解析:参见教材365页。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:① 高度>50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房。②一类高层民用建筑。③一级大型石油化工厂。④大型钢铁联合企业。⑤大型物资仓库。
40.下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是() A.注入氮气 C.增大压力 答案:A
解析:参见教材23页。可燃混合气体中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变窄。
41. 下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是() A.设置在二层,房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映游艺场所 B.地下一层的防烟楼梯间前室 C.建筑面积120m3的中庭 D.建筑内长度为18m的疏散走道 答案:C
解析:参见教材307页。:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的规定: 1) 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;A可不设置;
B.提高温度 D.增大点火能量
word可编辑
. . .
2) 中庭;C应设置;
3)公共建筑中建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300m2可燃物较多的地上房间;
4) 建筑内长度大于20m的疏散走道。D可不设置;
42.下列建筑材料中,燃烧性能等级属于B1级的是( ) A.水泥板 B.混凝土板 C.矿棉板 D.胶合板 答案:C
解析:参见教材143页。AB属于A级材料。D属于B2级材料。
43.下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是( ) A.塑料贴面装饰板 B.纸质装饰板 C.无纺贴墙布 D.纸面石膏板 答案:D
解析:参见教材143页。ABC都属于B2级墙面材料。
44.根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在( ) A.高压配电系统末端
B.采用IT、TN系统的配电线路上
C.泄露电流大于500mA的供电线路上 D.低压配电系统首端
word可编辑
. . .
答案:D
解析:参见教材302页。 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电 柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
45. 消防工程师中判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是( )
A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道 B.不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道
C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道 D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道 答案:C
解析:参见教材394页。A允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道。不允许同行危险化学品车的隧道,定为三类隧道
表4-4-2单孔和双孔隧道分类
一类 用途 隧道封闭段长度L(m) 可通行危险化学品等机动车 L>1500 500<L≤1500 1500<L≤3000 L≤500 500<L≤1500 - L≥500 二类 三类 四类 仅限通行非危险化学品等机动车 L>3000 word可编辑
. . .
仅限人行或通行非机动车 - - L>1500 L≤1500
46.下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是() A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口
D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 答案:B
解析:参见教材156-157页。高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人 员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于l.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大 于20m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于 破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。
47.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是()
A. 储罐区布置在本单位地势较低处
B. 储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区 C. 铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带
word可编辑
. . .
D. 行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧 答案:D
解析:参见教材380页。AC甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,D并宜设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。B:《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 4.2.8 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。
48.采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验 ,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距是()
距板房正面的距离测点 (m) 1 2 3 1.0 2.0 3.0 (Kw/m2) 24.425 12.721 6.640 时间(s) 222 213 213 最大热辐射温度达到最大热辐射强度的 word可编辑