人防内安置塔吊施工方案
人防工程内安置塔式垂直运输机 专项施工方案 一、编制依据
1、建筑工程抗震设防分类标准 50223-2008 2、混凝土结构设计规范 50010-2010
3、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 11G101-1~3
4、建筑物抗震构造详图 11G329-1
5、《防空地下室结构设计》2007年合订本版 01-05
6、《塔式起重机说明书》、《塔式起重机安全规程》、《建筑施工安全检查标
准》等关于塔吊的安装、拆除技术规范标准
7、联发三期项目施工组织设计
二、工程概况
本工程位于扬州市广陵区江都北路东侧、五台山路(现为万福路)北侧,属于联发君悦华府三期项目(A地块),总建筑面积为82664.66㎡,其中人防总建筑面积11634.81㎡,含人防建筑面积8814.0㎡。人防工程内包含A11#、A12#、A14#、A15#、A16#楼单体工程中的地下室部分,其单体工程均为地下一层,地上17层。本工程基础形式均为管桩筏式基础,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构体系。混凝土强度等级均为C35P6抗渗混凝土。
三、塔吊位置选定
三期项目南侧三栋楼A10#、A11#、A12#楼,紧挨着联发君悦华府一期工程,且一期工程已建并有部分业主已入住,在塔吊选定安装位置时,不得不考虑塔吊身与一期各栋号间的距离,避开塔吊臂
1 / 101 / 10
人防内安置塔吊施工方案
长碰撞已建栋号。经查看总平面定位图可得知,距离A10#楼最近的已建栋号为A7#楼,其净距离为45.56m,且A10#楼不在人防范围内,其北侧宜可考虑塔吊安装位置,由此A10#楼塔吊安装位置可选定在人防工程范围以外。距离A12#楼最近的已建栋号是一期A9#楼,其近距离为47.34m,可以满足塔吊运转半径,无需将塔吊安装在人防工程范围内。距离A11#楼最近的已建栋号是一期A8#楼和A7#楼,其净距离分别为31.87m、40.09m,另A11#楼三面环绕人防工程,若将A11#楼的塔吊定位在三期人防范围外,仅有其南侧场地可以利用,但由于A11#楼距离A7#、A8#楼较近,净尺寸无法满足塔吊作业半径,会导致塔吊的大臂与A7#、A8#楼楼身相碰撞,不符合相关规范要求。综上所述,A11#楼塔吊定位无法避开人防,需要在人防工程施工中预留施工缝,待主体施工完毕塔吊拆除后再对预留部分进行二次施工。
四、塔吊定位
4.1、塔吊平面定位
本工程A11#楼选用63型塔吊,其臂长为50m,最大允许安装高度为200m,计划安装高度为60m,定额起重力矩为400,安装资质证号B3174032100301-2/2.从计划安装高度得知,其塔吊使用过程中需要安装附墙附着装置,因此塔吊定位时要考虑其塔身距离A11#楼主楼结构位置控制在5m左右,以便附墙的安装。
人防工程顶板属于预应力混凝土,均采用暗梁设计,人防基础为承台、基础梁筏板基础,经多方面考虑,最终将塔吊定位于人防11轴交56轴间,详见下图。此板块纵横跨度分别为7.5m、8.1m,
2 / 102 / 10
人防内安置塔吊施工方案
塔吊基础尺寸为6×6米,能够满足塔吊基础的安置且不影响基础承台、基础梁的结构构造。
A11#楼塔吊定位图 塔吊基础中心点位置分别为:11-1轴以东1300,11轴以北3450。
4.2、塔吊基础顶面标高定位
为了更好的做到人防底板与塔吊基础间新旧混凝土交界处的防水性能,塔吊基础顶面标高定位于基础底板面层标高以下,其高差控制在30~50间,其防水构造详见下文“塔吊基础防水构造”。
3 / 103 / 10