华能荆门“上大压小”热电联产新建工程 1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

武汉方源东力电力技术中心

二○一四年十一月

工作单位: 国网湖北省电力公司电力科学研究院

荆门热电厂

国电南瑞科技股份有限公司

工作人员: 湖北省电力科学研究院:丁凯 陈 乔

国电南瑞科技股份有限公司:杜思明

试验日期:2014年11月

试验地点:荆门热电厂

报告编写:陈 乔

报告审核:

报告批准:

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

1.概述

从全国联网的要求和联网稳定计算表明,联网后系统中存在0.2Hz左右甚至更低频率的低频振荡,因此,为保证电网的安全,发电厂的励磁调节器应投入电力系统稳定器(PSS)。这些电力系统稳定器除能抑制本机型低频振荡外,还应能有效地抑制区域型低频振荡,即PSS对于在0.1Hz-2.0Hz之间的振荡都应有抑制作用。

华能荆门发电厂1号机为350MW火电机组,采用自并励励磁方式,微机励磁调节器为国电南瑞NES-5100。

湖北省电力科学研究院在荆门发电厂和国电南瑞科技有限公司的技术人员的配合下于2014年11月完成了1号机组PSS现场投运工作。

2.系统及设备参数

2.1发电机主要技术参数

型号: QFSN-350-2-22 额定功率: 350MW

额定容量: 412MVA 额定功率因数: 0.85(滞后) 额定电压: 20kV 额定电流: 11887A

额定频率: 50Hz 额定转速: 3000r/min 额定励磁电压: 434.6 V 额定励磁电流: 2287 A 空载励磁电压: 147.3V 空载励磁电流: 830.2 A 转子绕组直流电阻(15℃): 0.141148 Ω 转子线圈自感LF: 1.372 H 直轴同步电抗Xd: 215.14 %

直轴瞬变电抗(饱和值/非饱和值) Xd′:24.8/28.18 % 直轴超瞬变电抗(饱和值/非饱和值) Xd″:17.51/19.03 %

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

横轴同步电抗Xq: 215.14 %

横轴瞬变电抗(饱和值/非饱和值) Xq′:24.8/28.18 % 横轴超瞬变电抗(饱和值/非饱和值) Xq″:17.51/19.03 % 负序电抗(饱和值/不饱和值)X2: 19.54/21.24 % 零序电抗(饱和值/不饱和值)Xo: 8.52/8.97 % 定子开路转子绕组时间常数(Td0):10.488s 定子三相短路瞬变分量时间常数(Td3):1.2089s 定子二相短路瞬变分量时间常数(Td2):1.9815s 定子单相短路瞬变分量时间常数(Td1):2.2795s

定子三相、二相或单相短路超瞬变分量时间常数(Td):0.1511s 定子三相、二相短路电流非周期分量时间常数(Ta3):0.2939s 定子单相短路非周期分量时间常数(Ta1):0.2386s 直轴开路暂态时间常数Td0’: 10.488 s 交轴开路暂态时间常数Tq0’: 1.1653 s 直轴开路次暂态时间常数Td0”: 0.0496 s 交轴开路次暂态时间常数Tq0”: 0.0679 s 发电机飞轮转矩GD2: 29.54 t.m2 发电机转动惯量: 7.385t.m2 转子机械惯性时间常数(

'''''Tj): 1.967s

2.2励磁系统主要技术参数

励磁调节器型号: 国电南瑞NES-5100 额定励磁电压(V): 434.6(100C) 额定励磁电流(A): 2287 励磁系统强励顶值电压倍数: ≥2 强励电压响应比: ≥2 强励允许时间(s): ≥10

?2.3励磁变压器主要技术参数

型式: 树脂绝缘干式变压器 型号: ZSCB10-3600/20/0.88 生产厂家: 顺特电气 额定容量: 3600kVA

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组电力系统稳定器(PSS)试验报告

额定电压: 203/0.88kV

短路阻抗: 5.84% 三相连接组别: Yd11

2.4 互感器变比

发电机定子PT变比: 20000V/100V 发电机定子CT变比: 15000A/5A 转子分流器变比: 3000A/75mV

3. 系统结构

3.1励磁系统结构

华能荆门“上大压小”热电联产新建工程1号机组发电机励磁系统为自并励系统,其结构见图(1)。

图(1) 自并励静止励磁系统结构

3.2励磁系统主回路模型原型结构

对于自并励静止励磁、三相全波整流器的励磁系统,其主回路模型原型结构见图(2)。

VTVRMAX?IFD?KCVRKa1?sTaVTVRMIN?IFD?KCEFD

图(2) 励磁系统主回路模型原型结构