项目名称: 车间压力管道安装工程

建设单位名称:惠州市乐口佳食品有限公司 施工地点:广东省惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村

安装单位:东莞市金禾锅炉设备有限公司

编制(签名): 日期: 年 月 日 审核(签名): 日期: 年 月 日 批准(签名): 日期: 年 月 日

一.工程概况

本工程为惠州市乐口佳食品有限公司车间压力管道安装工程,建设方为惠州市乐口佳食品有限公司,安装地点在广东省惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村。

工程主要内容为压力管道的、安装、焊接、试压、保温等,工程总量为压力管道210m,输送介质为饱和蒸汽,设计压力1.3 MPa, 设计温度194℃。

二.技术准备要求:

1 设计单位/许可证编号:TS1810182-2015

设计单位名称:长春燃气热力设计研究院有限责任公司 2 . 压力管道主要技术参数:

设计压力:1.3 MPa 设计温度:194 ℃ 工作压力:1.25 MPa 工作温度:193 ℃ 介质:饱和蒸汽

管线总长度:210m,其中Ф108×4.5×210m 管道主要元件:管子牌号标准GB 3087-2008; 3. 施工验收依据安全技术规范、标准: GB50235-2010《工业金属管道施工及验收规范》

GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 三.告知

应于安装进场前(2012年9月21日)向惠州市质量技术监督局递交《特种设备安装改造维修告知书》,《告知书》获批准后便可进场施工。

四.施工进度和人员 1.施工进度

安装计划工期为15天(自2012年9月21日至2012 年10月7日)。

2.施工人员

施工人员一览表

序号 1. 职务/工种 质 量保证工程师 姓 名 黄建华 职称 / 证件项目 锅炉高工 证件号 发证机关 有效期 备 注 技术负责人 2. 3. 无 损检测责任师 材 料员 王学琴 刘 军 技术员 GTAW- FeⅡ-6FG-2/42-Fefs-02/11/12 4. 焊 工 黎金星 SMAW-FeⅡ-6FG(K)-8/42-Fef3J SMAW-Fe-6G-5/42-Fef3J FS-02/11/12 5. 焊 工 黎石林 SMAW-FEI-5FG(K)-8/57-FEF3J GTAW-FEI-5G-5/57-FEFS-02/11-12 6. 7. 电 工 无4损检测人员 许承家 胡荣材 中级 061910000 3401946 东莞市劳动局 TS6JCA N67976 广州市质量技术监督局 2016-719 ⅡTS6JCA N100439 广州市质量技术监督局 2016-7-19 GTAW-FEI-5FG-2/57-FE3施工生产设备配置

施工生产设备一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

五.安装前的准备

1、设计图纸会审和技术交底。

管道设计图纸,应由质量保证工程组织有关质量责任人员(材料、工艺、焊接、检验等责任人)对设计图纸的合法性、工艺性进行审查。必要时应有用户代表参加。

2、安装前对施工过程中所使用的机具设备和检验检测设备进行检查,确保机具设备的机械性能安全可靠,检验检测设备应在校准检定有效期内。

名 称 电焊机 管子套丝机 磨光机 弯管机 焊材烘干箱 保温筒 试压泵 砂轮切割机 压力表 手拉葫芦 常用工具 型 号 规 格 ZX3-250A/17.3KVA T1/2-4 SIM-ZC02-150A、GWS100 WG100 ZYH-20 TRB-5 D6.0mpa JSGA-400 Y-150P60 SD 2T/3T/5T 单 位 台 台 台 台 台 台 台 部 个 个 套 数 设备编号 量 4 HJ01-04 1 1 1 1 1 1 1 2 3 多 T01 S01 WG01 ZYH01 TRB01 D01 Jsga01 YO1 SD01-03 CO1 专管人 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 黎岭松 备 注 3、安装前对所有要安装的设备(包括设备和安全附件)进行全面检验,并做好记录。 3.1现场设备开箱验收。(做好《设备开箱检验记录》) 3.2安全附件和计量仪器,应进行校准检定并在检定有效期内。

4.安装前对所有安装材料,包括管道组成件[管子、管件(弯头、三通、异径管)、法兰、垫片、螺栓、阀门、膨胀器……等] 、支承件(吊杆、支吊架、管吊……等)以及焊接材料(焊条、焊丝、氩气)进行全面检验,并做好记录。管子、管件和阀门内部应清理干净,无杂物。

4.1材料复验

管子应符合GB3087-2008《低压锅炉用无缝钢管》、管件应符合GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》;

管子、管件、法兰 、阀门等的生产厂家,均应具有《特种设备制造许可证》,并复验其材料质量证明书和产品合

格证。

4.2检查管道组成件、支承件和焊接材料的质量证明、合格证,其质量不低于国家标准的规定。焊条、焊丝要有烘干(温度和湿度)记录。

4.3管道组成件、支承件和焊接材料的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并按国家标准进行外观检验,不合格者不得使用。

4.4管道组成件、支承件和焊接材料必须具有明显清晰的标识,并贯穿于施工过程的始终。 4.5阀门检验

根据GB50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》第3.0.6、 3.0.7、 3.0.8、和3.0.10条款的规定,对阀门和安全阀进行检验,并做好检验记录,不合格者不得使用。

1)阀门检验:对阀门逐个进行壳体压力试验和密封试验,并做好记录。 密封性试验 试验压力1.6mpa阀门的公称设计压力; 试验介质 : 洁净水 试验装置: 219pn3.8mpa

强度试验 试验压力 1.5倍的阀门的公称设计压力; 试验介质: 洁净水 试验装置 219pn3.8mpa

2)对安全阀检验:交市锅检所检测,并获取检验合格证。 5.编制焊接工艺评定报告和焊接作业指导书

根据设计文件要求,在确认安装管道材料的焊接性后,于工程焊接前对被焊材料进行焊接工艺评定。焊接工艺评定过程中应做好记录,评定完成后应提出经焊接责任师审签的焊接工艺评定报告,然后根据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书,用于指导安装施工的焊接工作。其编号分别为:《焊接工艺评定报告》PQR03 、PQR04 、PQR05 。

焊接工艺评定的试件和检测报告应妥善保管,备查。

6.对分供(包)方的控制 6.1资质复核:无损检测分包方 6.2分供方复核:质量证明文件复查

6.3外委项目的委托:由相关的材料、焊接(理化检验)、无损检测、检验系统责任师签写委托书;

6.4外委过程的监督、结果的确认:由相关的材料、焊接、无损检测、检验系统责任师确认结果;对检验记录、无损检测报告、底片等复查、确认复核标准后签名。

六.安装施工工艺及技术要求 1.施工规范、标准

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》;

GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》; HGJ 229-1991《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》。 2.管道安装 2.1施工流程

材料复检 材料入库 材料领用 支架安装 材料采购

管道制安 无损探伤 系统压力试验 系统吹扫 管道防腐保温

不合格

2.2压力管道依据GB/3087-2008《低压锅炉用无缝钢管》,焊接采用焊条电弧焊。凡与设备、阀门连接的管道均采用法兰(HG20593-97)连接。

2.3管道的安装位置、标高、支、吊架的布置应符合设备图样的要求。

2.4支、吊架安装应平整牢固,与管子接触应紧密,并符合GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》6.11条款规定。

2.5管道安装时应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,不得有影响密封性能的缺陷存在。 2.6法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5%且不大于2mm。

2.7法兰连接时应应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓时应均匀用力,松紧适度,螺栓紧固后外露长度2~3螺距为宜。

2.8管子连接,对口时应在距接口中心200mm处测量平直度,当管子公称直径小于100mm时,允许偏差为1mm; 当