600 630 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数屏。

电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。

按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电压显示整定屏,其显示如下:

电压显示选择:V 3300 6000 10000 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。

电压 开/关选择打开和关闭,可控制过压、欠压保护功能的有无。

跳闸方式可选择六次冲击拉闸,和一次一直拉闸的方式。 按移位键到跳闸上,按确认键直接变换六次和一次。一般用户请选一次一直拉闸的方式。

注:当所有参数整定后,必须在参数屏上按移位键到“出”,按确认键退出参数整定,才接收了整定的参数。而且只有再按一次复位键,整机才会按所整定参数运行,否则整定无效!整定好参数在停电后仍可一直保持。

6.3.3.4参数整定第四屏如下:

参数整定:页 出

16

监视 关 漏电 开 本机 号 *** 监视和漏电可选择打开或关闭,操作方法同上。 本机号用于联网通讯时的开关定位。 6.3.3.5参数整定第五屏如下:

参数整定:页 出 电压微调:100% 电流微调:100% 电压微调:用于调整电网电压的显示值,当发现显示值与实际电网电压值不一致时可调整此项,若调乱恢复到100%出厂设置即可。

电流微调:用于调整负载电流的显示值,当发现显示值与实际负载电流值不一致时可调整此项,若调乱恢复到100%出厂设置即可。

6.3.4进入查询屏:

在主选菜单屏下,按移位键到查询上,按确认键进入查询屏,其显示如下:

查询: 1 查询跳闸记录 2 查询累计数据 3 查询产品信息 在查询屏上若按移位键到查询跳闸记录上,再按确认键则显示本

17

机记录的配电装置近100次故障跳闸的原因及发生时间(月、日、时、分),查看记录时按移位键下翻页,按确认键退出到工作屏。

跳闸记录屏显示如下:

15:过压 09月12日20时21分 14:过流 09月2日13时56分 在查询屏上若按移位键到查询累记数据上,再按确认键则显示本记录的配电装置运行累计数据,再按确认键后将退出到工作屏。累计数据屏显示如下:

本机累计数据: 累计工作 ******时 累计合闸 ******次 有功电 ******度 在查询屏上若按移位键到查询产品信息上,再按确认键则显示本机版本,及维修热线等产品信息。

6.3.5进入试验屏:

在主选菜单下,按移位键到试验上,按确认进入试验屏,其显示如下:

试验选项: 1.过流 2.监视 3.漏电 4.退出

18

按移位键选中要试验的项,再按确认键即进入该项仿真试验。 或通过配电装置的一次侧直接送故障电流故障电压做实验。 如果装置判定为故障就显示故障报告屏,故障报告屏显示如下:

故障:短路 电压 6023V 电流 111A 跳闸 09/20-15:20:30 如果在显示故障后,配电装置拒分,则“跳闸”将变成“拒分”字样。

注:故障报告屏是锁死状态,只有按复位键重新启动,或重新上电(故障情况已记忆)。在故障排除后,按复位键或重新上电,均能进入第一屏工作屏。

6.3.6进入时间屏:

在主选单屏下,按移位键到时间上,按确认键进入时间屏,其显示如下:

时间:星期03 05年04月20日 15时12分(退出) 按移位键选中要调整的项,再按确认键即可调整该项时间值。 调整完后选中“退出”,即可退到主选菜单屏。

时间调整必须选择在参数整定后,所有试验做完,待出厂时调整。 6.3.7进入密码屏:

19

在主选菜单下,按移位键到密码上,按确认键进入密码屏,其显示如下:

请输入密码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 密码无效 自动退出 必须先输入已有密码或通用密码5217,才能进一步操作,输入密码错误将自动退出到工作屏。密码输入正确后即进入密码设定屏,其显示如下:

输入新密码: 否 是 关 在密码设定屏上,按移位到“否”,再按确认将退出到工作屏。 在密码设定屏上,按移位到“是”,再按确认将进入创建密码屏,显示如下:

请输入密码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 创建密码 四位有效 在创建密码屏上,按移位到第一个所要的密码数字位上,再按一下确认,即选好第一位密码数;接着按移位到第二个所要的密码数字位上,再按一下确认,即选好第二位密码数;依此类推选好第三四位密码数;当选好第四位密码数后程序自动返到第一工作屏,接着请按复位键接收所输密码。

注:密码功能打开后,在第一屏工作屏下,用户按确认键就会进

20

PJG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置使用说明书