好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程监理项目部防水工程施工质量监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

第九章 防水工程施工质量监理实施细则 ................................................. 104 第一节、屋面工程 ....................................................................................... 108 1、找平层的监理验收 ........................................................................... 108 2、保温层 ............................................................................................... 109 3、卷材防水层的监理验收 ................................................................... 110 4、细部构造 ........................................................................................... 110

第九章 防水工程施工质量监理实施细则

第一节 、地下防水工程

1、防水混凝土的监理验收

(一)主控项目

1.防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2.防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

3.防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (二)一般项目

1.防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

2.防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。

检验方法:用刻度放大镜检查。

3.防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、

104

-l0mm;迎水面钢

筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±l0mm。 检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。

2、水泥砂浆防水层的监理验收

水泥砂浆防水层的施工质量检验数量,应按施工面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。对于防水层施工的细部处理,监理人员应逐个检查。

(一)主控项目

1.水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。

2。水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。 检验方法:观察和用小锤轻击检查。 (二)一般项目

1。水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查。

2.水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3.水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得

105

小于设计值的85%。

检验方法:观察和尺量检查。

3、卷材防水层与涂料防水层

(一)卷材防水层监理验收的主控项目

1.卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 2.卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (二)卷材防水层监理验收的一般项目

1.卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2.卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

3.侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。

检验方法:观察检查。

4.卷材搭接宽度的允许偏差为-l0mm。 检验方法:观察和尺量检查。

106

4.1.4地下工程混凝土结构细部构造防水, 一、 细部构造的监理验收

防水混凝土结构细部构造的施工质量检验应按全数检查。 (一)主控项目

1.细部构造所用止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条和接缝密封材料必须符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样试验报告。

2.变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造作法,均须符合设计要求,严禁有渗漏。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 (二)一般项目

1。中埋式止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2.穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做防腐处理。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3.接缝处混凝土表面应密实、洁净、干燥;密封材料应嵌填严密、粘结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。

检验方法:观察检查。

107

工程监理项目部防水工程施工质量监理实施细则

目录第九章防水工程施工质量监理实施细则.................................................104第一节、屋面工程.......................................................................................1081、找平层的监理验收