4)防止电气火灾; 5)消除静电火花; 6)防雷电火花; 7)防止明火。
19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 答案:B
解析:参见教材296页。由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警 按钮的报警信号(“与”逻辑),作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。B联动控制器接收到送风机启动的反馈信号,表明送风口已经启动过了,不会再动作。
20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口
B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个
word可编辑
. . .
D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口 答案:B
解析:参见教材389页。安全出口应分散设置,当安全出口同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。
21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()
A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 答案:B
解析:参见教材534页。区域模拟思想:把所研究的受限空间划分为不同的区域,并假设每个区域内的状态参数是均匀一致的,而质量、能量的交换只发生在区域与区域之间、区域与边界之间以及它们与火源之间。从这一思想出发,根据质量、能量守恒原理可以推导出一组常微分方程;而区域、边界及火源之间的质量、能量交换则是通过方程中所出现的各源项体现出来的。
22.联动型火灾报警控制器的功能不包括() A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 答案:C
word可编辑
. . .
解析:参见教材304页。AB火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态,火灾报警状态,屏蔽状态及故障状态等相关信息;应能控制火灾声光警报器的启动和停止。172页C稳压泵通过三个压力控制点分别与压力继电器相连接,用来控制其工作,与火灾报警控制器无直接关系。298页,D消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。
23.水喷雾的主要灭火机理不包括()
A.窒息 B.乳化 C.稀释 D.阻断链式反应 答案:D
解析:参见教材204页。水喷雾的灭火机理包括表面冷却、窒息、乳化和稀释。
24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用()
A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 B.蛋白泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.抗溶性泡沫液 答案:A
解析:《泡沫灭火系统设计规范》3.2.2保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:当采用吸气型泡沫产生装置时,
word可编辑
. . .
可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。当采用非吸气型泡沫产生装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。
25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、贴邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m
A.9 B.4 C.6 D.13 答案:A
解析:参见教材68页。建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准允许减少的条件时,仍不应减少。
26. 消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计借口
A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s D,0.50MPa、20L/s
答案:D
解析:参见教材169页。单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。
C.1.00Mpa、20L/s
word可编辑
. . .
27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是() A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线 B.消防电梯配电线路采用树干式供电 C.消防配电线路设置过负载保护装置 D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换 答案:D
解析:参见教材367-368页。A消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开。B消防电梯配电线路应采用放射式供电。C消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置、剩余电流保护和过、欠电压保护。D防排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()
A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2 B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区 C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2 D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm 答案:A
word可编辑