欧阳计创编 2021..02.11
特种作业人员安全教育培
训内容
一、
时间:2021.02.11 创作:欧阳计 二、 施工用电安全注意事项
1、 电工作业人员必须持证上岗,证件必须保证在有效期内,
且在规定时间内必须进行复审,超出有效期的证件必须及时进行更换,严禁无证操作。
2、 电工必须按规定使用劳动保护用品及绝缘工具(如绝缘手
套、鞋等),并要定期检验,不合格的要及时进行更换。
3、 非电工人员严禁从事施工临时用电作业。
4、 施工现场临时施工用电必须符合三级配电、TNS接零、二
级漏电保护系统。
5、 在TNS接零保护系统中,不得一部分设备作保护接零,另
一部分设备作保护接地,不得将工作零线和保护零线支接。
6、 任何用电设备必须设置末级用电保护(即开关箱),不得
将设备电源线直接从分配电箱中引出。
7、 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开
关箱或漏电保护器直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
欧阳计创编 2021..02.11
欧阳计创编 2021..02.11
8、 每台用电设备必须要接好接牢保护零线。
9、 手持照明灯必须使用(3V及36V以下)安全电压,潮湿
作业场所照明应使用24V安全电压,金属容器内照明应使用12V安全电压。导线接头处用绝缘胶布包好。
10、 电缆不得拖地,过路要进行套管理地处理。
11、 施工现场停止作业1小时以上时,将动力开关箱断电上
锁。
12、 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一
级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带点作业。
13、 施工现场严禁使用普通简易碘钨灯(铁外罩)。 14、 施工现场严禁使用室内用护套线、多孔插排等。 15、 室外220V灯具距地面不得低于3m,室内灯具距地面不得
低于2.5m.
16、 分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制
的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
17、 配电箱、开关箱应安装端正、牢固。固定式配电箱、开关
箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m.。移动式配电箱、开关箱应安装在紧固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~16m。
18、 严禁将电线栓在铁钉、钢筋、钢管或其它导金属物上。 19、 严禁私自乱拉乱接电线,宿舍内严禁使用电炉、热得快等
欧阳计创编 2021..02.11
欧阳计创编 2021..02.11
电器设备。
三、 起重吊装安全注意事项
1、 汽车吊必须经过检验部门年检合格方可使用,否则
不准进入工地作业。
2、 吊车司机必须持证上岗,非本机司机禁止操作机
械。
3、 指挥吊装作业人员必须持证上岗,高处作业应使用
信号传递。
4、 6级及6级以上大风禁止任何吊装作业。 5、 吊钩保险装置必须完好无损。
6、 起重机作业地面承载力必须符合说明书要求,地面
那铺垫措施必须达到安全要求标准。
7、 吊物下严禁站人,吊物严禁从有人的上空移动。 8、 钢梁起重吊装作业是必须设置警戒标志,设专人进
行防护。
9、 吊装作业人员必须佩戴好安全帽,高处吊装作业人
员必须系好安全带。
10、 吊装所使用的钢丝绳应按规定选用并保持完好,在
使用的过程中应经常检查,若发现钢丝绳有断丝现象,应立即进行更换,绳端固定若使用绳卡连接,绳卡数量不少于4个,绳卡间距为钢丝绳直径的6倍并设安全弯;绳端固定若使用编结连接时,编结
欧阳计创编 2021..02.11
特种作业人员安全教育培训内容之欧阳计创编