文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
(1)排水现状:
城镇主干道下均敷设排污管、雨水管,雨污分流。
(2)排放水体:
污水处理厂厂址位于镇西北角,厂区地面标高为25.3
米,排放水体常年平均水位标高为22.2米,最高洪水位标高为24.2米。该水体为全镇生活与灌溉水源,镇规划确保其水质不低于三类水标准。 二、工艺流程图
第三章 工艺流程设计计算
设计流量:
平
均
流
量
:
Qavg?50000t/d?50000m3/d?0.5787L/s
根据内插法计算总变化系数:
Kz?1.35
6
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
因此,设计流量Qmax:
Qmax?Kz?Qavg?1.35?0.5787?0.781m3
设备设计计算: 一、 格栅
格栅由一组平行的金属栅或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
设计参数:
设栅前水深h=0.8m,过栅流速取v=0.9m,用中格栅,格
栅间隙e=20mm,格栅安装倾角α=60°
栅条的间隙数:
Qmaxsin?0.871?sin60?n???50.5?51
ehv0.02?0.8?0.9过栅水头损失:
因栅条为矩形截面,取k=3,则:
h1?kh0
v2h0??sin?
2gS43???()
e7
2024年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
0.01430.92h1?3?2.42?()??sin60??0.103m
0.022?9.81栅后槽总高度:
取栅前渠道超高h2?0.3m,栅前槽高
H?h1?h2?0.8?0.3?1.1m
栅槽总长度:
L?l1?l2?0.5?1.0?
H1H1?0.55?0.28?0.5?1.0??2.97m??tg60tg60每日栅渣量:
333取W1?0.07m/10m
Qmax?W1?864000.871?0.07?864003W???3.50m/d
K总?10001.35?1000采用机械清渣。 二、 提升泵房
1、水泵的选择
设计水量67500m3/d,选择用4台潜污泵(3用1备)
Qmax2812.5Q单???937.5m3/h
338
2024年4月19日