一、施工范围
1.1 拆除主控室原弧形槽钢;
1.2 主控室地面开槽,加装两排新槽钢,在新槽钢标注屏位,并对应屏位在地面开孔; 1.3 将主控室至保护室、主控室至走廊、主控室至备班室、备班室至走廊原门更换为玻璃门,原主控室加装玻璃隔断留通道,将原主控室分为监控室与主控室; 1.4 主控室、监控室铺地板革,主控室、监控室、备班室墙面粉刷。
二、组织机构
2.1施工项目部
组长:任永平(公司副总经理)
常务副组长:程金梁(公司副总工程师)
组员:范伟捷(施工管理部副主任)、宋耐坚(安全监察质量部副主任)、赵康伟(变电一公司经理)、刘铁成(变电一公司副经理,项目经理)
停电施工期间,确保督导组相关成员到岗到位,负责相关工作的监督及协调工作。 2.2施工项目部组织机构 2.2.1项目经理:刘铁成
为此工程的总负责人,负责全面工作。 2.2.2项目副经理: 柯清华 项目总工:张兴
协助项目经理。负责各方面的协调及现场安全监督、质量监督。项目总工全面负责本工
1
项目经理部 项目经理:刘铁成 项目副经理:柯清华 项目总工:张兴 办公室 (外事及后勤) 1人 工程部 (技术质量安全) 4人 计财部 (施工计划报表) (财务管理) 供应部 (设备材料供应) 2人 运输班 建筑班 一次班 二次班 焊钳班 高压班 调试班 线路班 程中的施工技术工作。
2.2.3施工现场安全负责人:曹继生
负责施工现场的安全监督,现场安全措施的落实,现场人员及设备的安全。 2.2.4施工现场工作负责人:张涛
为此项工作的施工负责人,负责工作安排,人员协调,现场施工人员的组织及安排,技术管理,召开每天的开工会、收工会和现场安全监督。监督施工过程的程序、安装工艺、试验等是否符合技术要求,提出有关技术要求并监督执行。 2.2.5现场记录员:常俊奇
负责对这次土建、设备安装调试工作进行详细的记录,对每一样设备的安装记录到人,详细记录每天开工和收工的班前班后会,并签字存档。
2
三、改造施工方案
3.1 拆除原弧形槽钢
主要施工过程:
3.1.1在主控室中,保护屏与主控台之间搭建长13米宽4米高2.5米临时施工棚,留通风口,并在入口处装鼓风机,窗口处装排风扇,保证棚内通风;(如下图所示)
3.1.2用工具将弧形槽钢周围水泥全部剔除,弧形槽钢至主控台地面下有线路管道,剔除时要特别注意,剔除完毕后就能确定线路管道的预埋深度;
3.1.3利用工具将弧形槽钢与楼板断开连接,并将弧形槽钢切割若干段,方便运出。
3.2 主控室地面开槽,加装两排新槽钢,在新槽钢标注屏位,并对应屏位在地面开孔
主要施工过程:
3.2.1根据设计图纸尺寸在地面标注开槽的位置,利用切割机及电锤等工具在地面开出放置槽钢的深槽;(注意下图所示椭圆1处,如果线路通道在楼板水泥层预埋,此处开槽时只能用手锤人工操作。所示椭圆2处,为服务器柜较其他屏柜宽出300mm)
3
3.2.2将预埋铁与楼板钢筋焊接,具体间距个数及工艺依据图纸要求;
3.2.3 将槽钢放入深槽内,用水平仪找平,不平处用垫铁垫平,最后槽钢与预埋铁焊接;
4
3.2.4 用水泥将槽钢与地面浇筑在一起,槽钢高出地面1厘米,等待水泥凝固养护好后再进行下步工作(下图所标尺寸为参考,具体实施以最终图纸为依据);
3.2.5 一排槽钢放置15面屏柜,间距800mm,在槽钢上标注,并在屏柜左右位置上各开孔洞,开孔过程注意避让钢筋。
5