可行性研究报告
2.0 KN /㎡;(一般的);消防楼梯:3.5 KN /㎡;其余未活载均按《建筑结构荷载规范》取值。
(4)风荷载标准值(n=50年)
基本风压值Wo=0.35 KN/㎡,体型系数:us=1.3,风振系数及风压高度系数按《建筑结构荷载规范》取值;地面粗糙类别按C类采用。
(5)基本雪压值:(n=50年) 基本雪压值:So=0.45 KN /㎡ (6)填充墙
外墙采用MU10多孔粘土砖,孔隙率为30%;
内隔墙:超市部分采用90mm厚GPC板;住宅部分采用A3.5A5.0加气混凝土砌块,容重不大于700N/M3。
(7)地震作用
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及本工程场地工程地质勘察报告,本工程所在地区地震基本烈度为6度;设计基本加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,场地设计特征周期值为0.35。
(8)人防荷载
按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94),本工程按五级二等计算。
(9)场地水文地质情况
根据地勘资料表明:本工程场地地坪现有标高为32.69~33.55m,±0.00标高为32.8,地下水类型属于上层滞水,潜水和岩溶裂隙水,
28
可行性研究报告
水位较稳定,场地地下水略具承压性,承压水头高度约为6.0m,勘察期间,地下水稳定水位在30.44~32.68m;结合场地周边环境条件及地区经验,建筑物底板抗浮设计水位建议按32.68m考虑,地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
地质情况,根据地勘资料表明,本场地由上而下依次为: ①人工填土,结构松散,层厚1.20~7.50m不等;
②第四系淤泥积含有机质粉质粘土:呈湿~饱和,可塑~软塑状态,层厚0.5~2.90m;
③粉质粉土层:呈湿~饱和,可塑~软塑状,均匀性差,层厚0.4~2.50m;
④中细砂层,松散~稍密状,层厚 1.20~8.0m,荷载力特征值为120KPa。
⑤圆砾层:一般粒径为2~20mm,最大达60mm,稍密~中密状,层厚为0.8~5.6m,承载力特征值为300 KPa,沉管灌注桩端阻力特征值为3200KPa。
⑥第四系残积粉粘土层:原岩结构较清晰,呈可塑~软塑状,层厚0.5~11.70m,承载力特征值为210 KPa。
⑦泥盆系中风化白云质灰岩层:细晶结构,属较硬岩,岩体较完整,揭露层厚3.00~14.00,承载力特征值为5000KPa,桩端阻力特征值为5000KPa。
2.结构设计与选型 (1)基础选型
本工程1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#地下一层高为-4.5m,地上
29
可行性研究报告
十七层,建筑物总高为55.5m,其中3#、4#、5#地下一、二层高为-9m,地上十七层,建筑物总高为60m ;11#地下一层高为-4.5m,地上十四层,建筑物总高为46.5m ;12#、13#、14#地下一层高为-4.5m,地上十二层,建筑物总高为40.5m;满足基础埋深要求,根据提供的地质资料表明,本工程拟采桩基础,具体采用冲孔或人工挖孔灌注桩,以中风化白质灰岩作为桩端持力层。
(2)地下室
本工程地下室采用砼自防水,抗渗等级为S8,防水等级为二级,砼内掺入适量的外加剂。
(3)上部结构
本工程地上17层,地上总高度51m,14层,地上总高度42m;12层,地上总高度36m;结构采用底部大空间部分框支剪力墙结构体系,一层顶为结构转换层,板厚取200mm,双层双向配筋,一层以上为部分短肢剪力墙结构,并结合楼、电梯间设置一般剪力墙或核心筒。
框支框架抗震等级为一级,底部加强部位剪力墙为二级,非底部加强部位剪力墙为四级。
3.主要材料
(1)砼:C25~C40 垫层C15砼
(2)钢筋:HPB235(Φ)、HRB400(Φ)以及高强度的冷轧扭钢筋。 (3)填充墙:
外墙:MU10多孔粘土砖,孔隙率为30% 内墙:商场部分为90mm厚GRC板 住宅部分:A3.5加气砼砌块
30
可行性研究报告
五、给水排水设计说明
1.给水设计 (1)水源
本建筑水源为城市自来水。 (2)用水量
最高日用水量为:600m3/日,最大小时用水量62/h 消防用水量
室内消火栓用水量20L/S,室外消炎栓用水量20L/S 喷淋用水量30L/S 一次火灾灭火用水量400m3 (3)给水系统
三层及三层以下由市政自来水直接供水,三层以上采用水泵—屋顶水箱供水。
(4)消防系统
室内消火栓系统不分区,地下泵房设消防加压泵,裙房采用减压消火栓,屋顶设消防水箱。地下车库及地上裙房均设自动喷淋灭火系统,地下泵房设喷淋给水泵。
2.排水设计
排水采用雨污分流,其中生活排水采用污废合流。室外设化粪池,污水经化粪池处理后排入城市排水管。屋面雨水设计重现期5年。 六、建筑电气设计说明
1.设计范围
31
可行性研究报告
怡中豪苑变配电所和设备用房的动力配电、建筑物照明、建筑物的防雷接地。电视、语音及数据配线系统、火灾自动报警及联动控制系统。
2.用电负荷等级估算
(1)怡中豪苑为一类防火建筑,消防用电设备应按一级负荷的要求供电。
(2)经估算:总设备安装容量为7900千瓦,有功计算功率3000千瓦,主变容量为2×1000+2×1250千伏安,消防用电安装容量约为470千瓦。
(3)供电方案:根据本建筑用电负荷性质,变电所按两回独立10KV电源进线。
3.低压配电系统及配电方式 (1)低压配电系统
变电所的380/220伏配电系统为“TN—S”三相五线制,即为工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开方式。
(2)配电方式
建筑消防用电设备由Ⅰ、Ⅱ段母线引双回路供电,并在最未端电箱处进行自动切换。
对于一般负荷(如照明)采用从电缆井以树干式配电方式向各层配电箱配电。
4.建筑物防雷及接地
(1)怡中豪苑按照第二类防雷建筑物设置整体防雷保护装置,并利用结构砼内的钢筋做接闪器引至线。
32