第四章 选址、 用地与总平面布置 第三十七条 中医医院选址应在地质条件、 水文条件较好的地方; 应选择在患者就医方便、卫生环境好、 噪音较小、 水电源充足的地方; 并应远离托儿所、 幼儿园及中小学等。

同时应考虑中医医院对周边环境的影响。 第三十八条 中医医院的建设用地应包括:

建筑用地; 道路、 广场、 停车用地; 绿化用地及发展用地。 第三十九条 中医医院总平面布置, 要功能分区明确, 满足医疗、 卫生、 防火、 防灾、 隔离等要求。

至少应有二个出入口, 以满足安全疏散和洁污分流的要求。 感染性疾病科应设独立出入口, 避免交叉感染。

院内交通通道设置合理, 标识清晰, 科学地组织人流和物流。 室内采光、 色彩设计应符合医疗功能及患者心理需求。 第四十条 建筑物布置应尽量使诊室、 病房等主要医疗用房有良好的朝向、 日 照和自然通风, 为患者提供良好的医疗环境。 第四十一条 中药饮片、 中成药及灭菌制剂等用房的周围环境应整洁、 无污染。

人流、 物流、 车流及医疗垃圾通道宜分开布置。

生活垃圾与医疗垃圾的设施应分开设置, 并应远离诊疗区域。 第四十二条 住院、 手术、 功能检查等用房应有较安静的环境, 避免环境噪声的干扰, 特别是避免交通噪声的干扰。 第四十三条 太平间应设于隐蔽处, 与其他功能区域相隔离。

. . .

太平间宜单独设通向院外的通道, 避免与主要人流出入院路线交叉。

第四十四条 营养食堂、 锅炉房、 厨房、 煎药室、 动物饲养房、 发电机房、 冷冻机房等与主要医疗用房、 周围院外房屋之间应处理好噪音、 气味对周边环境的影响。

第四十五条 新建中医医院要充分考虑医院用车特点, 机动车和非机动车停车场的用地面积、 停车的数量, 可按当地有关部门的规定执行。

第四十六条 新建中医医院的绿地率宜为 30%~35%, 改建、 扩建中医医院的绿地率宜为 25%~30%。

建筑密度宜为 25%~30%, 新建建筑容积率宜控制在 0. 6~1 . 5 之间,当改建、 扩建用地紧张时, 其建筑容积率可适当提高, 但不宜超过 2. 5。

具体指标应以当地规划部门所规定的指标为准。

第五章 设备配置 第四十七条 中医医院的设备配置应遵循下列原则:

一、 一般医疗设备的配置, 应按综合医院医疗器械装备标准和医疗机构基本标准的规定执行。

二、 大型、 精密、 贵重仪器设备应根据实际需要和财力的可能并按《大型医用设备配置与管理办法》 的规定执行。 三、 中医药专用设备可根据实际情况进行配置。

四、 中医特色科室所需特殊诊疗设备, 应保证专科专病的

.

需要。

第四十八条 中药饮片炮制加工、 制剂设备及质量检验设备应符合国家药监部门的有关规定。

第四十九条 中医医院应根据需要配置计算机网络及通讯设备等信息系统, 合理布点并预留发展余地。

承担教学任务的中医医院应有一个手术室设闭路示教系统。 第五十条 中医医院的装备标准, 应以实用、 耐用为原则, 满足功能要求。

第六章 主要技术经济指标 第五十一条 新建中医医院的投资估算, 应按国家现行有关规定进行编制。

投资估算中建筑安装工程费参照工程所在地办公楼的 1 . 1 -1 . 3 倍估算, 工程建设其他费用按工程所在地的标准执行。 第五十二条 中医医院工程建设工期定额可参照表五。

表五 中医医院工程建设工期定额(月) ┏━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┓ ┃ ┃ 床 位 ┃ 60 ┃ 100 ┃ 200 ┃ 300 ┃ 400 ┃ 500 ┃ ┃ 建设 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫ ┃ ┃ 建筑面积 ┃ 4140~ ┃ 7200~ ┃ 15000~ ┃ 23400~ ┃ 32019~ ┃

. . .

42019~ ┃ ┃ 规模 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ (m(上标2) ) ┃ 4320 ┃ 7500 ┃ 15600 ┃ 24000 ┃ 33600 ┃ 43500 ┃ ┣━━━━┻━━━━━━╋━━━━━┻━━━━━━╋━━━━━┻━━━━━╋━━━━━━┻━━━━━┫ ┃ 建设工期 ┃ 8~12 ┃ 16~24 ┃ 22~28 ┃

┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛ 注: 1 . 建设工期指从基础工程破土开工起至全部工程结束并达到国家验收标准止的时间。

2. 严寒地区可适当延长工期, 但最多不超过规定工期的 20%。

3. 本建设工期为考虑各种因素的综合值。

由于各地施工条件不同, 允许各地在 1 5%幅度内调整。 当有一层地下室时工期增加 1 ~2 个月。

第五十三条 中医医院工作人员的编制, 按照国家有关规定, 根据中医医院的特点, 床位数与人员编制的比值, 一般应控制在 1 :

1 . 3-1 . 7, 承担科研、 教学和实习任务的中医医院, 以临床编制人员数量为基数, 可按适当的比例另外增加编制。 各中医医院可根据自己的医疗特点, 适当增加或减少各类工

.

作人员的比例, 以适应中药调剂、 专科建设、 医院发展等需要。 附录 中医医院基本用房及辅助用房组成内容 1 . 急诊部:

内科诊室、 外科诊室、 妇(产) 科诊室、 儿科诊室、 骨科诊室、 中医治疗室、 留观室、 抢救室、 输液室、 治疗室、 医护休息室、 办公室、 护士站、 收费室、 挂号室、药房、 化验室、 放射室等。

2. 门诊部:

(1 ) 内科诊室、 外科诊室、 妇(产) 科诊室、 儿科诊室、 皮肤诊室、 眼科诊室、 耳鼻咽喉诊室、 口腔诊室、 肿瘤诊室、 骨伤科诊室、 肛肠诊室、 老年病诊室、 针灸诊疗室、 推拿诊疗室、 康复诊室、 门诊治疗室、 中心输液室、 中医换药室、 体检中心。 (2)感染性疾病科(诊室、 挂号、 收费、 化验、 放射、 药房) 。

3. 住院部: 住院病房、 产房等。 4. 医技科室:

检验科、 血库、 放射科、 功能检查室、 内窥镜室、 手术室、 病理科、 供应室、 营养部(含营养食堂) 、 医疗设备科、 中心供氧站、 核医学科、 介入室、 核磁共振室、办公室、 休息室等。 5. 药剂科室:

中药饮片库房、 西药库房、 中药调剂室、 西药调剂室、 临方

. . .

炮制室、 中成药库房、 中成药调剂室、 周转库、 门诊药房、 住院药房、 中药煎药室、 办公室、 休息室等。 6. 保障系统:

锅炉房、 配电室、 太平间、 洗衣房、 总务库房、 通讯机房、 设备机房、传达室、 室外厕所、 总务修理、 污水处理房、 垃圾处置房、 汽车库、 自行车库等。 7. 行政管理:

办公室、 计算机房、 中医示范教学培训室、 图书室、等。

8. 院内生活服务:

职工食堂、 浴室、 单身 宿舍、 小卖部等。 发布部门: 卫生部 发布日期:

2008 年 06 月 21 日 实施日期: 2008 年 06 月 21 日 (中央法规)