【知识点引申】采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应先铺平面,后铺立面,交接处交叉搭接;采用外防内贴法时,应先铺立面,后铺平面;铺贴立面时,先铺转角,后铺大面。
4.关于吊顶工程施工,下列说法正确的是( )。 A.吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于500mm B.主龙骨上吊杆之间的距离应小于1200mm C.主龙骨间距不应大于1200mm
D.上人的吊顶,吊杆可以采用φ6钢筋等吊杆 【答案】C
【解析】A项错误,吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。B项错误,主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm。D项错误,不上人的吊顶,吊杆可以采用φ6钢筋等吊杆;上人的吊顶,吊杆可以采用φ8钢筋等吊杆。 【考点来源】第一章第二节第五目装饰装修工程施工技术
5.下列轻质隔墙工程施工技术,说法错误的是( )。 A.条板隔墙,应从主体墙、柱的一端向另一端按顺序安装条板 B.条板安装,当有门洞口时,应从两侧向门洞口处依次进行 C.骨架隔墙主要是由龙骨作为受力骨架固定于建筑主体结构上 D.条板隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙都属于轻质隔墙 【答案】B
【解析】B项错误,条板安装,当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行。 【考点来源】第一章第二节第五目装饰装修工程施工技术
《机电实务》
1.拱和拱顶的砌筑要点中,正确的有( )。 A.从两侧拱脚同时向中心对称砌筑 B.锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布 C.锁砖深度不宜超过砖长度的2/3
D.打锁砖时,两侧对称的锁砖应同时均匀打入 E.修锁砖时,可以使用砍凿长侧面使大面成楔形 的锁砖
【答案】 ABD
【解析】选项C错误,锁砖砌入拱和拱顶内的深度宜为砖长的2/3~3/4,但同一拱和拱顶的锁砖砌入深度应一致;选项E错误,不得使用砍掉厚度1/3以上的或砍凿长侧面使大面成楔形的锁砖。
【考点来源】2H313080炉窑砌筑工程施工技术
2.静态炉窑与动态炉窑砌筑的不同点不正确的有( )。 A.不必进行无负荷试运转 B.起始点一般选择低端向高端 C.起拱部位应从两侧向中间砌筑 D.环向缝每次可一次完成 E.预留膨胀缝
【答案】 BE
【解析】静态式炉窑砌筑的施工程序与动态炉窑基本相同,不同之处在于:不必进行无负荷试运转即可进行砌筑;砌筑顺序必须自下而上进行;无论采用哪种砌筑方法,每环砖均可一次可完成;起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,锁砖完成后,拆除拱胎。
【考点来源】2H313080炉窑砌筑工程施工技术
3.室内给水管道施工程序中,系统压力试验的紧前、紧后工作分别是( )。 A.管道安装、防腐绝热 B.管道安装、系统清洗 C.管道支架安装、系统清洗 D.防腐绝热、系统清洗 【答案】A
【解析】本题考查的是建筑管道工程施工程序。室内给水管道施工程序:施工准备—>材料验收—>配合土建预留、预埋—>管道测绘放线—>管道支架制作—>管道加工预制—>管道支架安装—>管道安装—>系统压力试验—>防腐绝热—>系统清洗、消毒—>系统通水试验。
【考点来源】第一章第四节第一目建筑管道工程施工技术
4.下列关于建筑管道常用的连接方法中,说法正确的是( )。 A.镀锌管道应采用焊接连接
B.直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处
C.焊接连接可用于给水及排水铸铁管及管件的连接
D.铜管连接当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应逆着介质流向安装 【答案】B
【解析】本题考查的是建筑管道常用的连接方法。A选项,镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。C选项,承插连接用于给水及排水铸铁管及管件的连接,铸铁可焊性较差。D选项,铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 【考点来源】第一章第四节第一目建筑管道工程施工技术
5.建筑管道中,关于阀门的要求错误的是( )。 A.安装前,应按规范要求进行强度和严密性试验
B.试验时,所有阀门应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个
C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍 D.安全阀校验应做好记录、铅封,并应出具校验报告 【答案】B
【解析】本题考查的是建筑管道施工技术要点中材料设备管理。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验。 【考点来源】第一章第四节第一目建筑管道工程施工技术