1 2 3 4
130 130 115 115 120 135 120 115 115 115 120 120 A.序号2 B.序号1 C.序号3 D.序号4 答案:B
解析:参见教材57页。承载能力是承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力,所以说承载能力的时间应该是最长的,只能有B中序号1正确。
《建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求》GB/T9978.1-2008 12.1 耐火极限
试件的耐火极限是指满足相应耐火性能判定准则的试件。 12.2 判定标准
12.2.1隔热性和完整性对应承载能力
如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。
12.2.2 隔热性对应完整性
如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。
word可编辑
. . .
11.关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()
A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统
B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯件采用封闭楼梯间
C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间
D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
答案:D
解析:参见教材98页。D是一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。
12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用() A.抗溶泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 答案:A
解析:参见教材249页。酒精属于水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。
13.下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是() A.占地面积500m2的丙类仓库
B.水成膜泡沫液
D.蛋白泡沫液
word可编辑
. . .
B.粮食仓库 C.高层公共建筑
D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房 答案:B
解析:参见教材179页。1) 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层或多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房和建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库);
2)粮食仓库、金库、远离城镇并无人值班的独立建筑可不设置室内消火栓; 3)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物;
4)室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑;
14.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()
A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3
B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5 答案:A
解析:参见教材362页。A应为0.5。
word可编辑
. . .
15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于() A. 2.0 B.3.0 C.6.0 D.5.0 答案:D
解析:参见教材178页。
16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1X
A.3.0 B.1.0 C.5.0 D.10.0 答案:A
解析:参见教材102页。建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1) 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2) 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3) 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
17.灭火器组件不包括()
A.筒体阀门 B.压力开关 C.压力表、保险销 D.虹吸管、密封阀 答案:B
word可编辑
. . .
解析:参见教材353页。灭火器由筒体、阀门、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。
18.下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是() A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质 B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置 D.设置泄压构件 答案:D
解析:参见教材113页。预防性技术措施 (1).排除能引起爆炸的各类可燃物质
1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质; 2)生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏”; 3)加强通风除尘;
4)预防燃气泄漏,设置可燃气体浓度报警装置; 5)利用惰性介质进行保护。
(2). 消除或控制能引起爆炸的各种火源 1)防止撞击、摩擦产生火花; 2)防止高温表面成为点火源; 3)防止日光照射;
word可编辑