1. 火灾自动报警系统工程质量验收不属于 A 类的是()。 A.系统内设备及配件的规格型号与设计不符 B.系统内设备及配件无国家相关证书和检验证书 C.任一器件无法发出报警信号 D.无施工单位提供的竣工验收单
2. 某商场在使用、营业前向消防救援机构申请了消防安全检查,消防救援机构按照规定()对该商场实施消防安全检查。 A.自受理申请之日起 5 个工作日内 B.自受理申请之日起 7 个工作日内 C.自受理申请之日起 10 个工作日内 D.自受理申请之日起 15 个工作日内
3. 注册消防工程师职业道德的基础和核心是()。 A.依法执业 B.爱岗敬业 C.保守秘密 D.奉献社会
4. 下列有关防火分区面积的说法,正确的是()。
A.一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定
B.在室内有车道且有人停留的机械汽车库中,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少 25%
C.设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于 500m2,全部设置自喷时可增至 1000m2
D.商店营业厅设置在多层建筑的首层且满足一定的条件时,防火分区的面积可为 10000m2 5. 防火阀指安装在通风、空调系统的送、回风管上,在一定时间内起阻火作业的阀门。对某建筑设置的防火阀进行检查,其中不符合现行国家工程建设消防技术标准的是()。 A.空调系统的风管上安装了公称动作温度为 70℃的防火阀 B.防火阀两侧各 2m 范围内的风管采用的是耐火风管 C.防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面的距离为 300mm D.防火阀的安装应能使阀门在发生火灾是顺气流方向关闭
6. 在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。 A.70℃ B.82.5℃ C.100℃ D.130℃
7. 下列关于爆炸性危险厂房泄压设施设置的说法中,错误的是()。 A.有爆炸危险的单层甲、乙类生产部位,宜在厂房外墙布置泄压设施 B.有爆炸危险的多层甲、乙类生产部位,宜在厂房首层靠外墙布置泄压设施 C.泄压设施宜布置在靠近有爆炸危险的部位
D.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于 60kg/m2
8. 某建筑的开关、插座、配电箱的基座材料为 B2 级,为防止电气火灾,必须采用具有良好隔热性能的()进行隔绝。 A.易燃材料 B.可燃材料 C.难燃材料 D. 不 燃材料
9. 近年来,由于保温材料自身的可燃性和施工过程管理的疏忽,火灾频发。下列不属于建筑保温系统的检查内容的是()。 A.保温材料的燃烧性能 B.保护层的设置 C.装饰材料的燃烧性能 D.电气线路和电器配件的安装
10. 纸面石膏板是一种常见的装修材料,当纸面石膏板安装在()上,可将其作为 A 级材料使用。 A.水泥板隔墙 B.钢筋混凝土承重柱 C.不燃性楼板 D.钢龙骨 【参考答案】
1.【答案】D。解析:施工单位提供的竣工资料不符合要求为 B 类。
2.【答案】C。解析:根据《中华人民共和国消防法》第十五条,公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。
3.【答案】B。解析:注册消防工程师职业道德的基础和核心是爱岗敬业。
4.【答案】D。解析:同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定;室内有车道且有人员停的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按相关规定减少 35%;设置在地下或半地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于 1000m2,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,防火分区面积可增加 1.0 倍。
5【答案】C。解析:防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于 200mm。
6.【答案】B。解析:在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过 82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过 130℃。
7.【答案】B。解析:有爆炸危险的多层甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。
8.【答案】D。解析:开关、插座、配电箱不得直接安装在低于 B1 级的装修材料上,安装在 B1 级以下的材料基座上时,必须采用具有良好隔热性能的不燃材料隔绝。
9.【答案】C。解析:建筑保温系统的检查内容:保温材料的燃烧性能;保护层的设置;防火隔离带的设置;每层楼板处的防火封堵;电气线路和电器配件的安装。
10.【答案】D。解析:安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1 级的纸面石膏板,可作为 A 级装修材料使用。