混凝土试块留置方案

一、编制依据

1、白银时代尚苑三期工程10#~13#楼及地下车库施工图纸

2、《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院令 第279号) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204--2002) 4、《工程建设标准强制性条文》 (2010年版) 5、《混凝土强度检验评定标准》 (GB/T 50107-2010) 6、《建筑施工手册》 (第五版) 7、《混凝土外加剂应用技术规程》 (GB50119--2003) 8、《混凝土冬期施工技术规程》 (JGJ/T10--1995) 9、《粉煤灰混凝土应用技术规范》 (GBJ146--1986) 10、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建【2000】211号 二、工程概况

白银时代尚苑三期位于胜辛路以西,白银路以东,塔秀路以北,云屏路以南,本工程由2栋18层小高层(10#.11#),1栋22层高层(12#),1栋25层高层(13#)及地下车库组成。总建筑面积57573平方米,地上建筑面积42311平方米,地下建筑面积14142平方米(人防5695平方米)。 三、施工混凝土试块管理保证体系

现场混凝土试块管理是一项非常重要、严肃的技术工作,要求试验人员尽职尽责。

试验室主任工程师 项目部技术负责人 公司技术部

混凝土试验室 混凝土工长 工地取样员 1

四、混凝土强度等级设计要求

10#楼各楼层混凝土强度等级

楼层号 垫 层 桩 芯 防水保护层 底板 负二层结构 负一层结构 负二层二次结构 一至机房层结构 一至机房层二次结构 11#楼各楼层混凝土强度等级

楼层号 垫 层 桩 芯 防水保护层 底板 底板加强带 负二层结构 负二层结构加强带 负一层结构 负一层结构加强带 负二层二次结构 一至机房层结构 一至机房层二次结构

强度等级 C15 C35 C20 C30P6 C35P6 C30P6 C35P6 C30P6 C35P6 C25 C30 C25 备注 (加强带C35) 强度等级 C15 C35 C20 C30 C30P6 C30P6 C25 C30 C25 备注 2

12#楼各楼层混凝土强度等级

楼层号 垫 层 桩 芯 防水保护层 底板 底板加强带 负二层结构 负二层结构加强带 负一层结构 负一层结构后浇带 负二层二次结构 一至四层结构 五至机房层结构 一至四层后浇带 五至二十二层后浇带 一至机房层二次结构 13#楼各楼层混凝土强度等级

强度等级 C15 C40 C20 C35P6 C40P6 C35P6 C40P6 C35P6 C40 C25 C35 C30 C40 C35 C25 备注 楼层号 垫 层 桩 芯 防水保护层 底板 底板加强带 负二层结构 负二层结构加强带 负一层结构 负二层二次结构 一层结构 二至七层结构 八至机房层结构 一至机房层二次结构

强度等级 C15 C45 C20 C40P6 C45P6 C40P6 C45P6 C40P6 C25 C40 C35 C30 C25 备注 3

地下车库 混凝土强度等级

楼层号 地下车库DX2-F轴以北垫层 地下车库DX2-F轴以北桩芯 地下车库DX2-F轴以北垫层 地下车库DX2-F轴以北防水保护层 地下车库DX2-F轴以北超前止水带 地下车库DX2-F轴以北基础底板 地库DX1-1~DX1-8/DX1-A~DX1-E轴垫层 地库DX1-1~DX1-8/DX1-A~DX1-E轴桩芯 地库DX1-1~DX1-8/DX1-A~DX1-E轴防水保护层 地库DX1-1~DX1-8/DX1-A~DX1-E轴底板 强度等级 C15 C35 C15 C20 C15 C30 C15 C35 C20 C30 C30 C30 C35 C35 C25 备注 地下车库DX2-F轴以北结构 地库DX1-1~DX1-8/DX1-A~DX1-E轴结构 地下车库墙顶板后浇带 地下车库底板后浇带 地下车库二次结构 地下车库(人防)混凝土强度等级

楼层号 DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F垫层 DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴防水保护层 DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴超前止水带 DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F柱芯 DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴底板 地库DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴结构 口部 地库DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴结构 防护密闭段 地库DX1-1~DX1-13/DX1-A~DX2-F轴结构 地下车库墙顶板后浇带 地下车库底板后浇带 地下车库二次结构 强度等级 C15 C20 C15 C35 C30 C30 C30 C30 C35 C35 C25 备注 4

K型站 混凝土强度等级

楼层号 K型站梁板、柱 强度等级 C30 备注 裙房二 混凝土强度等级

楼层号 裙房二 一层结构 强度等级 C30 备注 五、预控计划

根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规及施工试验的规程、规范的要求,对现场的混凝土试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好混凝土质量关。 1、做到见证取样工作

该工程混凝土试块的制作在监理工程师的见证下进行,由取样员在现场取样,并制作成型。初凝后在混凝土试块表面作好标识,制作日期、混凝土强度等级、工程名称、施工部位等。

混凝土试块见证取样和送检次数,不得少于试验总数的30%,悬挑的重要部位增加见证取样的次数。

2、混凝土分别留置标准养护、同条件结构检验和拆模时掌握混凝土强度等三种不同用途的试块。

六、试块的留置方法

本工程采用的混凝土全部为商品混凝土,混凝土试块的留置方法如下: 1、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,其取样不少于一次。 2、现浇结构每一现浇楼层同一配合比的混凝土,其取样不少于一次;同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。