C2体育看台
1)首层房间直接对外疏散
D1图书行政楼
1)首层房间直接对外疏散
2)首层以上设疏散楼梯间2个。 楼梯疏散宽度计算如下: 层使用人数百人疏应设疏散实设疏散数 (个) 散宽度(m/宽度(m) 宽度(m) 百人) 2 4=307 3 4=307 4 320 5 300 (注:2、3层为行政办公楼层,按《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006第条,取每人/4平方米计算使用人数。)
经计算,本栋建筑最大人数楼层疏散宽度为米;楼梯设计总宽度为米;因此满足疏散宽度要求。
3)安全疏散距离
本工程位于走廊尽端的房间出口至楼梯间的最大距离不超过22米,符合防火规范要求。 本工程位于两个疏散楼梯间之间房间至最近疏散楼梯之间的距离不超过35米,符合防火规范要求。
E1/E3/E4/E6/E7宿舍楼 1)首层房间直接对外疏散
2)首层以上设疏散楼梯间2个。 楼梯疏散宽度计算如下: 应设疏散实设疏散层使用人数百人疏宽度(m) 数 (个) 散宽度(m/宽度(m) 百人) 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 经计算,本栋建筑最大人数楼层疏散宽度为米;楼梯设计总宽度为米;因此满足疏散宽度要求。
3)安全疏散距离
本工程楼梯间为封闭楼梯间,位于两个疏散楼梯间之间房间至最近疏散楼梯之间的距离不超过40+5(敞开式外廊)米,符合防火规范要求。
4)楼、电梯布置
本工程为多层建筑,不设置消防电梯,疏散楼梯间采用自然排烟方式。
E2/E5宿舍楼
11
1)首层房间直接对外疏散
2)首层以上设疏散楼梯间2个。 楼梯疏散宽度计算如下: 层使用人数百人疏数 (个) 散宽度(m/百人) 2 100 应设疏散实设疏散宽度(m) 宽度(m) 3 100 4 100 5 100 6 100 经计算,本栋建筑最大人数楼层疏散宽度为米;楼梯设计总宽度为米;因此满足疏散宽度要求。
(2)安全疏散距离
本工程楼梯间为封闭楼梯间,位于两个疏散楼梯间之间房间至最近疏散楼梯之间的距离不超过40+5(敞开式外廊)米,符合防火规范要求。
4)楼、电梯布置
本工程为多层建筑,不设置消防电梯,疏散楼梯间采用自然排烟方式。
F1食堂
1)首层房间直接对外疏散
2)地下设备房部分防火分区设置两个疏散楼梯直通室外。 3)首层以上设疏散楼梯间4个。 楼梯疏散宽度计算如下: 层使用人百人疏应设疏散实设疏散数 数(个) 散宽度(m/宽度(m) 宽度(m) 百人) 2 1050 3 760 经计算,本栋建筑最大人数楼层疏散宽度为米;楼梯设计总宽度为米;因此满足疏散宽度要求。
4)安全疏散距离
本工程位于走廊尽端的房间出口至楼梯间的最大距离不超过22米,符合防火规范要求。 本工程位于两个疏散楼梯间之间房间至最近疏散楼梯之间的距离不超过35米,符合防火规范要求。
5)按《建筑设计防火规范》GB50016-2014,对条的条文说明,“对于本规范允许采用敞开楼梯间的建筑……该敞开楼梯间可以不按上下层相连通的开口考虑。”
建筑装饰材料使用标准
工程部分空间使用了吊顶的部位,吊顶材料满足A级防火要求,吊顶使用材质为 铝合金方形板、铝合金格栅。
项目其他构造材料详见建筑构造做法表,材料的燃烧性能等级均按《建筑内部装修设
12
计防火规范》GB50222-95(2001)表的标准执行。
第四节 给排水专业消防设计
第五节 电气专业消防设计
第六节 防排烟专业消防设计
13