好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2014-274-16783_华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组PSS试验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

图7 1号机PSS增益Ks1=14时录波图

图8 1号机PSS增益Ks1=22时录波图

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

图9 1号机PSS增益Ks1=28时录波图

5.4 PSS阻尼效果校核试验

试验条件:P=315MW,Q=50Mvar。

试验方法:在PSS投入和退出两种工况下进行3%负载阶跃响应试验,比较有功功率的振荡情况,检验PSS阻尼功率振荡的作用。

试验结果:图10和图11分别为A套调节器无PSS时和有PSS时3%阶跃响应试验录波图,图12和图13分别为B套调节器无PSS时和有PSS时3%阶跃响应试验录波图。可以看出在PSS投入后振荡次数减少,阻尼比由0.103提高到0.234,PSS对于本机振荡有抑制作用。

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

图10 A套无PSS时3%阶跃响应试验录波图

图11 A套有PSS时3%阶跃响应试验录波图

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

图12 B套无PSS时3%阶跃响应试验录波图

图13 B套有PSS时3%阶跃响应试验录波图

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

5.5 PSS反调试验

试验条件:P=315MW,Q=50Mvar,PSS投入。

PSS的原理是通过励磁系统的作用抑制有功功率的低频振荡,可以说PSS是通过无功功率的波动来抑制有功功率的波动,所以,在正常情况下,投入PSS后较不投PSS时励磁系统的波动要大一些,只要无功功率的波动在合适的范围内,就可认为正常。另外,用电功率作为输入信号的PSS在原动机功率发生变化时,由于PSS自己不能区分系统波动和原动机功率波动,仍然作用于励磁系统,造成无功功率波动,这种现象就叫“反调”,华能荆门热电厂1号机PSS采用IEEE-2B标准模型,原理上能有效抑制反调现象。试验情况见录波图14。由图可见:

1)PSS投入后未见异常。

2)正常增减有功功率时,未见对励磁产生显著影响,说明反调的影响在正常范围内。

图14 1号机反调试验录波图

2014-274-16783_华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组PSS试验报告

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告图71号机PSS增益Ks1=14时录波图图81号机PSS增益Ks1=22时录波图华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告图91号机PSS增益Ks1=
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
25y277z5y34c2db011p1797950lq6e00fb0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享