风冷模块机组使用说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

风冷模块机组功能说明书

1.0

概述

DFSS-5MK控制器适用于水源冷(热)水机组,可以控制单台或6压缩机,控制器由室外主板和室线控器组成,并有风盘联动接口。

2.0 2.1

主要技术参数 使用条件

运行电压: AC220V±10%; 运行环境温度: -20~+55℃; 储存温度: -35~+85℃; 湿度要求: 0~95%RH

2.2 2.3

温度控制精度: 1℃ 控制器符合

□ GB4706.1-1988《家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求》

□ GB4706.32-1996《家用和类似用途电器的安全 热泵﹑空调器和除湿机的特殊要求》

□ GB18430.1-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)

机组》

□ GB18430.2-2001《蒸汽压缩机循环冷水(热泵)机组 户用和类似用途的冷水(热泵)机

组》

□ 抗干扰度符合GB4343.2-1999

□ 印刷电路板符合GB4588.1和GB4588.2的规定

3.0

控制器功能 制冷运行 制热运行

可显示回水温度及设置温度,具有查询功能 掉电自动记忆各种参数 压缩机均衡运行及分时启动

三相缺相,逆相保护 具有完善的保护功能及显示 具有风盘联动接口

选用摩托罗拉高性能芯片,抗干扰性能达到最好 具有定时开关机功能

4.0

面板操作

室线控器面板如图一

4.1.

开关机

按“运转/停止”键,机组开机,指示灯亮; 再按“运转/停止”键,机组关闭,指示灯灭。 开机,关机均存储数据。

4.2.

模式转换

按“模式”键,选择所需的模式,“制冷”“制热”模式 “制冷” 模式显示雪花符号 “制热” 模式显示太阳符号 (默认在关机状态下才可转换模式)

4.3. 定时开关机

设置〖b7〗设置为0时是组合定时(设置请参阅下面设置章节) 开机状态下,按“定时”键,定时关机; 关机状态下,按“定时”键,定时开机; 按“定时”键后,小时时间闪显; 按“时间▽△”键,调整小时定时时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时时间 再按“定时”键,定时设定完成 再按“定时”键,则取消定时 设置〖b7〗设置为1时是循环定时

按“定时”键后,小时时间闪显,开始设定定时开时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时开时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时开时间

再按“定时”键,小时时间闪显,定时开时间设定完毕,开始设定定时关时间; 按“时间▽△”键,调整小时定时关时间 再按“定时”键后,分钟时间闪显; 按“时间▽△”键,调整分钟定时关时间 按“定时”键,定时关时间设定完成

4.4. 时钟设定

按住“定时” 键5秒键后,小时时间闪显,进入时钟设定状态; 按“时间▽△”键,调整小时时钟 再按“定时”键后,分钟时间闪显;

按“时间▽△”键,调整分钟时钟 再按“定时”键,时钟设定完成

4.5.

查询

循环定时(〖b7〗设置为1)时,按“查询”键可显示实时时间。

按“查询”键,进入参数查询状态,再按“时间▽△”键可查询 d1 d2 d3 d4 d5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8的参数,再按“查询”键退出查询状态。 注:按“时间▽△”键可查询

d1出水温度 d2回水温度,d3室外空气温度,d4外出水温度4,d5外回水温度 E1(主模块)历史故障,E2(2#模块)历史故障,----- E8(8#模块)历史故障

4.6.

参数设置

用户级参数设置( 设置温度设置)

按“设置”键进入用户级温度设置,显示“P1”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P1(制冷设置温度)的参数

再按“时间▽△”键,则显示“P2”及参数,接着按“温度▽△”键可设定P2(制热设置温度)的参数。

再按“设置”键,则退出用户级参数设置。

设置温度 表1

参数名称 制冷设置温度 制热设置温度 5.0

室外主控板: 接口定义 表7 名称 序号 端口标记 功能 说明 备注 单元序号 出厂设置 最大值 最小值 P1 P2 12 45 24 50 5 25 出水温度 1 A01 (b2=1制热时) 外出水温度 回水温度 2 模 外回水温度 拟 3 输 外出水温度 入 4 A11 (b2=1制热时) 出水温度 外回水温度 5 A21 (b2=1制热时) 回水温度 数 字 闭合正常 输 入 1 数 字 输 入 2 3 4 5 6 I01 I02 I03 I11 I12 I21 风盘连动 水流开关 防冻开关 1系统高压 1系统低压 2系统高压 干触点输入信号 干触点输入信号 干触点输入信号 闭合正常 干触点输入信号 干触点输入信号 干触点输入信号 9 A61 外防冻开关 干触点输入信号 8 A51 外水流开关 干触点输入信号 温度围:-30~80℃ L=2米 温度围:-30~80℃ L=2米 A03 外环境温度 温度围:-30~80℃ L=2米 A02 (b2=1制热时) 温度围:-30~80℃ L=5米 温度围:-30~80℃ L=5米