门窗框与洞口墙体安装缝隙(mm)
面层装饰材料 缝隙尺寸 钢结构 5 清水墙 15 抹灰、贴面砖 25 石材 50 4.3.16 如洞口出现偏差,当小于20mm(每边)或大于40mm(每边)时,土建施工单位
负责洞口处理,大于40mm的洞口(每边)应采用细石混凝土回补,过小的洞口应进行凿除或变更门窗尺寸。
4.3.17 总包单位应提供水电,接驳点不远于两层。
4.3.18 总包单位应及时提供门窗安装控制线,包括每一门窗洞口的水平、垂直、平面位置
控制线。
4.3.19 当门窗高度大于一个层高或≥3米时,门窗应按幕墙考虑,受力构件(铝框和钢通)
必须和结构主体通过预埋件连接,并保证强度和刚度。
4.3.20 门窗框在墙体洞口就位时,应用木楔等软性垫块临时楔紧固定,并不得使门窗框型
材变形损坏。
4.3.21 固定门窗框的连接件采用HPB235钢材,镀锌防腐处理,厚度不小于1.5mm,宽
度不小于20mm,在外框型材室外双向固定。连接件距门窗边框四角的距离不大于200mm,其余固定点间距不超过400mm。在门窗高度大于2.5米时,应加密固定点间距至300。
4.3.22 门窗框与连接件的连接宜采用卡槽连接,连接件与框槽之间应配合紧密,不能有松
动。
4.3.23 砌体洞口,严禁用射钉在砌体上固定门窗。
4.3.24 门窗或幕墙采用方通时严禁与墙体通过塞缝连接,应采用异型铝合金包方通或采用
异型钢(铝)通。
4.4
防雷接地安装
4.4.1 有防雷要求的铝合金门窗,土建或安装单位应在门窗洞口预留直径不小于8mm的
防雷接地钢筋,门窗通过专门的防雷连接件与接地钢筋焊接。
4.4.2 防雷连接件采用热浸镀锌处理扁钢,扁钢截面积不小于48mm2,厚度不小于4mm。 4.4.3 扁钢与门窗框采用不小于M6(或2*M4.2)不锈钢自攻螺钉连接,扁钢与防雷接
地钢筋焊接,焊接长度不小于100mm(双面不小于50mm)。焊缝去渣后刷2道防锈漆。
S. . . . . ..
.. . .. . .
4.5 塞缝
4.5.1 塞缝前应先进行隐蔽验收,检查门窗框安装的位置和垂直度、平整度,连接件间距、
防雷接地是否符合要求。
4.5.2 门窗框安装前,应将洞口的杂物清理、灰尘清理干净,混凝土或砌体洞口应浇水湿
润,宜刷纯水泥浆。
4.5.3 华南地区一般采用1:2干硬性水泥砂浆塞缝,外墙等有防水要求的门窗塞缝应采
用掺防水剂的防水砂浆。
4.5.4 水泥砂浆塞缝时不能使门窗框涨突变形,操作时应避免造成门窗框位置移动或影响
其垂直度、平整度。
4.5.5 待砂浆达到一定强度后(至少3天),应将临时固定用的木楔、垫块取出,用相同
的水泥砂浆将洞口补平。
4.5.6 抽查塞缝的质量,重点检查是否有开裂、大面积空鼓的情况,若有应采取灌浆等措
施进行补救。
4.5.7 塞缝3-5天后,缝边压平、涂抹JS复合防水涂膜2.0mm厚,涂抹宽度围:压住铝
框边10mm左右,至门窗洞口的侧边处(卷边50mm),总宽度约为100mm。(最后的窗边收口由总包单位负责)。做法如下图所示节点一(图中所标注的材料与文字说明不一致时,以文字说明为准)。
4.5.8 防水涂膜完成后,门窗框边土建收口之前,应进行防水层的隐蔽验收,检查防水涂
膜是否漏刷,厚度、质量是否符合要求。
4.5.9 门窗框边抹灰收口时,应在门窗框室外侧边留出宽度和深度均不小于6mm的密封
槽。
4.5.10 抹灰施工完成至少7天后才能打注框边接缝密封胶。
4.5.11 在大面积接缝打胶前,应进行样板施工打胶,打胶3天后检查密封胶与水泥砂浆、
铝合金型材的相容性,若不相容应及时与甲方联系。
4.5.12 门窗框边的密封材料应采用与基材相容,并且粘接性能良好的防水密封胶,密封胶
施工应挤填密实,胶缝的宽度和深度均不小于6mm。
a)
节点一:塞缝做法
S. . . . . ..
.. . .. . .
5 5.1 5.2
玻璃、门窗扇安装
在塞缝、墙体抹灰等湿作业全部完成后,才能安装玻璃、门窗扇 。
玻璃与扇框铝型材不得直接接触,玻璃四周与扇框底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于50mm的弹性定位垫块。
5.3 5.4
玻璃两边的嵌入量及空隙应满足设计要求。
玻璃和框之间的缝隙应用弹性密封材料密封,玻璃安装完成后、打胶之前应在玻璃于扇框之间安装长度不小于25mm的弹性止动片,止动片间距不应大于200mm。
6 6.1
五金配件安装
应保证各种配件和零件齐全,装配牢固,使用灵活,安全可靠,达到应有的功能要求。
6.2 6.3 6.4
安装五金配件必须采用不锈钢紧固件,严禁采用镀锌紧固件、铆钉。 安装五金配件的螺丝位置必须打胶密封。
铰链、两点锁、钩锁、滑轮应在安装时进行调教,确保开启顺利后才能固定限位螺丝。
6.5 6.6 7
七子执手与窗框交接的位置,应采取措施避免窗框型材磨损。 推拉窗限位块、防撞块、钩锁锁座应一次性安装到位。 材料样板
S. . . . . ..
铝合金门窗制作安装工程施工工艺标准