用电装表接电高级技师复习题库(国网版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

答案:C

18. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。

(A)2000kVA; (B)315kVA; (C)100kVA; (D)50kVA。

答案:B

19. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因数调整电费。

(A)2000kVA; (B)315kVA; (C)100kVA; (D)50kVA。

答案:C

20. 电压互感器空载误差分量是由( )引起的。

(A)励磁电流在一、二次绕组的阻抗上产生的压降; (B)励磁电流在励磁阻抗上产生的压降; (C)励磁电流在一次绕组的阻抗上产生的压降; (D)励磁电流在一、二次绕组上产生的压降。

答案:C

21. 大功率三相电机启动将不会导致( )。

(A)电压问题; (B)电压正弦波畸变; (C)高次谐波; (D)电网三相电压不平衡。

答案:D

22. 一般的电流互感器,其误差的绝对值,随着二次负荷阻抗值的增大而( )。

(A)不变; (B)减小; (C)增大; (D)为零。

答案:C

23. 电压互感器二次导线压降引起的角差,与( )成正比。

(A)负荷功率因数; (B)负荷导纳; (C)负荷电纳; (D)负荷电纳和负荷功率因数。

答案:D

24. 为减小计量装置的综合误差,对接到电能表同一元件的电流互感器和电压互感器的比差、角差要合理地组合配对,原则上,要求接于同一元件的电压、电流互感器( )。

(A)比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等; (B)比差符号相反,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等; (C)比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相反,数值接近或相等; (D)比差符号相同,数值接近或相等,角差符号相同,数值接近或相等。

答案:A

25. 运行中的( )kV及以上的电压互感器二次回路,其电压降至少每2年测试一次。

(A)10; (B)35; (C)110; (D)220。

答案:B

26. 电压互感器正常运行范围内其误差通常随一次电压的增大( )。

(A)先增大,后减小; (B)先减小,后增大; (C)一直增大; (D)一直减小。

答案:B

27. 某三相三线有功电能表W相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。

(A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。

答案:D

28. 在现场检验电能表时,当负载电流低于被检电能表标定电流的10%,或功率因数低于( )时,不宜进行误差测定。

(A)0.5; (B)0.8; (C)0.85; (D)0.9。

答案:A

29. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件有功电能表U、W相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。

(A)1; (B)1.73; (C)0.577; (D)-1。

答案:D

30. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件有功电能表U相电流线圈接入W相电流,而W相电流线圈反接入U相电流,用户的功率因数为0.866,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。

(A)0.866; (B)1; (C)1.5; (D)1.73。

答案:C

31. 头脑风暴法的三个阶段:准备阶段;( );整理阶段。

(A)提出问题阶段; (B)调查实情阶段; (C)制定对策阶段;和产生创造思维阶段。

答案:D

32. 在低压线路工程图中M标志( )类。

(A)发电机; (B)电动机; (C)电流表; (D)测量设备。

答案:B

33. 二极管的主要特性有( )。

(A)单向导电性; (B)电流放大作用; (C)电压放大作用; 用。

答案:A

(D)引发滤波作 (D)