间前室
C 建筑面积 120 ㎡的中庭
D 建筑内长度为 18 m的疏散走道 (20m)
【答案】C
7.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( )。
A.建筑高度为的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
B.建筑高度为的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
D.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为
【答案】A
8.下列民用建筑房间中,可设置一个疏散门的是( )
A.教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为70㎡的教室
B.老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间
C.托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为60㎡的房间
D.病房楼内位于两个安全出口间,建筑面积为80㎡的病房
【答案】A
9.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )
A.同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为
B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为
C.仅设有灭火系统时,修正系数为
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为
【答案】A
【解析】可燃物露天堆场甲、乙、丙类液体储罐区可燃气体储罐区修正系数为
10、城市消防远程监控系统不包括( )
A.用户信息传输装置
B.报警传输网络
C.火警信息终端
D.火灾报警控制器
【答案】D
11、某建筑高度为 m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层 的裙房设有营业厅和办公室;地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉 OK小包间;营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道通至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关与该建筑内疏散走道的设计中,错误的是( )。
A、办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为
B、宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为
C、夜总会疏散走道尽端房间门至最近的安全出口的距离为11m
D、裙房四层营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
【答案】D
12.根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大建筑面积为( ) ㎡。
A、 500 B、1000 C、1500 D、2000
【答案】B
13.下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()
A.占地面积500 ㎡的丙类仓库
B.粮食仓库
C.高层公共建筑
D.建筑体积5000 m3,耐火等级三级的丁类厂房
【答案】B
14.下列关于建筑防火分隔的做法中,错误的是( )。
A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为的防火墙和的不燃性楼板和乙级防火门分隔
B. 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为3),采用防火极限为的防火隔墙和的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为且无门、窗、洞口的防火隔墙和的不燃性楼板与其他部位分隔
D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为的防火隔墙和乙级防火门分隔
【答案】B
15、根据现行国家标准《汽车库,修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),汽车库的下列防火设计方案中,正确的是()
A.汽车库与商场之间采用耐火极限为的防火隔墙分隔
B.汽车库与商场之间采用耐火极限为的楼板分隔
C.汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为的实体墙