划完工 工日期 期 屋面避雷各层柱内带焊接,室引下线焊运用库2区地下接,各设备室接地网格及接接地端子作业内容 地干线焊接预留板预留,并各设备接地端子对接地电板 阻进行过系统的完程测试 善 施工人数 5 5 5 3 理交工 连接,接地调试及清地系统的统的联合设备与接电气总系线的安装,系统调试,内接地干配合各分系统调试,防雷接地 2)施工设备配备计划表: 机具名称 电焊机 电钻 电锤 接地摇表 压线钳 单位 台 把 把 台 把 数量 4 2 4 1 2 五、专业与结构配合
(1)系统的整体施工计划与土建计划要求同步,各阶段的施工计划应与结构施工计划进行横向的联系后确定。
(2)施工中应密切配合结构施工进程,合理地安排交叉施工作业时间和作业面。
(3)在工序交接作业时,在一道工序做业完毕后,须进行双方同意后方可进入下一道工序的作业。
(4)在进行端子板、测试板及其它预埋件预留作业时,土建应配合提供满足电气施工用的各种标高线、轴线、墙皮线等相应的数据,电气工长必须认真地核对无误后方可安排施工。
(5)土建或专业方面若有变更而涉及对方做法的改变时应及时进行联系,并做好配合工作。
(6)电气隐检工程必须在质检员、监理验收合格后土建结构施工方可进入下一道工序作业。
(7)土建或专业工程交叉作业时应注意保护已完的成品、半成品,对成品,半成品的保护应有统一的保护制度,土建、专业的施工工长应协调沟通好,做好双方成品、半成品的保护工作。
六、工艺流程及方法
(1)防雷接地系统的工艺流程:
防雷接地装置安引下线敷设间层接地接地端子板与引出点(2)施工方法:
1)施工图纸熟悉:读通电气施工图纸,对本工程的防雷接地系统总体组成情况充分了解,并对系统施工各部位的土建结构图及其它专业与有交接的相关图纸进行认真的阅读了解。根据系统的实际情况和施工要求确定接地装置的安装部位和连接方法;确定引下线、接地端子板、管道接地点、设备接地点的安装部位和方法;确定避雷带、接地干线的安装部位和施工方法。对图纸中的变更要及时地反应到施工中,并做好与其它专业的对口联系工作。
2)地下接地装置的安装:本工程利用桩基及结构基础地梁主筋做自然接地体,按设计图尺寸位置要求,标好位置,将建筑物基础地梁上的上层主筋中的两根通长焊接成基础接地网,接地网钢筋搭接焊好,再将立柱主筋(不少于2根)底部与桩基地梁筋搭接焊接,并在室内室外地面以上将主筋焊接接地预留钢板,做好标记,以便检查使用。 3)引下线的安装:利用建筑物钢柱或混凝土柱内外侧两根Φ18主钢筋做防雷引下线,引下线平均间距不大于18米,防雷引下线顶端与避雷网焊接连通,下端与基础内作为接地装置的钢筋焊接连通,避雷带引下线及接地装置的连接采用搭接焊接。在引下线上到屋面处甩出女儿墙,并与屋面避雷带进行焊接连接,引下线与接地装置、避雷带的搭接均采用圆钢双面焊接,焊接长度必须满足规范要求,搭接做法参见《建筑电气通用图集》92DQ13.13-27。在接地引下线的施工中要密切配合土建的施工进度并用白色(红色)油漆做好标记,土建结构柱内的主筋施工完毕、封模之前及时对作为引下线的主筋进行连
贯性检查,若有需加做接地搭接的情况,用圆钢进行接地搭接并将引下线的标记上移到不被破坏处;建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试板,接地卡子的做法参见施工图。具体引下线位置见施工图。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐捡记录。
4)屋面避雷带的安装:避雷带采用φ16的镀锌圆钢,每隔1M设一个支撑,屋面的避雷网格不大于10m×10m或12m×8m(二类)的防雷网格,并与引下线焊接连接,出屋顶的所有设备的金属外壳、金属管道采用φ16的镀锌圆钢与避雷网进行可靠的连接。做法参见《建筑电气通用图集》92DQ13.13-12~14。
5)建筑物设总等电位联结,本工程的所有埋地引入的电缆保护钢管、给排水及采暖通风等其它金属管道在入户处与就近预留的接地端子板(箱)进行可靠的焊接连接。
各端子箱之间采用BV-1*25-PC32连接,水暖管线附近的端子箱与金属管之间采用RV-1*4-PC20连接,等电位连接系统示意如下图。
七、质量保证措施
(1)技术质量保证措施:
1)坚持进行技术、质量教育和培训,不断提高全体施工参与人员的质量意识和技术工作能力,加强施工质量管理工作的力度。 2)严格执行项目质量管理制度,要求施工参与人员按照项目质量管理制度的规定进行施工和检验,施工过程中坚决实施质量一票否
决制和三检制,相应的资料记录工作应同步进行,记录资料中的签字应齐全,定期进行质量检查及举行质量分析例会并有相应的记录,对不合格品的纠正问题有切实可行的措施并贯彻实施。
3)图纸会审和相应的技术核定:开工前技术人员应对图纸中的问题进行整理,将问题及时在会审时提出,对设计院的答复应有详细的记录,整理好的会审资料要归档、反应到施工中去。对施工中可能遇到的不确定问题和变更设计要与设计院取得联系,以技术核定单或变更洽商等书面形式确定施工方法,并及时将施工方法对施工人员进行交底。
4)技术交底:系统工程开工前,专业工长应对施工班组提出书面的交底,对分项作业中的质量、安全、技术、成品保护等相关的问题做出具体的要求,并将相应的资料进行存档备查。
5)对特殊工种在上岗作业前应进行实际操作能力的考核,本系统中的电焊操作工作较多,焊接的质量问题是系统工程的质量重点。参与本系统作业的电焊工在作业前必须进行实物焊接考核,达不到焊接质量要求的操作人员不得上岗作业。
6)施工日志和隐检工作:施工工长的施工日志应详细记录施工过程中的进度、技术、质量情况,能真实地反应出施工受控的全过程。在施工中要密切注意土建的施工进度,做到相关联的隐检工作与土建的同步进行,并做好相应的记录。 (2)材料质量保证措施
1)把好材料的质量关:所有本系统需用的材料和设备均应按本