1倒闸操作的步骤要点分析

1.1预受操作任务、明确操作目的

受令人应具备相应级别受令资格,受令时应记录完毕并复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。 1.2填写操作票

受令人应向操作人交待清楚操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性。操作人填票时应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后交正值审核。 1.3审核操作票

监护人、值班负责人应对操作票进行全面审核,对照模拟图板对一次设备的操作步骤进行逐项审核,看是否符合操作任务的目的。审核二次回路设备的相应切换是否正确、是否满足运行要求。填好的操作票还应模拟预演,核对系统的运行方式、系统接线是否符合调度操作任务的操作目的。 1.4调度正式发布操作命令

当值调度发令操作,必须由具备相应级别受令资格的值班员接令。调度发令时,双方先互通单位姓名,受令人分别将发令调度员、发令时间、操作任务、受令值班员填写在《受令记录薄》相应栏目内。记录完整后,还应向调度复诵一遍,经双方核对确认无误后,值班员方可操作。 1.5准备和检查操作工器具

检查操作所需使用的有关工器具、安全用具,并对操作中所需使用的安全用具进行检查,检查试验周期及电压等级是否合格且符合规定。另外,还应检查外观是否有损坏,如手套是否漏气、验电器试验声光是否正常、对讲机设备是否良好。

1.6正式进行倒闸操作

操作人携带好必要的工器具、安全用具等走在前面,监护人手持操作票及有关钥匙走在后面。监护人、操作人到达设备操作地点后,根据操作任务进行操作前的站位和核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。核对无误后,监护人根据操作步骤,手指设备名称编号高声发令,操作人听清监护人指令后,手指设备名称牌和对名称编号无误后高声复诵,监护人再次核对无误后,即发“对,执行”的命令。在操作过程中,必须按操作顺序逐项操作、逐项打勾,不得漏项操作,严禁跳项操作。 1.7全面复查,操作结束

操作全都结束后,对所操作的设备进行一次全面检查,以确认操作完整无遗漏,设备处于正常状态。在检查操作票全部操作项目结束后,再次与一次系统模拟图核对运行方式,检查被操作设备的状态是否已达到操作的目的。操作完毕,监护人应立即向值班长汇报结束,并在操作票上盖“已执行”章。 2倒闸操作危险点的预防措施 2.1主变压器操作预防措施

在切合空载主变压器的操作中,通过将主变压器中性点接地,可以防止因操作过电压而引发的事故。为保证中性点接地正确,要满足以下要求:(1)当变压器组运行于两条及以上分列运行的母线时,每条母线至少要保证一台变压器的中性点直接接地;(3)即使变压器处于中性点直接接地的系统,也必须将准备操作的主变压器中性点直接接地,并配合投入接地零序保护;(4)变压器组运行当中需要倒换中性点接地刀闸时,要确保接地数量不变,如由变压器a和变压器b组成的并列运行组中,如果a接地,则在对a进行检修或更换时,需先确保b接地后再停运a,a恢复运行前也要确保在其已经接地的条件下才可以断开b的接地刀闸;(4)中性点经消弧线圈接地的2台变压器分列运行时,2个消弧线圈均投入,但对这2台变压器进行并列操作时,在并列母线之前,应该退出一个消弧线圈,即不允许2台接地变并列运行的情况出现。 2.2母线倒闸操作预防措施

如果操作人员在进行母线倒闸操作前没有做好充足的准备工作,操作中也未能严格按照标准化的操作程序执行,将会极大地增大发生事故的概率,最终导致严重的后果。因此,在对母线进行操作时,操作人员应严格按照规程制度执行,具体包括:(1)为避免倒母线时出现自动跳闸的现象,应先切断母联断路器的控制回路电源;(2)母联断路器在拉开前,要确保电流表指向“0”;为了避免出现“漏”倒设备,隔离开关辅助触点和位置指示器应正常切换;(3)倒母线时应保证母线的差动保护在投入位置,并将2条母线的电压互感器切换至并列位置;(4)在母线停电过程中,为了防止母联断路器的均压电容与电压互感器发生串联谐振,应该先对母线PT进行停电,然后再对母联断路器停电;(5)在拉开母线电压互感器刀闸前,为了防止电压互感器二次侧故障对母线反送电,应先将二次空气开关断开,再对母线电压互感器停电。 2.3直流回路操作预防措施

(1)直流控制熔断器的操作。直流控制熔断器应按照一定顺序进行装取(装时应先装负极,后装正极,取时则相反),以避免发生漏电时引起触电事故;装取直流控制熔断器时要避免频繁接通和断开,装取的时间间隔至少应大于5s;当需要停用直流电源时,应先停用保护出口连接片,再停用直流回路,恢复直流电源时则正好相反。(2)断路器合闸熔断器的操作。为防止因误动作而造成合闸的事情发生,合闸熔断器必须在断路器完全断开后才能取下。(3)断路器的操作。在合闸时,首先应确保断路器在断开位置,并且母线侧和负荷侧隔离开关都已合上;拉闸时,则应首先检查隔离开关在合闸位置,然后断开断路器。为避免事故发生,通常情况下都不允许在断路器操作时进行手动合闸操作;为了准确识别断路器动作,操作时除了需要观察信号机和测量仪表的指示外,还要对断路器的机械位置指示器进行认真观察,通过综合分析来判定分、合位置。 3结语

变电运行的倒闸操作是电力系统安全可靠运行的保障,也是电网操作的一项重要内容。电力调度部门和变电运行部门要密切合作,彼此之间要有充分的理解

和信任。运行人员在进行倒闸操作时,要密切关注操作过程中的关键点和危险点,严格按照操作票制度,不能跳项和漏项,防止各种误操作,以免导致严重的电网事故,从而保证电力系统的安全有序运行。 参考文献:

[1]郜林林,高晓建.变电运行倒闸操作应注意的问题和事项分析[J].中国电力教育,2014,(32).

[2]袁焜,曹倩.浅谈变电运行的倒闸操作[J].科技创新与应用,2013,(32).

[3]李文杰.浅谈变电运行倒闸误操作防范措施[J].电源技术应用,2013,1.

变电运行中倒闸操作及预防措施分析

变电运行中倒闸操作及预防措施分析摘要:变电运行倒闸操作是指根据操作任务和电气设备的技术要求,按一定顺序将所操作的电网或设备从一种运用状态转变到另一种运用状态的操作。变电运行倒闸操作过程比较繁琐、复杂,常常也会涉及到很多要点,假如操作人员技能水平不能满足要求或者工作态度不严谨的话,容易带来一些安全隐患,轻则会在一定程度上损坏设备,使一定区域停电;重则造成大面积停电、系统瓦解
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
25zg20an7p5nd0e7n2yj9vfqx3d4wu015wy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享